在各类剧场中,美学设计和声学设计会出现许多矛盾,尤其是中国,往往剧场的“参观性”要优先考虑,但建筑设计的缺陷,难以靠后期电声设计来弥补。因此,要想保证扩声系统的最终效果,对建筑设计必须有一些基本要求。例如:小型剧场观众厅每座容积的设计必须符合:歌剧 4.5~7.0m3/座;戏曲、话剧3.5~5.5m3/座;多用途(不包括电影)3.5~5.5m3/座。
; ? |" x" p R n$ o) V
3 Z- ]& A0 T7 L( a. @9 ?
) ?# G. ?' F+ B/ C* X剧场观众厅体形设计,应使早期反射声声场分布均匀、混响声场扩散,避免声聚焦、回声等声学缺陷;声学装饰应防止共振缺陷;剧场楼座下挑台开口的高度与挑台深度比,宜大于或等于1:1.2,楼、池座后排净高应大于或等于2.8m;剧场观众厅声学设计应包括伸出式舞台空间;剧场作音乐演出时,宜设置舞台声反射罩或声反射面。& W }- c, u/ ]* A" J3 b) P
; n) z, S/ @5 l/ T% l1 e
' H4 V3 L8 ]) ]3 Y; E' P8 L( [在小型剧场观众厅歌舞的混响时间应为1.3~1.6s,其频率特性为125Hz:1~1.35s、250Hz:1~1.15s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s;话剧、戏曲、多用途、会议的混响时间应为1.1~1.4s,其频率特性为125Hz:1~1.2s、250Hz:1~1.1s、2000Hz:0.9~1s、4000Hz:0.8~1s、8000Hz:0.7~1s。并且,观众席背景噪声一般应优于NR25,最低不能低于NR35。8 O/ d* B) q7 [8 r
6 X5 ?6 h8 t m- v
9 k, _4 e3 Y& F1 }2 H2 b4 e: j
扩声系统宜采用与舞台照明负荷分开的变压器供电,电源总容量为功放额定功率总和的两倍以上;应设独立接地母线,单点接地,其接地电阻不大于1Ω。
. u. k3 T' ]& [ a2 f
4 g0 v. J: E, D8 _1 Z% A: \2 @4 |4 w) h+ n8 @. k
一个完整的小型剧场扩声系统,应该包括:观众席扩声、舞台扩声与监听、舞台监督、背景音乐广播几个部分。6 G6 V: P- s8 c& w* r* S2 b
6 G" p f* X( {" P+ f b3 e
/ A% Q& |* W- T! s2 [7 E( ~在额定带宽及正常工作电平条件下,从话筒输出端到功放输出端,频率响应必须好于 0~-1dB,总谐波失真应小于0.1%,信噪比好于通路中最差单机设备3dB。剧场扩声系统设计,其声学特性指标必须按照文艺演出类国家一级标准执行,其最大声压级:在额定通带内大于或等于106dB、传输频率特性:以80~8000Hz的平均声压级为0dB,在此频带内允许范围 -4dB~+4dB;40~80Hz和8000~1600Hz范围允许以-6dB/oct衰减、传声增益(dB):100~8000Hz 的平均值大于或等于-8dB、稳态声场不均匀度(dB):100Hz时小于或等于10dB;1000Hz 时小于或等于6dB;8000Hz 时小于或等于 8dB、早后期声能比(可选项)(dB):500 ~ 2000Hz 内1/1倍频带分析的平均值大于或等于 +3dB、系统总噪声级:NR-20。
0 P% o5 d4 n5 e- e& L3 a7 c$ G0 z; Y4 W+ q' D# ]
) X' Q3 x$ U9 L3 |剧场扩声系统应保证听众有足够的声压级,声音清晰、声场均匀、声像一致。其扩声系统设计应提供完整的图纸及说明文件。包括管道图、设备布置图、系统原理方框图、设备的选型和配置及接线图等。