潇雨
发表于 2004-4-23 00:27:00
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
厅堂混响时间测量规范
]: p4 w/ E7 `. H; I3 H
" l, o% o/ p [7 l5 Y. t& w第一章 总则$ n* U+ @: Y5 F- t7 Z
5 n# K( o6 P* H: d z6 u0 M
第1.0.1条 为统一厅堂混响时间的测量系统和测量方法,使不同单位测量的结果具备互相可比的统一基础,特制定本规范。
: v) W, T8 V& k0 C& i& ^
) }: P7 E! R. S8 A4 |+ C. B第1.0.2条 本规范适用于一般厅堂的混响时间的测量。9 h) V. G8 A) e g- S+ _2 I
7 M% g. }" q" E7 w( X4 Y第1.0.3条 测量厅堂混响时间,除应执行本规范外,尚应遵守国家现行的其他有关标准或规范。
/ i' O* b! ?% l4 ^4 j$ F9 X) T$ e) x* R! G Q. u; ?
第二章 测量系统) Q' i0 j$ U% w2 X! Y& h
7 Z, w. l6 W0 ?$ [% _ y9 h
第一节 一般规定# q4 V$ s4 a4 r+ p6 O( k1 K( @
! ^. }/ v* P4 Z6 R
第2.1.1条 被测厅堂应提供满场状况、排演状况、和空场状况等三种被测状况。3 C8 v5 y* d- b5 _/ |: N
8 s5 h+ F, _+ r( {8 q/ X& t- d! S对以上任何一种状况进行测量时,厅堂的门、窗均应关闭,门、窗帘应展开。
3 b0 Q9 |9 B: J* N' ?2 L: u/ ?( K, a/ l. x9 `% I
第二节 声源设备
; ]+ P2 s0 ]8 m$ v. J5 W) C
& c% a# J$ j$ T0 b; f' h第2.2.1条 声讯号应尽可能通过一个1/1倍频程或1/3倍频程的滤波器产生。滤波器应符合现行的国家标准GB3241-82《声和振动分析用的1/1和1/3倍频程滤波率器》的要求。, J3 m% y: \& A; S9 Z! `- G
! ^# k% h: F- C9 x0 x. ~+ r
测量时用于发生的扬声器系统应是无指向性的。4 A. k2 {5 ]/ o
6 t+ K5 f- t; |
测量用声源(集中声源)应置于大幕线中心,离地面高度宜为1.5米处。
. o& r$ I- w8 F. u* w
8 }; @& O! J7 o( D; V6 S第2.2.2条 在混响时间较长(1000赫以下大于1.5秒)的厅堂中,也可采用脉冲讯号(如讯号枪、爆竹和气球等)作声源,此时,要保证声讯号包括所有被测频带的宽度。在被测频带范围内,声压级应符合本规范第2.2.4条的要求。
4 T# N2 g( \# j
6 a% H& M; `7 l3 j* u/ b第2.2.3条 用交响乐作声源时,为测量所取的声讯号,其频带范围应包含被测频带的宽度,并应具有足够长的、不致影响衰变的停息时间。
9 t6 e0 U, X3 \2 p+ s) T) q3 {0 ]9 u8 J/ P
注: 乐器在音乐停止时应能立即阻尼, 不能立即阻尼的乐器不应列入声源, 特别是管乐器。 X) a' m6 R f% ~& V
2 ~& P9 R. r8 X b, Y+ e
第2.2.4条 在所有测点上, 衰变前各个被测频率的声压级, 应比相应的背景噪声高35分贝。1 X7 H5 W1 ?* U7 C1 k G; w
1 z! X: b; F' G& B
第2.2.5条 测量同一厅堂的满场、空场、或排演状况的混响时间,宜使用相同的声源。
4 g. l9 I% s# R- O8 k; z [2 w; X
第三节 接收设备# V+ L: g C* K9 o" d
( y. j" w1 e" H# `
第2.3.1条 接收系统应包括传声器、测量放大器、1/3倍频程滤波器和记录仪器。接收系统的设备,宜符合下列要求:" M/ ]( d8 p4 W& b' d1 y% E
