一、小面积配音间的声学设计
: z9 L0 n3 F/ o+ l' J0 { $ u8 F c: j4 O# b' q( r: ] K8 D5 Y
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面:
$ [4 o7 \* C2 v1 F1 b; _/ f
1、小面积配音间的建声设计特点 9 l5 R" {# f8 h4 R: L# A B
a、声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。 % ?' C' {3 _" {1 i
b、装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。
: h1 [* G; \+ q0 Vc、通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
! o0 s2 w, k1 `6 v- C+ b [
d、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
" l/ G4 J- A6 v q W& q Ye、小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。
& S* e( A. c$ U$ I9 r1 ?
f、小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。 9 M7 P8 R) c2 m6 b/ @. w9 j
2、隔音效果的考虑
# c0 K) [# E& t3 B" {& b * [ V3 j1 c, X( x9 \+ d
由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25[2]。NR25噪声评价曲线:[3][4]
. O5 Q' U3 [! U' r/ q 配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3][4]
1 T/ f. o$ @0 v取T60=0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。
/ O- p% `1 Q) t8 a3 S" a0 s
二、配音建的改造与装修 ' a" W6 h6 n; ^' S$ {; d/ {& p0 O; A4 G% F
经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下: ! ` C$ y8 U% X) L
1、配音间改造方案
# C! Q2 t6 m+ f9 \% j, c/ A, n5 [9 H- U ! {% X0 @5 J# c2 b6 m3 v* H# [
改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃隔音窗,人造革填充钢架门。
2 i8 C) v6 Z- ~- f8 L$ C- {
3 }$ d* r" p: |4 F0 `/ z. A以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
/ o5 o+ ~2 v s; T4 J }5 N2 N 根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。以下是各部分构建的具体结构:
, z( ~9 S8 w3 w: z. L1、内装建声墙体
* h3 x! ~& ^3 S3 z 7 u6 Z$ P' V; C9 N& \. e! m
配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙,隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100MCM玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。
; z* f( a0 ]) a9 I
2、天花板
! O) ~2 d1 D3 m7 a! V# J9 @
* R( t6 ]9 o. l# h配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
9 @' d) H0 ?6 |; Q
4 n; Y7 V( I6 A' g) V+ k第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。
# |( T0 ~9 K# p
2 W; I! [3 F/ t+ x+ L |