如果说扩声音响工程的招标、投标过程是维护投资者权益,使投资得到更有效、更合理的使用和促进廉政建设的必要条件,那么工程的竣工验收是工程质量的保障条件。两者不可缺一。/ q1 r' m' ` r9 x) A f* [
" s p9 D4 A$ M/ c$ b& P
验收必须具备的条件
( x v: a+ S: K/ K: h: F* l3 O
" P5 q" O4 x9 M, f6 y 1、工程竣工后必须至少连续运行一个月,考核系统工件的稳定性和各项性能指标是否能完全达到指标文件及相关行业标准的要求。我国现行实施的行业标准有:& ~% x& X" R. Q
& ?5 w- v7 L% f/ [
(1)GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标》;
. @* n! g$ n. C9 s5 o4 q' n$ Q- u8 }1 f4 X7 o
(2)WH0301-93《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》;
: [7 r3 t" R1 d' {! }3 x5 T( e6 ]9 I- O2 k
(3)JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》; J67-2001《剧场建筑设计规范的条文规程》;6 M) V; _% P7 k0 B6 W9 l9 P! ]8 }
5 d, [( y- |' d$ @ (4)JGJ/T131-2000《体育馆声学设计及测量规程》; J42-2000《体育馆声学设计及测量规程的条文说明》;
" y, ~0 d, T1 r5 s5 h
8 \: s. u( J1 C+ j (5)GB4959-85《厅堂扩声特性测量方法》。
' D2 M0 p7 S0 O( k! X9 \# W5 R7 W' M) i' U
2、工程承包单位必须提供全套图实相符的竣工图纸和资料,它们包括;
_* w8 O+ K# R0 k" O! h* x I
: E4 @) \$ w1 l6 Q* U* F" f7 x0 F (1)全套工程设计和施工图纸;系统电路图、系统安装图(包括扬声器系统安装图、机房设备和机柜安装图、接线图等)、管线敷设图及其他相关图纸;
6 P/ |! f$ O# f F4 `' r6 w
3 Y- W+ P! w* P5 e; k. D4 E (2)各设备的操作使用手册;
5 F V" X9 \% ] |2 Z# h: f2 \; w6 B, O5 O* v3 B% c9 Q9 D8 H e3 I0 G
(3)系统设计计算报告;3 I) z. R0 r4 O/ G
) e) M8 O8 _ @8 g# r7 f (4)设备器材配套彰细表;
2 w# J0 y/ o- m# g3 \# D
; g. e2 v8 X( B z! W1 Z; Y (5)进口设备“三证”复印件和国产设备、线材质保卡;
z6 C, B6 y0 Z7 N- T8 ?+ y6 ^( q; g3 U0 ]
(6)系统调试记录和系统测试数据报告;3 q% `9 i' l4 c; [( l0 ?* G" ~2 @
' A! H. Z) @8 Y* m
(7)房间建声特性测试数据报告;
) K+ {- ]( N i" n) c4 d: Q" D
- ^8 Q& d& O) ?; ~ (8)预埋工程的监理检测报告;
3 q+ ]$ K' S) [3 c @: t0 u+ i0 R; h( X
(9)设备代用申请审批报告及代用设备与原设备的性能对比数据;: D# {. r+ E2 V$ z
3 W$ [3 Q; ^, l3 S/ j; k+ r1 v
(10)系统操作使用手册。4 s' \! U8 B7 L
) x5 \2 r0 R5 r
上述各项文件资料除第(2)项单独分列包装外,其他各种图纸资料应一式2份装订立卷,作为竣工资料归档备用。) [& J; q) A7 e q9 D
; L, x- R/ r0 K% o8 {
上述条件具备后,设计施工单位向建设单位提交竣工验收申请报告。建设单位收到申请报告后必须在一周内答复设计、施工单位确定工程竣工验收日期。
( {2 V% u7 Q# J2 i' t" o% W3 L9 n
8 D6 x6 I9 x- f4 r* k& X 3、建设单位责成原招标公司,组织验收小组。验收小组由建设单位、工程监理和同行专家5——7人组成。, B1 S: w$ t R" j3 M
) E8 F u) V( j6 o
工程竣工验收的范围和程序1 m, u5 D# Z) Y3 l7 z+ m2 t( d
" j/ H- w* y. O+ W) C# g1、验收范围3 R; p# }2 R' l: _
& M5 U/ C- e' v( T* a- j. ?
