天下神冰
发表于 2009-9-24 16:18:48
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
电容器充放电的原理是:( _# b- B- y1 Q# k) w3 |
* O) B, u. Y1 c$ Q; U
当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的 自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电,负极由于获得负电荷而带负电,正,负极板所带电荷大小相等,符号相反。电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小。在电 荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压 Uc 等于电源电压 U 时电荷停止移动,电流 I=0,开关闭合,通过导线的连接作用,电容器正负极板电荷中和掉。当 K 闭合时,电容器C正极正电荷可以移动负极上中和掉,负极负电荷也可以移到正极中和掉,电荷逐渐减少,表现电流减小,电压也逐渐减小为零。
3 p" K" `5 X& m5 p% U! F% K+ T+ n. d) L9 B
向左转|向右转
0 K& j2 }# r& _* C7 X, t) l+ v' l# u- @7 F. m0 f
8 S5 {( Z1 j1 _+ e* a/ ?5 t
注意事项: N7 C% v% p) Z$ _* F
4 i: r, _) }# D; K/ X( m0 |* q电容器由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余电荷,因此,必须进行人工放电。放电时,要先将接地线的接地端与接地网固定好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,最后将接地线固定好。同时,还应注意,电容器如果有内部断线、熔丝熔断或引线接触不良时,其两极间还可能会有残余电荷,而在自动放电或人工放电时,这些残余电荷是不会被放掉的。故运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,并用短路线短接故障电容器的两极以使其放电。另外,对采用串联接线方式的电容器还应单独进行放电。
/ N+ m! ]& g) K! e1 }7 W' X9 t& a/ h7 [
电容器的故障处理:
* q& v; x \ B7 Q0 P) r' H
5 g0 S! [4 \1 v6 }(1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。( D0 J/ ] _: g# ^# X. \
: D5 W1 j) s7 [$ Q4 V1 B y- ^8 B
(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查 ,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,检查电容器组接线是否完整、牢固,是否有缺相现象,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。
$ {6 r7 y. {, c3 h) X
8 m( y1 |1 o2 s6 ]3 H( ?, f0 s(3)电容器的断路器跳闸,而分路保险未断,应先对电容器放电三分钟后,再检查断路器电流互感器电力电缆及电容器外部等。若未发现异常,则可能是由于外部故障母线电压波动所致。经检查后,可以试投;否则,应进一步对保护全面的通电试验。通过以上的检查、试验,若仍找不出原因,则需按制度办事,对电容器逐渐进行试验。未查明原因之前,不得试投。/ C8 w- g1 F# q: D/ x9 w5 D# i
$ J A% w/ e) [9 ?# k2 a处理故障电容器时的安全事项:& ^3 m4 R' O/ b* U/ j6 X+ o
" m& R/ \5 x3 Q/ ^ D/ [# f& c
处理故障电容器应在断开电容器的断路器后,拉开断路器两侧的隔离开关,并对电容器组放电后进行。电容器组经放电电阻、放电变压器或放电电压互感器放电之后,由于部分残余电荷一时放不尽,应将接地的接地端固定好,再用接地棒多次对电容器放电直至无火花及放电声为止,然后将接地卡子固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或保险熔断等现象,因此仍可能有部分电荷未放出来,所以检修人员在接触故障电容器以前,还应戴上绝缘手套,用短路线将故障电容器的两极短接,还应单独进行放电。$ K# S6 o2 I& ?; U Q) O- N
5 |- _$ J3 n1 U$ c$ }" L |
|
|
|
|