静电是一种自然现象,广泛存在于日常生活中,平常脱毛衣、梳理头发等都可产生这种现象。静电对日常的生活起居不会造成太大的影响,但对于运行着大量电子仪器设备的机房来说,他的存在对系统的安全运行有着较大的威胁。
" q3 k& v2 z0 {/ ]静电、音频系统、防范,活动策划
7 p1 C3 j' r+ x' V2 h; _% g/ q0 C( s9 Q$ R, p" E2 Y
静电是一种自然现象,广泛存在于日常生活中,平常脱毛衣、梳理头发等都可产生这种现象。静电对日常的生活起居不会造成太大的影响,但对于运行着大量电子仪器设备的机房来说,他的存在对系统的安全运行有着较大的威胁。) |6 Z: c( F0 ]4 ?% K- {
6 l6 A( V! n+ Q 1静电现象对安全播音的影响. \4 p+ }( @$ r) l1 t
; i. e# z9 W& w7 p
不论是原有的模拟设备还是现在普遍采用的数字设备,机房内的设备都会出现静电干扰致使运行停止、运行状态改变等情况,造成机障事故。这种现象大多发生在秋冬干燥季节,如EELA模拟调音台在使用时就曾多次遭静电电击造成状态改变,当工作人员调试调音台时,手刚一接触调音台,突然发生节目中断,手有触电发麻的感觉,造成因静电影响安全播出。再如使用ONAIR-2000数字调音台时,由于静电造成调音台微处理器锁死,致使播出中断数分钟的事故,为此机房内特地安装了一台备份调音台,以备应急处理。因此可看出,如不考虑静电因素,会给安全播出带来很大的威胁。笔者将对静电现象形成的原因、为何不易消除、静电对设备的危害及如何消除静电进行逐一的分析说明。6 k5 i0 r6 i" A" Y: f& ^) |! P
1 H+ E; |0 [. h# e& Z, r. e& k3 M
2静电现象形成的原因
0 Q. h, z" \8 N' o; m) Z" E3 l4 K& {
- S/ f# W; p. n' j (l)机房内的地面材质各异,有抗静电地板、水泥地面、地砖、地板、地毯等多种。其中有的材料绝缘性较高,如地板、地毯等,这些材料均易产生静电。1 L5 L+ h$ a6 |6 {" N. E8 v) u
b' }/ \! o+ Q7 `, I! r- I (2)由于设备需由人来操作,所以机房内必不可少的有人员流动,人身上衣物的摩擦、人与物体间的摩擦都有可能产生静电,如操控人员在机房内走动时鞋与地板摩擦,工作人员坐工作椅时产生的摩擦;而且如果设备的操控人员所穿的鞋绝缘性较高,或所穿的毛织化纤类衣物较长时间未放电,人身上的静电便会达到相当高的电压,甚至在测静电时把测静电表击坏,而静电表的测量上限高达10的5次方V,由此可见人身静电的电压是很高的。+ ~9 v. N( J2 w1 p; x
! a5 f' N$ b0 Q8 c" {6 _
3静电不易消除的原因
/ @" `- n& e6 g3 B7 I. h, c3 k4 J
% ?5 I' i0 u0 e% t+ o6 U (1)由于机房工作需隔声隔尘,所以与室外的空气不对流,造成机房的空气比较干燥,温度机房内是中央空调,尤其是冬天温度较高,利于静电迅速释放。2 p7 H( S/ y$ x! {
9 O8 e+ A0 n* X. q. W3 B+ F
(2)由于地面采用的材质绝缘性比较高产生的静电不易从地面释放。
g! s: ]) i3 @% d" j' V/ B" D8 V) q# b( w' b
(3)由于音频系统的工作环境对声学环境有特定的要求,因此都进行了建声处理,墙壁及顶棚安装了各种用于吸声、隔声、反射声等功能的材料。所采用的木板、布面等材料的特性不利于静电的消失。
4 b9 @5 B9 b9 c* B1 G+ w) s' g+ \" Q# Q. }" `
4静电对设备的危害
2 M! ]5 U* }. G9 k% V+ D) @) X) n6 B6 k. F) v3 c) c, O
(1)机房内设备自动化程度较高,是因为设备内采用了大量的CMOS元件和大规模集成电路,这些元器件都是低电压工作。其逻辑状态都很低,一般在Sv以下,而静电电压很高,其在电路上产生的感应电荷就可影响其逻辑工作状态,甚至将其击坏。 K+ F! ]! X0 T& \7 o& }
4 w+ g" l5 p: f9 H2 i) q1 n
(2)现在很多数字化的音频设备如调音台等内部都有微处理器,他所接收和发出的指令在静电的干扰下会产生错误,使设备运转异常,造成状态锁死,甚至损坏。
; M2 k8 m# P7 `9 |+ V, i
- O. n) x3 N8 p8 X( u2 f; H 5静电的消除
" y: X. w$ V7 G, ]
/ J$ R0 M- m/ J; w" } 5.1控制设备的工作环境, n/ U' W. w- G9 U0 k9 m
- r% Q/ k" { H 通常情况下机房内的环境温度应控制在18℃-25℃之间、湿度在50%-80%之间,这一点非常重要。0 O: c: k* B9 R2 H( r8 O- ~# y. s: e
" C* W$ q8 F& y; u% l! I9 h8 f
干燥就意味着湿度过低,是产生静电的主要原因,所以一定要保证相应的湿度才能消除静电现象。解决这一问题很容易,在机房内增加加湿器和室内空调,基本可以满足以上要求。* i0 t: Q$ Y5 D; h" W f! v
4 |, Y# b# {. d7 Y2 N
5.2采用防静电产品3 M' I6 a' n) @8 G6 e) p
2 O; U/ x6 m# p# p2 J
目前,对音响系统的工作环境要求不断提高,而且现代化的手段也越来越多,所以在设计安装时应充分考虑静电对安全播出所产生的影响等因素。; |. E% J; i6 G- x
1 `2 l# ^4 o$ v6 _
现在很多新建的机房都已采用了抗静电地板,从根本上消除了人员行走摩擦产生的静电。装修、装饰材料尽量采用纯棉、纯木等不易产生静电的材料,这样在设计之初就避免了静电产生的因素,使得安全播出得以保证。' Z, u# H' z6 N) X6 P
# x9 h3 h9 U2 D8 J" c* w1 O7 Z5 r+ z4 u 由于接地的良好状态对防静电有非常重要的影响,所以在机房内人员经常走动区域加上导电地垫,地垫与大楼地相接,改善接地环境,使静电及时释放掉,不会积聚。. A2 X1 w0 W ]( k+ m6 G
. o6 s7 G* X0 e1 m! `, j: U2 Z
另外,还可以配合一些其它防静电产品,如防静电服装、防静电台垫以及防静电鞋,从各方面消除静电的产生,以达到事半功倍的效果。
2 G# o F+ X4 p% Y- q0 Y( i B
5.3制定严格的操作制度
; @2 b# z0 O& s+ {8 I9 D9 a7 l7 ~
. p+ R* X+ F. U# F# w) H 操作人员要严格遵守操作规程,在操作设备前须先对地放电,避免释放电荷对设备造成危害。另外,阻止不必要的人员进入机房,以避免因为人员的增加而使静电发生的几率增加。: {" O; p2 v/ e/ Q! A& N# Z