iveice 发表于 2016-9-19 10:38:27

BOSCH 会议系统调试说明

一、系统初始化

 将所有 DCN NG 会议发言话筒及译员台连接到DCN-CCU,连接电源。按下主机DCN-CCU 前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到“4I De-initialize”按下按纽(表示确定)前面板显示“Are you sure?”选择“Yes”确定,进行初始化。此时所有话筒杆指示灯亮(红灯),(过一会儿)接着按顺序一个个关掉话筒。初始化完毕!
 设置 DCN-CCU 主机最多同时打开话筒的数量:按下主机DCN-CCU 前面板按纽,旋转到“Set Up”选项。按下按纽5 秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到“4B Mic. Mode”子菜单,按下按纽,并旋转到数字“2”按下按纽,旋转到“3”或者“4”再按下按纽确定,表示系统最多可以同时打开4 个代表机。
二、 自动跟踪联动设置
 该设置需要的准备有:要有两个串口 RS232 的电脑、焊接2 条调试时用的线缆1 条DCN-CCU(B)与LTC8100/50 矩阵连接的固定线、将LBB4162/00 的软件先在网络上申请注册码。
1. 三条RS232 线缆的焊接做法
 A:PC --- DCN-CCU(B) (调试用)
 PC 与DCN-CCU(B)连接线(需要附件:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232插头)
 B:PC --- LTC8X00/50 (调试用)
 PC 与LTC8X00/50 连接线(需要:9 芯线缆、1 个母和1 个公的RS-232 插头)
 C:DCN-CCU(B) ----- LTC8X00/50 (固定用)
 DCN-CCU(B)与LTC8X00/50 的连接线(需要:9 芯线缆、2 个公的RS-232 插头)
2. LBB4162/00 网上申请注册码
 准备工作:从 DCN-CCU(B)主机抄出序列号S/N 和CHK、LBB4162/00 软件、可以上网的电脑。根据DCN-CCU(B)序列号及CHK 和LBB4162/00 的信息
3. 在调试电脑上安装LBB4162/00 软件
 在 LBB4162/00 或者DCN-CCU(B)主机里面有一个光盘,打开光盘,安装DCN-NG-DLT 和DCN-NG-SACC 两个程序。用PC--DCN-CCU(B)调试线将电脑串口1 和DCN-CCU 的串口1(上面那个)连接(DCN-CCU 时:PC 的串口1 波特率要设为115.2K,PC 串口2 波特率要设为19.2K;DCN-CCUB 时:PC 的串口1 波特率要设为9600,PC 串口2 波特率要设为19.2K),打开主机电源。运行DCN-NG-DLT 程序,然后根据提示将申请的注册码输入,确保注册成功。后就运行DCN-NG-SACC 自动跟踪软件。
4. G3ACS5C/G3BS50

 一体化快球与LTC8100/50 视频矩阵连接G3ACS5C 需要一个24V 交流电源,在底板上地址码拨码 。三根控制线连接G3ACS5C 的C+、C-和GND,另一端对应连接LTC8X00/50 的“+、-、S”。(具体连接方法请参考DCN-CCU(B)主机里面光盘说明书)
 注意:G3BS50 地址拨码是:在LTC8555/00 键盘上按“ON+999+ENTER”后进入设
置菜单对每个快球分别设置地址码。

iveice 发表于 2016-9-19 10:42:48

  5.进行联动设置

  A)、调试

  打开DCN-CCU(B)会议控制主机,在电路板上找到S500,将3拨到“OFF”状态、2拨到“ON”状态,其他保持不变(该步骤在电源关闭状态下进行)。准备工作做好后,将A线接到电脑的COM-port1(端口波特率为:115200),另外一头接DCN-CCU的Port1口;B线接到电脑的COM-port2(端口波特率为:19200)对应LTC8X00/50的串口;启动DCN-NG-SACC,若连接正常(电脑、焊接的线缆都好的话),屏幕出现图中“插入”按纽下面会显示你有多少个话筒,确定左上角的“开始”按纽后,依次按“INSERT”(有多少话筒按多少下,“插入”下面一行文字会自动提示有多少个话筒未分配),同时要确保Camera那一栏为同一个数字(如是1,就要都是1,如果你只有一个球的话)。设置完后,保存关闭界面。去掉A线、B线,换上C线。

