马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
对于一个宾馆、酒店公共广播系统来说,客房广播系统是必不可少的。客房广播系统通常要设置多路广播信号供客人选择收听,对于星级宾馆、酒店的客房广播系统少则2套广播信号,多则4套广播信号。那么,我们在制定总体方案时,如何对客房广播系统进行优化设计呢?1 n% U# P# N/ G+ L
1 \5 v& b; w1 B' H
从宾馆、酒店公共广播系统的发展历史来讲,实现客房广播的方式大致有如下几种:
4 r) @# |& e3 r- O" t+ z! b3 X. i, t& \4 U$ c
1、在机房,通过一台功率放大器放大一套广播节目信号,多芯电缆传送多套广播节目信号;在终端,客人通过客房床头柜控制面板选择收听广播节目。
( g) Q: z: ]2 Z3 ~ @/ i! o
! `4 d3 G& N9 U. Z6 K# I 2、在机房,将多套广播节目信号通过多台射频调制器混合放大. H+ ?2 Q' _5 Y' \$ s z) C+ E
& U+ n% U, u" M( z# g+ F( r' R$ E8 |9 ~- H
3、在机房,将多套广播节目信号通过多台射频调制器混合放大,并入有线电视多余频道,与有线电视共缆进行信号传送;在终端,客人通过电视机选择收听广播节目。- M/ k2 C0 w* h
7 n% \0 O+ L# |/ d! v2 I
4、在机房,将多套广播节目信号通过多台射频调制器混合放大,预设地址码,利用一根射频电缆进行信号传送;在终端,客人通过客房床头柜控制面板内设的调频接收机选择地址码收听广播节目。" L# v* B% ]; z
; N! o* s4 D. ]& _+ F5 ?% V0 {- d' O
理论上讲,随着科学技术日益发达,愈后发明的东西愈先进。但是,从工程实践来看,最为传统的“多芯电缆传送方式”至今依然“大显身手”,在各类宾馆、酒店公共广播系统中担当“主角”,成为客房广播模式的首选。
0 W" g2 V) G' z. l2 F5 ~/ s' e! ? {# b& }2 l* A; m
按照中国消防系统规范要求,酒店、宾馆均为消防重点防范场所,客房广播系统除了全天候播放优美动听的音乐以外,还应具有消防紧急广播功能,当楼内发生意外事故时,客房广播系统必须能够自动接入酒店、宾馆的公共广播系统,进行消防紧急广播。同时,必须保证在紧急广播状态时,能够跳接客房床头柜音量控制器,实现客房床头柜扬声器最大音量广播。; V( ]6 W" j- J; d
/ L8 q8 z5 t1 m9 K 上述几种客房广播模式中,实现消防联动报警,进行消防紧急广播,唯有“多芯电缆传送方式”最为简洁方便、稳定可靠,恐怕这也是其它几种模式难以取代的原因吧!
v: X0 ^- ^8 G0 ^2 X$ [
* Z8 i" r" ]3 y5 K 那么“多芯电缆传送方式”是如何实现消防联动报警,进行消防紧急广播的呢?目前较为流行的设计方法大致有如下几种:
6 R' w1 a/ Q8 w. s: t2 U T$ o3 u2 g- M! h: }3 X0 g
第一种方式:消防联动报警时,客房床头柜扬声器转接并入到走廊公共通道信号中,进行消防紧急广播。+ f6 u: i+ o/ ^# e- Y2 C
. |3 Y1 N+ W' ?5 W& r: Z9 q 第二种方式:消防联动报警时,客房床头柜扬声器转接并入到单独设立的客房消防广播通道中,进行消防紧急广播。& T9 [# M6 _) F# ~: k4 x6 d
' M4 C7 E& q/ v0 e/ o+ B* J
第三种方式:消防联动报警时,在机房前端,自动将多套客房广播信号切断,全部转接为消防紧急广播信号;在终端,客房床头柜扬声器无论选择收听那一套节目,都能进行消防紧急广播。 |
|
|
|
|