刘厦
发表于 2009-12-3 11:27:45
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
​​
3 w9 w, S7 o4 z: B1 E7 A- {& H t​1 W, U: P A J) |2 I: w1 I
, C/ r" h5 o/ F& \; r$ q3 F- {我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格, 我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。方法是,我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。除较小的电机外,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。4 v* R8 x8 Z' A" T2 Z2 z
6 C) A6 k: u. k; G! L5 s2 ~
下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,可以这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。 v! `0 a, l0 n1 i
; p8 N3 Y8 q: ~* @. _5 S: X4 K+ q 如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器- \% s% e( h; D% H2 a
$ w4 e8 |5 |- n. r/ }3 N
三相二百二电机,千瓦三点五安培。( i' @2 D! W8 R$ m0 d' E, s
5 x1 y5 X- s7 F# P6 f6 Q
常用三百八电机,一个千瓦两安培。# [, y% H% X# C1 W
7 z# y8 |1 F! p* d+ T低压六百六电机,千瓦一点二安培。9 }! v2 u" l$ z, f# c! o
% x# U! F: S2 z! \& ~9 {/ `5 ^3 `
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
H6 i. J4 B$ S. m( X% [7 n" ^( I% [5 Y8 p0 L V' v
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。) T# \" R( W& c+ m
* _ j1 `% S* v# W2 ]8 A一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
1 t7 q6 {1 e' o* ^
- ]5 k$ Z& {! C1 f: c7 V 1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,0 N1 l( }1 K( [' w- |0 y D- b- z
/ |. n6 M0 F- _0 N& I3 W5 S 2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方,7 J: d( d- G( W$ h, g4 V# a
) j1 X1 m1 Z+ h9 R! F8 c' k( B 3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。. \5 p# Q4 }, Z7 M$ q4 m: Y C( P- G
6 X$ v- R5 p9 C% _ 4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
; Y( [# H3 u; L6 Z% y- Q2 g, h
' L6 B5 _" @& A5 v V$ w(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
) M1 P# C9 N/ I" P# r; K$ H, G, b) C- j* l
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
6 V) @, }' r8 `1 U3 c
+ W" ~* [7 \7 A3 M8 _* s(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
" g- Z) H* z" w, Z) p9 t4 Z- [; L
: K: \9 g. h* G5 d/ E(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,
; l" H% E, S% r
. m: Z6 X; J% J. @ i! d断路器:
5 N W9 A; U/ a: v6 J9 h& u$ [6 r9 ]& G0 [- Q! l# T
(1)断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。; X! q( @- a5 U) v
- k2 k% L5 M5 G
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
* M2 o2 w, V) e0 G
& L- {# v8 H+ x, [4 X7 x交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。这样可以保证长期频繁工作
9 s) Z8 l- g# l7 e2 ~
; F" B5 S$ M4 d9 V( G; p& D8 S; e |
|
|
|
|