简述迪厅、酒吧、KTV低频噪声控制技术8 D1 N/ B/ Z6 V; [& H
! L) Z5 ?2 s( x# i; A2 D8 m迪厅酒吧一般位于闹市居民区大楼的底层,营业高峰又正好是人们需要休息的时间,这给居民与经营者带来了无限困扰和烦恼。从目前酒吧设计的现实看,许多酒吧业主与装饰设计者,施工单位普遍缺乏隔音降噪专业知识,造成了商住矛盾日益激化的局面。我们去年曾对几家迪厅酒吧慢摇吧进行噪声治理,在实践中取得了一些经验,希望对从事迪厅酒吧经营的朋友有所帮助。
& W. {' {( H+ a* ?1 q0 f
- q5 O" B+ \! d; q 一、声源特性:3 |; f8 o; }6 p9 D" v: o- T
1 p @$ N+ |8 M: v' o5 [$ a' T7 Y 迪吧所播放的音乐通常采用大功率低音炮音箱进行驱动,它所释放的音量可达105~125dB(A)左右,且基本为低频段,63~125赫兹,这种低频声波穿透能力强、传播距离远、衰减系数低,通常可以通过沿着墙柱,上传至楼顶各层住户,底楼的声音可以直达30楼以上。
+ n* @+ y, ^. x! c) }+ q) B( r/ i/ n# `( [6 W6 e. u4 @
二、噪声治理:8 ~& y1 F7 z7 r, s/ x# ?% Y
4 j8 J$ O7 c! z* o 迪吧这样的噪声特性给治理带来很大难度,一是低频声波具有很强的穿透能力,在建筑设计及装饰设计上很难有抵销该波长所需的消声腔厚度;二是每个酒吧大厅都是一个六面体,需要控制的范围过大,单地面一个面的减振就难以做到,而声音减低的话,酒吧就会因为没有震憾效果而流失顾客。; i) Y" d" d" V( y1 W
4 Z6 c O4 H: j7 u/ F, D* y (一) 低频振动的消除
2 m* E; M9 M+ l" P# p8 z
- G7 x$ Z5 Q3 f# t K( r" l 迪厅酒吧的声波通过数个音箱来实现的,有几个音箱就有几个点声源,也就有几个球面声波。在传播途径上,音箱可以通过悬挂吊杆、顶梁、立柱、墙面、下水管道、门窗、排气口向四处传递声波。对处于在居民楼尤其是高层建筑中间或底层酒吧,控制难度则相当大,必须从各个点、面都进行必要的减振隔音,才有可能达到设计要求。3 N. E1 j7 W5 _5 A/ B
; \- f0 V3 k. F Q" R
1、安装音箱减振器或减振吊钩。酒吧音箱通常放置地面或悬吊于横梁四周,在播放强劲音乐时,音箱对地面、梁柱体或楼板产生与音乐频率谐振的撞击,进而以固体传声的形式以弹性波传至楼上居民室内。因此,必须采用铺垫减振系统、增加减振吊钩的形式,将点声源所带振动与建筑联接点进行隔离。
. J9 Q& a( N; n6 K* H2 \ M* n4 Z# A2 Q2 F0 f
2、梁柱及楼板增设减振阻尼层和隔声层。音箱声波发出后,声波在空气中产生高能量振动,一波一波对墙柱梁楼板产生声波撞击,其中低频部分可以穿透水泥墙面并迅速上传居民室内。因此,必须将主梁、主柱及楼板加设弹性面层或吸隔声中空共振层,以消除高能量声波对主梁、主柱及楼板产生的撞击。4 S3 c8 ^5 ]4 X8 q
1 y' |$ r; q* A1 T 3、消防管道与下水管道增设阻尼层和隔声层。高层建筑的下水管一般在底层店面集中,酒吧声波可以透过水管薄壁直传各户,因此,必须对各与楼上住户连接的下水管道重新包裹,内层加包减振阻尼层,外层加裹隔音层,中间还必须增加软联结。
. A3 `0 }5 ?% a r% s- d3 P8 I0 i. j1 u, K
(二) 减少声波的泄漏# ~1 Q, \; x% ] z
' E; X1 B; u' f+ t/ P2 V6 Z y 酒吧一般地处居民区附近,进出通道、消防门、空调排气口都有可能成为酒吧声波的释放口和泄漏点,给附近居民造成影响。% S9 u) `% n; C# ?5 w2 z& ]
5 N- t, b% O1 C A 1、酒吧进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5M 处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。
. s; n1 g- p0 F ?9 S& L
9 z- ?! K! n8 x4 `" R 2、门缝、门槛、门碰减少漏声。过多的门缝间隙使大门隔声效果大大降低,因此必须在该些部位采用胶条设计成密闭结构,通过胶条压紧和空气压缩变形确保声波无法从缝隙处漏声。
) w6 _2 `& [& V+ |' h6 p" C3 D; q
: c6 ^) ]0 D) X# T" t/ f 3、排气口安装宽频消声器。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出。必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。
: \/ ^2 {, |6 T% X9 l. M+ F; \& F; p2 X
4、酒吧内增设吸声软包。酒吧墙面、沙发、座椅应多采用吸声材料,以降低室内声场的声压,同时也可调节酒吧音量音调更趋和谐动听。
% Z+ e, C" x8 N ]$ l! m9 c8 G2 m# f% }- L6 ]
(三) 酒吧卡座的隔振( K- Z7 F) Q. {& l$ N* B t
/ K1 Y- [, |( s' P 许多酒吧通常设计有卡座,它通常采用钢结构基础。这就使得酒吧声波在卡座振动问题上愈显突出:钢结构传声速度极快、卡座振幅过大,直接导致振动波迅速向所联接墙柱并通过墙柱向上层住宅传递。
9 Y7 ~% j o6 J( D/ B& Z7 G( H9 W# g. a1 V9 K6 A; [
因此,酒吧的卡座结构图在设计上应注意钢结构与结构墙柱梁体的减振分离,同时根据钢结构重量及受力分布选用变形量合适的减振装置。: z" o/ ~2 q, ?( ?. l
5 _" \ F+ J. {% q) ]) n 三、治理效果研讨:
+ ^! y$ q1 g9 q3 K# ~& n& @) S' |0 f4 a. y( x& @
采用上述噪声治理方法,降噪效果比较明显,经所在地环保部门监测,均达到国家环保标准。目前的问题是很多酒吧在设计装修时考虑不足,治理时要破坏一些装饰面层使酒吧业者产生顾虑,倘若把噪声预防做在前面,则一定会受到酒吧经营者的欢迎。
3 B4 D _3 z4 Z; ^
) ^3 y+ L/ c: |2 E9 ^9 g 其次,酒吧尤其是迪吧即便是治理达到标准要求,但其低频振动影响是无法根本消除的,对于小部分较敏感的居民而言,由于低频、超低频声波与人体器官频率相近,室内噪声值低于40dB(A)仍有可能影响正常学习休息和睡眠。作为噪声治理设计者必须在居民休息与酒吧业者之间找一个平衡点,该平衡点就是国家颁布的环保标准:
$ E% V8 E0 a1 c# k
8 w) O f* W+ M( k" ~2 y 居民室内:一级标准 LAeq 夜间 ≤ 40 dB7 e. ~- x) b. z T3 Q5 f