(1)系统相关功能/ |/ o# T9 x9 }: x
& s8 z/ Q; m! V0 D 例如体育馆扩声工程的多功能应用特性,主扩声系统与消防公共广播、大屏幕显示,电视评论员、训练房、新闻发布、广场扩声和检录处等系统的联动运行功能。多功能剧场扩声系统的功能切换特性;主扩声系统与消防/公共广播、舞台灯光、电视转播、节目录制、放映电影、技术用房和内部通讯系统的信号交换功能。7 x& r- a2 s- N
6 }" Z9 ^# a B& |5 J r
(2)检查系统安装质量和安全性能。& Q/ o# _+ E! ?1 I) w$ N; G A y
1 q& t* o3 ?/ M. K& H, E (3)现场抽测系统声学特性指标。 如传声增益、传输频率特性、声场不均匀度和最大声压级等。$ w" j" t: I) x6 S" g
# d: e3 q( e3 g {% u: ~, k
(4)检查系统的静噪声。在离扬声器箱2—3m的位置,不应听到有明显的交流声和丝丝噪声。7 w! h8 o* l3 W3 F) F
& }$ N! ]/ ~, y (5)播放音质主观评价专用节目源(GSBM61001)进行音质主观评价。
) K* d/ O! ^7 {; k. i* U
; B# b7 A6 ]" a: A* n" {/ y 工程效果是评价扩声工程质量的最终体现,但是系统的音响效果涉及电声系统和建声系统两者的合理配合。电声系统(扩声工程)犹如公路上行驶的汽车,建声条件犹如公路,如果没有良好路面的公路,性能最好的汽车也是难以达到快速、舒适和安全行驶的目的,正像一只最好性能的扬声器在洗澡堂中是难以播放出好的声音效果那样。因此在进行音质主观评价前,首先应判断房间的建声条件是否符合使用要求。
& q: v+ B. h; T: V' _6 U- ?: ~1 b
系统的音响效果可用两把“尺子”来衡量,一把“尺子”称为客观测量,另一把尺子称为音质主观评价。客观测量是指可用声学仪器测量的声学特性指标,如系统舆频率特性、声场不均匀度、最大声压级、传声增益和声音清晰度等,它的特点是测量结果精确、客观,可用数据来表达系统的声学特性,但不能全部反映人类的听觉效果,如声音的丰满度、柔和度、明亮度、层次感、平衡度等。最终的音质效果还必须由耳朵来鉴别。音质主观评价的结果会有较大的主观性,与评价人员的年龄、性别、专业素质、爱好和播放的节目源等有较大的依赖关系。
1 r# H/ J/ h- g/ Z. m4 W+ }, E4 d: v+ I" b1 D" t
客观测量是扩声系统声学特性的基本要求,音质主观评价是听觉感受的最终结果,两者既有内在联系,又不能相互替代,是一种互为补充的关系,两者不可缺一相辅相成的关系。3 p' \- q$ N( B% }8 A7 A8 U7 D7 b
6 b" U- S# d+ q (6)审查全部竣工图纸和资料的正确性、规范性、齐套性和测试数据的可信性,符合资料归档和备用要求。2 q" g* V* n+ t7 P
1 V3 b3 G5 d- X0 N$ E: S0 f) J 2、验收程序
0 Q! Y) _' m. q. S
6 I" B* x- R4 ?" \2 s 验收小组首先听取设计、施工单位的工程实施情况简介及可达到的使用功能及对音响效果的说明,试运行情况,发现的问题及解决措施。然后根据验收范围到现场实地考查施工质量,抽测系统声学特性指标和进行音质主观评价。最后,验收小组与建设单位和设计、施工单位进行交流。设计、施工单位回答提出的质询问题。
! x, ]5 ^/ w. Y3 }' |+ i; l; k' F8 P2 {/ X
验收过程中发现的一般问题限期进行改正。如果工程验收不合格(发现重大质量问题或音质效果差等),允许设计、施工单位限期改正后再进行复验。
) r4 k7 N% R! ]3 s1 m$ Z- h
% S- B7 @9 t2 z: l 工程竣工验收后一年内,由于产品设备或设计、施工质量造成系统工作异常,设计、施工单位应负责采取措施恢复系统正常工作。
$ T9 ?% H3 ~, Y; u
8 C, {9 e+ [1 j6 p7 N+ B' _ 工程竣工验收报告9 W& s7 Y# s) E8 G3 j n: P! Y$ }
# m, S8 |( U5 ? I" o/ R8 c* t$ H 工程验收合格后,验收小组签署验收报告。竣工验收报告内容应包括:工程概况、实话方案的先进性、合理性和可扩展性,施工质量,音响效果达到国家规定的专业标准等级,试运行情况和竣工图纸资料的正确性,规范性和齐套性等诸方面进行全面评价。对遗留的小问题或希望进一步改进的地方提出改进措施建议。 |
|
|
|
|