公共广播的应备功能 m/ t* i2 @0 Y ~7 J- _: Z
公共广播的应备功能(ensured function)也就是公共广播系统应该具备的最基本的功能。“应备功能”是什么呢?其是一个新命题,是现行其他电声系统标准所没有的。
; [) U. y* z3 |" B. h* F, b / G5 U: A ^5 Y+ n
最常见的专业电声系统是厅堂和影剧院扩声系统,公共广播系统也是专业扩声系统,但它同前者有一个重要差别:通俗地说,前者是用于“作秀”(典型的例如:演出、会议),而后者则是用于“管理”。
6 Z$ b& M0 N2 T; N! P" W( W" K
, l! A# ]3 q i0 Q+ V 所以前者的重点在于音质,而后者的重点在于“功能”。就是说,公共广播系统应为管理者提供便于管理的手段。
0 [. a2 a" b C9 @1 b5 e% e
3 u4 X7 A4 A% O) O+ Z7 T% T 所有公共广播系统都应有一个最基本的“应备功能”——实时发布语声广播,并且应有一个广播传声器处于最高广播优先级。6 F0 ^# \! R1 h0 K4 ]' U& K
5 [$ i) Z: x- V6 n
此外,不同等级的业务广播、背景广播、紧急广播,尚各应有复杂程度不同的“应备功能”。
d% {/ H5 }& T( ~: s9 y0 M: J4 y; u$ _ . G* X6 d/ ?: A4 u1 B% G
各级紧急广播系统共同的应备功能% w& ]- |2 x' S5 ]! i
7 G9 i) \3 J3 E6 e$ Y 1、传声器优先。" s' J8 `- X E0 M, }
! R" R. X5 V9 X4 v2 R( n9 E( s) |
2、紧急广播应具有最高级别的优先权。在警报信号触发的10s内投入运行。
! \9 |# L/ H, E
; n, j/ p& Q9 m' B7 N 3、紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。
: W3 r8 L* c% {9 J # w; ?0 J9 ?& O, r/ Q
4、紧急广播系统设备应处于热备用状态,或具有定时自检和故障自动告警功能。: R4 F! h+ M" Q7 g8 V( q
& f! E# x; P& I 5、紧急广播系统应具有应急备用电源(220V或24V),主/备电源切换时间不应大于1s;应急备用电源应能支持20min以上。( R3 ~4 w/ ~: d7 |4 s- n
. @6 J* k" U6 Y- c
6、发布紧急广播时,音量应能自动调节至不小于应备声压级界定的音量。0 L: G. ~, H# @
. L, S3 f' z) M" Y' |5 j 7、当需要手动发布紧急广播是,应设置一键到位功能。
) E N$ U/ b# F
+ a4 X# B3 A! a# J: R 8、广播功率放大器、广播扬声器局部失效不应导致整个广播系统失效。9 f9 }, {: ?8 ~: I1 W
( H. [: x S4 p$ w2 k) o
(相关术语可点击查看:公共广播专业术语) {9 n5 ?1 C7 q$ z- S6 r
, e6 c e. Y7 f9 @, X4 }) F
消防联动网络终端 AXT8716( x8 {4 _& C" t3 k
% a. c' O0 y; ]7 `! {2 u4 J1 Z
紧急广播系统有等级区分的应备功能9 q* \. u$ S3 p7 m
& }, S' B( w- l( b
1级系统 | 具有与事故处理中心(消防中心)联动的接口;与消防分区相容的分区相容的分区警报强插;主/备电源自动切换;主/备功率放大器自动切换;支持有广播优先级排序的寻呼台站;支持远程监控;支持备份主机;自动生成运行记录 | 2级系统 | 与事故处理系统(消防系统或手动告警系统)相容的分区警报强插;主/备功率放大器自动切换。 | 3级系统 | 可强插紧急广播和警笛;功率放大器故障告警。 |
. ]! A! @+ z) W6 C3 @1 Q$ N% c
(矩阵管理主机 FXT20)) s0 X( n& y9 p. Z9 ]' d! v8 h
, g( ]- a. g! A) P; v$ _$ Q8 V% x H业务广播系统的应备功能
+ e# S+ a' V" m) a8 t1 p1级系统 | 传声器优先,编程管理,自动定时运行(允许手动干预);矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;主/备功率放大器自动切换;支持寻呼台站;支持远程监控。 | 2级系统 | 传声器优先,自动定时运行(允许手动干预);分区管理;可强插;功率放大器故障告警 | 3级系统 | 传声器优先。 |
7 h6 I" ]$ f+ m" R6 V. ? I(定时播放器 PA2174TII
. i3 P- Z$ K( ^6 w7 \8 C8 O5 y! Z6 M1 s4 Y: K
背景广播系统的应备功能$ D0 M/ {. S4 U& H* ]
1级系统 | 传声器优先,编程管理,自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;支持远程监控 | 2级系统 | 传声器优先,自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;分区管理;可强插 | 3级系统 | 传声器优先