近年来,在处理群众来电投诉噪声案件中,迪厅、酒吧噪声扰民案件迅速增多,且反映力度特别强烈。由于这些迪厅酒吧一般地处闹市居民区,尤其多数就设立在居 民大楼底层,营业的高峰时段又正好是深夜人们需要休息的时间,给居民带来了无限困扰和烦恼。$ U9 z7 W& s" E$ a- M6 ]
如何做好酒吧低频减振隔音?首先应该了解酒吧噪声的源头是什么。" k) Y4 W* \3 @* u! B7 T- l
一、酒吧声源特性:( k6 |& n( Q. A; Q9 D! t
酒吧所播放的音乐通常采用大功率低音炮音箱进行驱动,它所释放的音量可达105~125dB(A)左右,且基本为低频段——63~125赫兹,这种低频声波穿透能力强、传播距离远、衰减系数低,通常可以通过沿着柱体结构,上传至楼顶各层住户,底楼的声音可以直达顶楼。
$ A$ e( k( z4 L8 y) w& M二、酒吧噪声治理:9 g* W! M9 v% V5 V1 u, d3 z
酒吧这样的噪声特性给治理带来很大难度:
7 m; |/ `7 w) ~; j; {1、低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;
- g5 {, O& j( e& K) U2、每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而若降低音箱发出的的声音,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。
4 z0 }4 b+ K& j- I1 {0 A% S三、酒吧隔音减振处理:8 o- P$ B b- ~( t7 l% K* X% `
(一)低频振动的消除8 _; F" h" @* n9 D
酒吧里的声场基本来源于音箱,有几个音箱就有几个点声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管 道、门窗、排气口向四处传递声波。对处于在居民楼尤其是高层建筑中间或底层酒吧,控制难度则相当大,必须从各个点、面都进行必要的减振隔音,才有可能达到设计要求。. u: {( \5 P& b, }
1、安装音箱减振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲音乐时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固体传声的形式以 弹性波传至楼上居民室内。因此,必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。
. u0 l& G. G8 |' X ^9 k2、梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥墙面并迅速上传居民室内。因此,必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击。& ? }3 F5 Q& _, K
3、消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层。高层建筑的下水管一般在底层店面集中,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层,中间还必须增加软联结。
% F2 _- t. }5 q. w0 z: h- z(二)减少声波的泄漏3 w5 M8 h+ Z9 b* \/ z' I; j
酒吧一般地处居民区附近,进出通道、消防门、空调排气口都有可能成为酒吧声波的释放口和泄漏点,给附近居民造成影响。1 N0 l7 Z5 P+ t
1、酒吧进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5M 处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。$ G( Y2 C. r6 O- m/ z2 D
2、门缝、门槛、门碰减少漏声。过多的门缝间隙使大门隔声效果大大降低,因此必须在该些部位采用胶条设计成密闭结构,通过胶条压紧和空气压缩变形确保声波无法从缝隙处漏声。0 g9 G1 N, I% D' |
3、排气口安装宽频消声器。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出。必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。
; T/ R, r' m% h, U) z9 ]4、酒吧内增设吸声软包。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用吸声材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听。4 `5 @& E) }9 S* v& R- t
以上即为在多年从事众多大型娱乐场所的装修设计实践过程中总结的一些关于隔音的经验,希望能给准备投资酒吧的朋友提供一些参考意见。 |
|
|
|
|