  B)、话筒与快球的设置

  ●确保所有话筒连接到CCU,并能正常工作,各话筒摆放位置确定;

  ●打开DCN-CCU,找到S500,将1、2、3全部拨到“OFF”状态(该步骤在电源关闭状态下进行);

  ●用LTC8555/00键盘对各个话筒位置进行预设置,设置方法:通过键盘摇杆将该话筒显示在视频上,按SET+Number(1、2.等数字)+Enter即可。每个话筒都要这样设置。

  ●对各个话筒联动设置:

  确保所有话筒处于关闭状态;打开一个话筒(一次只能一个),注意视频屏幕上方显示SLOTXX的数字,(视频屏幕可能会显示在其他地方)然后通过键盘摇杆将视频拉回打开的话筒调整好视频角度(最好有1个人按正常坐在该位置)后按SET+数字(刚才看到的数字)+Enter;这样该话筒联动设置完毕。记住设置完后,要把该话筒关闭,方可设置下一个话筒。

  ●按步骤3设置后,只要打开一个话筒,视频会自动跟踪到该话筒的画面。

  ●当所有话筒都关闭后,视频自动转到一个固定的画面(或整体视频面)。方法:SET+Number(99、98等数字)+Enter。

  ●所有设置完毕。

  三、同声传译系统设置

  将DCN-CCU和INT-TX08发射主机用LBB4416/XX光纤电缆连接。辐射板与发射机INT-TX08是通过RG-59的电缆连接。

  按下发射机前面板按纽,旋转到“SetUp”选项。按下按纽5秒钟,进入主菜单,旋转按纽选择到“NETWORKING”模式,将“DISABLE”改成“ENABLE”,确认,退出主菜单。

  DCN-IDESK-D译员机前面图:

  1.同时按下前面板的b和B,进入主菜单,LCD屏显示

  2.根据屏幕显示“←、→”对应的a、b键返回或者进入下一个菜单。按b选择进入菜单b(在屏幕右方有显示),通过““Primaryknob”按纽选择该译员机工作于哪个通道。每台机器对应一个通道(每台机器要单独设置这个子菜单)。

  注意:“<>”是可编辑状态;“[]”是确定状态,不可编辑;任何一个菜单里选项都要选择确定即“[]”,这样编辑才是有效的。

  3.根据屏幕显示“←、→”对应的a、b键返回或者进入下一个菜单。按b选择进入菜单c(在屏幕右方有显示),(数量与译员机数量一致)通过按“<>”屏幕下对应按纽进入可编辑状态,通过“Primaryknob”按纽(图上标2的键)旋转选择“1”,按下“[]”确定。再按“b”进入下一个菜单。

  3.进入菜单d:(选择语言通道数)

  通过将选择“<>”,再用“Primaryknob”按纽选择数字“7”再确定“[]”。进入下一个菜单。

  4.进入菜单f:(每台译员机调一种外语)

  通过将选择“<>”,再用“Primaryknob”按纽选择每台译员机工作的语言”再确定“[]”。如:第一台译员机我们设置为ENGLISH状态,则先确定选项在“<>”状态,再用“Primaryknob”按纽找出“ENG?ENGLISH”选项后“[]”确定。然后再按下“b”进入语言通道2设置:用同样的方法选择该通道的语种。各个语言通道语种调好好,按“b”进入下一个菜单。

  5.进入菜单g;

  (调整每台译员机对应通道语种,该菜单需要每台分别设置,若在子菜单设置好后,这个步骤就不需要再调了)选择各个通道语种与译员机对应的通道,如选择“1”、“2、”等后“[]”确认,切记每台译员机都要进行相关设置。进入下一个菜单。

  6.进入菜单h:

  选择“ALL”状态,“[]”确认。进入下一个菜单。以上各个主要菜单调好后,按下“”对应的按退出主菜单,设置完毕!

  LBB4540/08接收机在有效的辐射板区域,选择通道数,就可以接收各个通道相应的的语种。注意:进入主菜单后,每个子菜单(包括不需要调整的子菜单)都要确定选项在“[]”确认状态。

  若要了解更具体的调试说明,请参考DCN-CCU主机里面光盘,系统说明书。
页: [1]