数字可寻址广播系统GX-8600调试与维修
0 ]2 K1 y' t, }9 d3 C8 ], f6 q3 ^% S! J0 ^- A- _
1、数字可寻址广播系统编好作息表后,如何让作息表自动运行?
) f4 p) A- U# x5 _5 f2 K
8 ?9 u1 i- N. B. b) k 数字寻址广播系统按时间编好作息表并保存后,需在系统设置作息类型选项卡里面调用编好的作息表,将软件处于自动状态,然后重启软件。
2 t0 J! t9 a5 m" e- z {# C: Q) k b2 F
2、区域控制箱的地址如何调整?
4 P# X) j3 B% x) b' @" \& R, g9 Q# b7 O
区域控制箱与单点寻址终端,的编码都采用二进制拨码方式,第一位而进制码,表示1,第二位二进制码表示2,第三位二进制码表示4,第四位二进制码表示8,每一位翻一倍的计算方式。寻址广播二进制编码对应表
, s& E6 J3 f: X+ r3、单点终端和区域控制箱的布线区别及应用范围区别:
% H% n6 N9 N/ f$ `: }5 `0 B' g* a
( O" f( m- Y g, z" K* B 单点终端采用总线制布线方式,功放输出的功率信号、主机输出的功率信号和主机输出的控制信号绕所有终端走一圈。
2 r" v+ O" i0 l/ V% Z 区域控制箱功放输入的功率信号与主机输出的控制信号首先到达区域控制箱,区域控制箱到每个广播点单独布一根功率线。
2 f4 j& d5 I3 y 应用范围:单点终端适合广播点较分散情况下使用。区域控制箱适合广播点较集中地方使用。2 j+ E. W, {1 y
2 K9 ?% A+ k5 N$ D1 F ^1 v+ Z
4、终端或区域控制箱不受控制
: u8 j7 X$ a; h% K
R1 @# l! @9 N方法:a、先拆除终端(区域控制箱)上的控制线,测量终端(区域控制箱)控制端的电压,正常为DC2.6V。
+ k6 X$ ], U! T& M; b b、检查终端(区域控制箱)地址是否正确。, E- i o. t5 c$ m/ J
c、故障如无法排除,拆到机房进行测试,在保证其余终端终端(区域控制箱)受控的情况下,如此终端(区域控制箱)仍无法解决,可判断为终端(区域控制箱)自身存在问题。
8 O. a$ [7 \+ E* F1 F8 C; I上述故障一般可通过更换其内部75LBC184(芯片)解决,如仍无法解决,可返厂维7 h% o5 Q1 J! W6 O( L( K
' S2 y' x: |5 l% v5、GX-8600寻址广播系统系统如何布线
* H( x) n# r6 c! i5 o, _, I9 B+ D& ?# E, U' m& F
方法:一般需要控制线,功率线和电源线, E$ q2 w+ x& V+ c v6 F
终端电源可就地取电,也可由主机房供电,控制线必须采用双绞线,一般用网线居多,功率线一般用双芯护套线,导线的截面积根据音箱功率确定,布线时应注意功率线和控制线分管敷设,如不穿管需间隔10cm以上,切忌两根线绞在一起敷设。
6 Q7 A x" n) u( t# ~/ X; F, F5 q- ?+ B
6、寻址广播系统分控键盘的安装
3 ?( `4 z8 ]4 p" W* H+ B% O' m4 U7 f% X
方法:分控键盘到主机房需敷设网线和话筒线,分控键盘的控制端口与主机的分控键盘端口相连接,分控端的话筒通过话筒线进入主机房的前控放大器或调音台。
5 u$ N G! V: e* v" C9 ?- M c2 Q3 J+ f# W, o& S: n
|
|
|
|
|