门禁系统验收方案 门禁管理系统检测事项
" d c" ` A. }. x8 F" K9 S& y: r3 @8 f; G( g/ ~! c- C
门禁管理系统检测内容
1 {/ ?+ H; M4 d9 R
1 r. j; D/ [+ k4 W4 r N& ]8 @1)系统主机在离线的情况下,门禁控制器独立工作的准确性、实时性和存储信息的功能;2 k0 p* ~- m/ i* j4 c9 r# A, B
h# i, h3 p% j1 S0 |& ~2)系统主机对门禁控制器在线控制时,门禁控制器工作的准确性、实时性和存储信息的功能,以及门禁控制器和系统主机之间的信息传输功能。
9 x7 a+ a. j. F
. f3 y6 ?/ Y: I3 x# K2 k5 E/ }3)系统主机和门禁控制器之间的信息传输及数据加密功能。# z4 ^8 D% G3 @& d
- a/ G' W$ @. S$ ~; O
4)检测掉电时,系统启用备用电源应急工作的准确性、实时性和信息的存储和恢复能力;4 y n& V. q4 M# j0 D' a
( x9 K4 X$ h, b" V9 Z' J9 R( g5)通过系统主机、门禁控制器及其他控制终端,使用电子地图实时监控出入控制点的人员情况,并能防止重复迂回出入的功能和控制开闭的功能;
$ Q q/ t) l9 R q/ X
) B5 }0 _) m( [( x6)系统对非法强行入侵及时报警的能力;8 s1 |: k3 l0 E" s$ f- I( a- E
2 A$ T( j2 b# B y# r! T
7)系统对处理非法进入系统、非法操作、硬件失效等任何类型信息及时报警的能力;# s- F4 p4 d% A
5 Y9 v8 Q+ F+ M6 C( c0 }0 i
8)检测与本系统相关的综合安全防范管理系统、入侵报警系统及消防系统报警时的联动功能,以及本系统报警时与电视监控系统的联动功能;5 Y3 F' o- e" ] {4 Y9 M
# p x& @. T$ b' z0 |
9)现场设备的接入率与完好率测试;
# w8 e- p- |$ z$ m* h
) ]& ]' ~* z1 o- s8 x5 `8 P10)门禁管理系统的数据存储记录保存时间应满足管理的要求。门禁管理系统工作站应至少保存1个月(或按合同规定)的存储数据记录。
3 g* @8 D/ l% N9 B
1 g4 s1 k/ p) R% K3 e门禁管理系统的验收方案. A) a% C$ y! H
% ~* \3 M$ }; Q(1)一般要求( o p- f# V1 g" V% q
# u6 @) T+ }- N- K1)对照正式设计文件和工程检验报告,复核系统的主要技术性能指标,应符合国家现行标准《出入口控制系统技术要求》GA/T394的规定;0 ?8 @4 v" A) P7 w/ G
9 ?" `! J; {. O. I& i0 ?2)检查系统存储通告目标的相关信息,应满足设计与使用要求;* T# ~/ E+ K1 t6 R$ a0 T
& L+ E+ |& W( K/ M( n
3)对非正常通行应具有报警功能;5 b6 v; R6 _/ Y. s* Q y% ]* u' L* `8 E
$ x. R" E, Q* J, |9 ~4)检查门禁管理系统的报警部分是否能与报警系统联动。
* H) P( R1 j, B4 s: o" x
- z$ t0 _7 T1 ?2 R; a(2)验收依据
2 G: R8 }- f9 o2 W8 Q% }; t1 f
8 h+ ~3 v% y+ X2 T1)要进行检查的通行门、通道、电梯、楼梯、停车场出入口等控制点的风险等级;
) _6 l0 ]* O, e! W6 y# S
3 A' r) J2 u8 T5 ?7 w; @$ @2)标明文件或合同中由建设方明确规定的技术和应用要求;! g. W; L, g3 A! C+ }, H! d' a
: l$ Q" S u. J$ m* S
3)供货方和项目施工方所提供的、由建设方和设计方共同确认的检测验收程序文档和施工设计图纸;2 P2 u9 e. c3 ~& J3 @
5 T! y# U' I; l# [3 m$ [, {4)有关国家标准和行业规范、软件工程国家标准、现有先进、成熟、实用的智能建筑电气产品和技术资料。 |
|
|
|
|