浅谈扩声系统用电! `! w! w y& U0 `# g- ~3 e
音响系统与灯光系统(核心部分:可控硅调光设备)的电源须分开独立供电,即音响系统的电源供应最好从变压器的输出端专供一路,使用独立的配电箱连接系统主电源线缆。主要目的是避免灯光系统启动切换时对音响系统造成干扰(可控硅调光设备在运作时易产生大量谐波电流注入电网)。3 _& b: [1 Q2 C1 r# g' V/ t5 @
( g( f4 k! e- j; j. E2 `7 t 要求更高的应用场所,需要使用电源专用隔离变压器(初级绕组与次级绕组相同)将音响系统与其他系统隔离,益处基本有两点:1、提高安全系数;2、隔离电网干扰。
& E/ r* k( F k* \5 N- D + J% S% t0 ` ~" W, j4 `& ^7 `/ B0 N9 C
随着科技的发展,在电网上使用的各类用电设备设施越来越多(如电梯、空调、电焊机、吹风机以及高频率设备、强功率设备等),这些电子设备在运行时对整个电网系统已造成了严重的污染,即电磁干扰,这将会导致电子设备接受到的交流电源频率并不是纯正平滑的50Hz或60Hz(工频:工业用交流电频率)正弦波,而是附加了尖峰纹波等失真的波形,并且还会随着时间、地点不同而变化。这些干扰会通过电源进入电子设备,而电路中的模拟信号最易受到来自电源的干扰,导致音响系统的音质劣化及噪声串扰。4 I8 g6 U6 F: G5 @, j
% s& n! a/ K- ]0 p) h! X4 y" p( ?建议尽可能使用内置电源滤波器(俗称:电源净化器)的电源时序器为设备供电,以降低电网干扰对电源的污染。并且注意总电源线缆必须接入真大地,以及所有可接地的设备均良好接大地。主要目的是避免设备漏电而导致安全事故及接地不良导致的噪声干扰(主要源自:电场干扰)。
# v5 Q$ b3 i5 }; M: ~' _9 h3 |; t # `$ I% D" u) a' D
多数地区的市电供电电压已不存在电压较低的现象,但仍然有部分地区存在市电电压不稳定或电压持续较低的情况,所以在这样的情况下,还需要增加电源稳压器来稳定电压,避免音响系统因电压太低或电压不稳定导致设备不能正常工作甚至损坏。( o; F7 \6 R1 y
5 I3 l& K3 u$ L+ I( j另外还有必要提示的一点是,虽然我们使用的大部分电子设备的输入交流电源是220V 50Hz/60Hz,但任然有个别采用110V(主要为北美区域的用电电压)交流电源输入设计的产品(通常为进口产品)会被我们遇到,因此在将插头插入插座之前,务必事先了解清楚设备的电源输入电压(虽然这样的情况不会经常发生),一般会在设备的交流电源插座附近或机身标签上有特别注明。对于需要使用110V输入的电子设备须加接降压变压器,将220V电压降压至110V;对于有110V/220V输入电压切换开关的设备,则需要注意根据现场的电源供应情况切换至正确的位置。避免出现:设备运行不正常、通电即刻损坏的严重问题。$ i9 B r3 U J: t/ X
8 `. l$ n7 [: l
在强电电缆安装之前必须确定专业电源线缆的零线、火线、地线的颜色,并且要确认电源时序器或其他二级供电设备的零线、火线、地线。同时在安装电源电缆之前以及安装之后均必须用万用表交流电压档位(500V~或700V~交流档)测量电源状况,如:测量空气开关电源箱或总电箱的零、火、地之间的电源状况和安装于电源线缆上的电源插座的电源状况,包括已供电的电源时序器的电源输出插座部分都要进行认真细致测量。对于测量结果的要求是:火线与零线之间的电压为220V左右、火线与地线之间的电压为220V左右、零线与地线之间的电压为0V。主要目的是避免:因接错线缆导致设备不运作及触电事故、因地线接地不良导致漏电伤人事故、因供电电压不正常导致设备不运作以及损坏设备等问题。 |
|
|
|
|