公共广播的应备功能6 g- b' D! F, r. ]9 c5 |8 H& F
公共广播的应备功能(ensured function)也就是公共广播系统应该具备的最基本的功能。“应备功能”是什么呢?其是一个新命题,是现行其他电声系统标准所没有的。
, O) E0 _+ E$ a% q& c
) g$ m& v* [6 G5 n0 q 最常见的专业电声系统是厅堂和影剧院扩声系统,公共广播系统也是专业扩声系统,但它同前者有一个重要差别:通俗地说,前者是用于“作秀”(典型的例如:演出、会议),而后者则是用于“管理”。
# s3 s( a I& K) l" c ! |4 }! { y0 _4 q% q8 i1 D
所以前者的重点在于音质,而后者的重点在于“功能”。就是说,公共广播系统应为管理者提供便于管理的手段。2 l5 W5 O8 F. e/ j
3 z# T# g' ^) T! T; B' i 所有公共广播系统都应有一个最基本的“应备功能”——实时发布语声广播,并且应有一个广播传声器处于最高广播优先级。0 ?7 u- z2 F9 T% b: o
9 L T, |, ]# m! s. e
此外,不同等级的业务广播、背景广播、紧急广播,尚各应有复杂程度不同的“应备功能”。# g! |# R' X* Z5 K# u& o
/ F/ P! j8 l( D* w3 P
各级紧急广播系统共同的应备功能, u+ }5 K( Z( \ I
( \: k9 o9 z0 L4 X8 X
1、传声器优先。
0 G) b3 J& E7 z: |
4 ^) c; C! ^' v4 Y! h 2、紧急广播应具有最高级别的优先权。在警报信号触发的10s内投入运行。
3 K& z+ M, w" A# X6 I( |0 x0 b
! E I" a9 e4 |! l D 3、紧急广播的信噪比应等于或大于12dB。- v: l$ ` K& D$ R; Z
* C* q1 h+ ]3 m( d9 G
4、紧急广播系统设备应处于热备用状态,或具有定时自检和故障自动告警功能。
; q$ r$ q. O. Z, A
$ _+ o. j v6 R8 L' t 5、紧急广播系统应具有应急备用电源(220V或24V),主/备电源切换时间不应大于1s;应急备用电源应能支持20min以上。
S3 M; ~) ]4 n
, k T) ?. \6 i, ~( g6 B" d* p 6、发布紧急广播时,音量应能自动调节至不小于应备声压级界定的音量。3 ?/ ~3 b1 z& G, \* w
# k. `2 _4 J2 x+ f# m3 K+ L1 c 7、当需要手动发布紧急广播是,应设置一键到位功能。
6 X0 Y! q7 n' v' O4 v
/ H* m" f' X) K/ n% R& ? 8、广播功率放大器、广播扬声器局部失效不应导致整个广播系统失效。$ c+ E8 a0 }0 @) S. `
; {$ z. i: ~2 C) G$ Z( e (相关术语可点击查看:公共广播专业术语)9 C! K$ H$ e/ k
f0 F/ _) V& g" d, @% ]$ B消防联动网络终端 AXT87162 U' e9 H" o; }# a! n5 [
, \5 A" z% S3 z! g紧急广播系统有等级区分的应备功能6 x& j- `% N/ ~* W
2 |& n( P, X1 X1 Z$ K1级系统 | 具有与事故处理中心(消防中心)联动的接口;与消防分区相容的分区相容的分区警报强插;主/备电源自动切换;主/备功率放大器自动切换;支持有广播优先级排序的寻呼台站;支持远程监控;支持备份主机;自动生成运行记录 | 2级系统 | 与事故处理系统(消防系统或手动告警系统)相容的分区警报强插;主/备功率放大器自动切换。 | 3级系统 | 可强插紧急广播和警笛;功率放大器故障告警。 |
# S9 ^1 K n2 O) L% u
(矩阵管理主机 FXT20)2 a% S" x+ _" b+ x( j9 o
: b: M: @6 k- r7 @/ p$ M/ F
业务广播系统的应备功能5 [3 X; D& K% L: {
1级系统 | 传声器优先,编程管理,自动定时运行(允许手动干预);矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;主/备功率放大器自动切换;支持寻呼台站;支持远程监控。 | 2级系统 | 传声器优先,自动定时运行(允许手动干预);分区管理;可强插;功率放大器故障告警 | 3级系统 | 传声器优先。 |
2 c1 o3 q* R% ]2 @1 Q& r(定时播放器 PA2174TII+ G a# I; J* Y, }
4 H0 y6 J2 h- q- K) O: v% n
背景广播系统的应备功能
; N* o! F7 K8 |0 Q$ R4 G N1级系统 | 传声器优先,编程管理,自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;矩阵分区;分区强插;广播优先级排序;支持远程监控 | 2级系统 | 传声器优先,自动定时运行(允许手动干预);具有音调调节环节;分区管理;可强插 | 3级系统 | 传声器优先