4 ]- x" L& s, w
一、 传声器应是无指向性的。1 ~$ c; Q# A! f( C% I7 f
8 J% f5 s" {" E2 ^5 ~% I二、 记录系统宜采用声级记录仪(电平记录仪)。记录时,所选用的记录仪的笔速,不得影响衰变特性,并应调节记录仪的纸速使衰变曲线的斜度接近45°。
, ^* g) c5 b9 `) c; Y! D9 g% c8 S( @) ?: X D9 {3 x4 d x0 Q
记录系统亦可采用与声级记录仪(电平记录仪)性能相当的能直接读出混响时间数字的记录仪器。+ L+ K, e- F; c! S
. u! p" q5 c% b f
如采用录声机(录音机)记录声衰变,录声机(录音机)的录放系统则应在本规范要求的频率范围内具有线性频率特性,其信噪比不应少于40 分贝。
, I5 |" }% | j7 Q; L' p& y. r5 {8 |6 o
测量用的录声机(录音机),应符合现行的国家标准GB2019-80《磁带录音机基本参数和技术要求》中盘式二级、盘式三级的规定。. ?$ Z) z8 G) f' x! E0 r
4 ?$ O6 u/ |8 @9 H6 A4 ]" `第三章 测量方法
9 [6 t, |0 l- N. S/ D# v9 ^$ i5 v5 y* j1 ?: h- ~* p
第一节 测量频率# ?9 C# T2 D4 f/ x9 z- h
1 v ^( g, W* \1 M第3.1.1条 测量混响时间所选取的频率,不应少于以下6个倍频程中心频率:
" A6 K7 t! W3 ^% S' S$ \ D) w$ N: ~6 R) r
125 250 500 1000 2000 4000(赫)
2 U2 N( A) G5 h! Z. i2 k
) o& v# [3 f. ~* {* r如有必要,应增加频率间隔为1/3倍频程的中心频率。6 G1 Y1 V' [& I7 N+ Z6 ]" \4 o# i
3 {. o# O3 ?8 o/ s频率的选用应符合现行的国家标准GB3240-82《声学测量中的常用频率》。
$ L6 d+ u% h! E! g; L3 N
/ f& J% y; ]6 A第二节 测点选择
0 V' D7 F k1 |7 u! \( ~; r4 U1 t& m
第3.2.1条 测量厅堂的混响时间的测点数, 满场时不应少于3个, 空场时不应少于5个。, n E2 P( P- m; {: D3 }
. r( w; Y* z$ _& e/ G$ i对于非对称性厅堂,应适当增加测点。) L0 M D" U% V _! \
% q6 M; x9 N5 R6 m第3.2.2条 所选择的测点应由代表性。对于对称性厅堂,测点必须在偏离纵向中心线1.5米的纵轴上及侧座内选取。
2 x( T3 b$ f, K3 | [+ r0 U8 U* E; r" g: Q4 L# n) Q$ U
测点位置的选取,应包括池座前部约1/3处,挑台下以及侧座,但避免在直达声场内。
& c2 J3 t; l6 N k, R; r* e; L2 ~
* I! K" E# T7 Y! g( r- \% ~+ ~对于有楼座的厅堂,应有楼座区域的测点。
7 N3 ^& s0 A/ C' _6 O. z0 F, m* G0 [: X& `& _
满场时的测点位置应尽量与空场时的测点位置相重合。
. Z' |1 c% a3 L* g
, F' S/ H7 i. z q6 o3 E# n如有必要应加测舞台测点,对有明显耦合的厅堂,应在耦合变异处加测点,其结果不计入全场平均。
5 _: K$ ~' b! G* {# l/ M7 w
- N1 @# C% k+ C4 w' y$ x第3.2.3条 测点距地面高度应为2.3米,与墙面的距离,应大于所测频带下限中心频率的半波长。# r9 L, |& K5 J! A) E
>
3 }; ^2 r% K+ L4 Q/ q# J8 t |
|
|
|
|