歌厅酒店等音响噪声的传播特点及防治
Z% Y* _# ]$ v9 {5 E1 引言
4 ?/ N0 C6 v- h" z8 c# j 歌厅酒店等音响设备噪声(卡拉ok)扰民投诉,近年来有上升的趋势,特别是建立在居民区内的练歌房、酒店等使用的卡拉ok音响设备,发出很强的噪声,由于这类噪声频带宽、强度大,噪声穿透能力很强,且固体传声严重,干扰楼内居民的生活和休息。由于装修人员缺乏知识和经验,装修结构不合理,装修完了仍存在噪声扰民,给进一步治理带来一定困难。
! g! b V. h3 l2 w; [+ y 本文对音响设备噪声的传播特点做了研究,并提出了从装修结构上防治噪声的措施,以供参考。; }" c4 y1 {+ Q. n8 T! M
2 音响设备噪声的传播特点
+ A, o6 V5 u& l( T% g6 y1 n 音响设备噪声一般都在90~108db,且频带较宽,但以低频声信号最强,常常是在远处听到低频声音,如打击乐器发出的声音等,那种低频的‘ 咚-咚- "" 声音非常令人烦脑。当声源在一楼,噪声能穿透建筑结构,使二楼噪声达到40~50db或更高。
4 p3 }2 ^( q4 t2 e, u+ m 我们在某歌厅实测噪声,结果如表1所示。从表1的数据可以看出音响设备噪声的衰减特性,噪声衰减很慢,每上一层楼,噪声衰减1db。& s) G+ L( x O: u/ {
表1 音响设备噪声的传播实测1 g1 H. @8 j4 F6 i, Z- D- f" c
测量点位置 一楼声源 二楼室内 三楼室内 四楼室内
' f, r3 c& m* j2 i5 c' Y 噪声级db(a) 90~106 42 41 40
) y" @. I" G* n7 B+ [* y 现场实测表明,音响设备噪声在35db以下时,就很难听到歌声了。因此,35db就可以作为降噪量的依据,以声源噪声级100db计,建筑结构需要的隔声量和噪声衰减量应为65db左右,一般设计降噪量应按70db考虑。
/ i/ Z$ ?1 b q 音响设备噪声的传播途径有两个:一是空气传声,二是固体传声。通过空气介质的传播途径,依照材料的隔声量计算:
( m2 S7 ^/ R, V$ i/ @ tl=20log( ωm/ρc) (1)$ S. p! U0 o) o4 t6 k* G6 }
式中: ω=2πf ,振动圆频率:m — 建筑构件面密度kg/m?2; ρc — 空气特性阻抗。. i g/ \+ ~- A( T4 l7 `8 C
由公式(1)可知,在同等条件下(建筑构件面密度m,空气特阻抗 ρc 相同),若低频信号突出,既圆频率 ω 小时,材料的隔声量也小 ,这就是音响设备噪声 “ 穿透力 ” 强的原因。
8 \) ^4 o: W o( y7 N6 K, l 有的装修顶棚面密度偏小,违背 “ 质量定律 ” 原则,使建筑构件隔声量低,如某歌厅的顶棚结构是:200mm玻璃棉+0.8mm铁板+五合板+400mm空气层+五合板+300mm玻璃棉+五合板。虽然隔声层数多,空气层较大,但顶棚总的面密度(不算建筑楼板)为22kg/m?2,增加的隔声量不够,二楼噪声为44db,仍然超标。0 I& L G' j9 h2 [
音响设备噪声传播的另一个途径是固体传声。声波或声源可以激发建筑构件引起振动,以振动形式污染环境;或通过建筑构件产生 “ 二次辐射声 ” 所谓固体传声,以噪声形式污染环境。* I" P1 Q3 K: S" y
固体传声目前还没有一个固定的计算方法,资料介绍,一般建筑构件的固体传声的衰减量,仅为0.02~0.2db/m。钢铁等金属构件的衰减更小,可以传播的更远。表2是常用材料的固体传声衰减量。1 D$ D( M3 ?3 |. q8 r
表2 常用材料固体传声衰减量
% V7 @$ V& X) e6 }6 s* }$ `6 e/ W 材料 铁 砖 混凝土 木材
1 Z7 l* l k- x6 _. I 衰减量: 0.01~0.03? 0.02~0.13? 0.03~0.02 ?0.05~0.33
- ~) @! Z R' h% P: |$ } 由表2的数据可知,噪声通过5m距离的混凝土墙,最大衰减量才1db。
: M9 g' S* j6 F- L/ X 音响设备和装修结构的振动和隔振对固体传振和固体传声也有影响,如音响设备的音箱,由于安置方法不当,与建筑结构有刚性连接,则会产生固体传振和传声。实测表明,有刚性连接时可以增加3~5db噪声级的传声效果或增加4~7db振动极的传振效果。?( ~# |& x3 I' N: j
如某歌厅用轻质结构做间壁墙,经计算其固有频率为122hz,与声源发出的噪声主频率相近,产生共振,由于间壁墙与建筑结构没有隔振处理措施,墙的振动直接传给楼上,实测振动级为71db,而同样条件的房间用120砖墙间壁,振感明显降低,实测振动级为67db,两者相差4db。 |
|
|
|
|