随着数字技术的高速发展,会议系统的设计与规划已进入了网络信息时代。在这个时代,互相间的交流需求越来越大,同时,交流的手段也发生了翻天覆地的变化;比如:人闪的商务交流越来越依赖电脑,也越来越依赖网络,各种会议设备也越来越多媒体化、网络化、自动化、方便化、高效化。) a( V7 H* D% J Q9 _3 Z- E; K
为了满足国际、国内各种形式会议交流,创建了各种形式的多功能会议厅堂;人们已不满足于单纯“语音”所传递的信息,而是更多地需要语音、图片、图像、数据等大量、及时的多媒体信息。
2 F/ K; o$ ?; ~0 \" n$ C/ F I3 x 根据目前会议系统的发展,就会议系统的声学装修设计进行简单的介绍:
+ ?& R! H5 x3 p }' F 在声学装修工程中,为了与音响系统配合以获得好听的总体声音效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在当今的装饰工程中人们存在着许多模糊认识,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。以下就如何进行声学装修设计和处理作一简单论述:
2 l, W: u1 H) Z* a4 u- ^4 r7 @! j 首先,为达到好的厅堂扩声音质,搞好声学装修是先决条件。其次,才是音响系统与设备所起的作用。也就是说:装修设计施工必须进行严格的、科学的“声学装修”,并达到有关专业指标要求,才能保证好的音质。而甲方和装饰方容易忽视“声学装修”的重要性;装修也往往仅限于进行简单的软包处理,认为这样一来足够了。其实,这样离真正的声学装修还相距甚远。这样必然造成厅堂扩声音质不好(再昂贵的电声设备,声音效果也不会好!)装修方的责任没有尽到,而往往让电声系统设计施工者背黑锅,造成不必要的纠纷。
- I2 g1 q) L+ _8 \ 建筑声学指标要求(声学装修要求):
/ C* Y0 L% O- M# u1、背景噪声:小于或等于NR35;
- o1 U* B7 A3 I2 g- l" S$ @9 q2、隔声、隔振措施:厅内应有良好的隔声隔振措施,隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》即:昼间50dBA,夜音40dBA;
/ k1 n R( S. I3、建筑声学指标
# z: H6 _! r1 \" j; U% A 1)共振、回声、颤动回声、房音驻波、声聚焦、声扩散;
3 i/ f; C7 A- C& O+ X( o 各厅内建筑门窗、吊顶、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象;厅内不得出现回声、颤动回声、房音驻波和声聚焦等缺陷,声场扩散应均匀。
6 h9 Q; V$ ?# g5 m 2)混响时间
0 @* X* |) c0 X; E! G, E 混响时间是声学装修中要控制的首要指标,是进行声学装修的精华所在,厅堂音质是否优美,这项指标占决定因素,也是唯一可以用科学仪器加以测量的厅堂声学参数。7 m$ C4 f' l1 p1 Q ]
3 f& L! G. @4 m 事实上,如不认真对待,混响时间极不易控制到最佳值,许多厅堂、甚至专业影剧院音质不好,就是这个原因。因而也不是简单的软包或地毯就能解决的问题的。
4 a$ v I! G3 Z4 b6 v 结合目前的实际情况,主要在以下几方面进行处理:9 e) b& B( J% |
1、四周墙壁、地面及吊顶应做的吸声处理:: \% J( E5 |/ G
舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;
* m9 V m8 ?2 p2 J M* t$ i 两面侧墙窗户,可安装厚窗帘;* ~1 x: Z6 A5 S3 q; U+ k7 t/ o
两面侧墙其它部分(包括窗户之间),应做吸收低音的木结构(或面周墙壁做此种结构的木墙裙);5 H- y" [7 Y* K2 _; Z" }( w
地面应装铺木地板;# J' C; ]2 I% T, n
安装吸声天花板;
7 c) l$ p% o; R1 d$ t2、四周墙壁及吊顶应做的隔声处理:/ s2 u* ^' _: w5 I
因公共大厅外边会有各式各样的噪声源,如施工工地、工厂、学校、公路、管道等,或者隔壁是另外一个会议室或办公室,为保证有良好的听声环境或办公环境,必须进行严格的隔声处理;建筑物隔声的薄弱环节及应采取的措施:7 `" D; z. g2 k
钢架轻体墙结构——钢架与轻体墙之间往往有缝(尤其是屋顶),容易透声;屋顶和四周墙壁面结合处一定要严格密封(不是光线密封,而是声音密封,要求密封处有厚度,厚度与体墙一致,密封严实);
+ o4 @) p( M# j% Y: D! j 轻体墙结构、简单轻钢龙骨墙——屋顶及墙体太薄,隔声量不是很大;屋顶和四周墙壁应再做一层隔声结构屋,建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉;采用此种方法,不易有遗留有孔洞,比较严实,施工也方便、快捷;
7 j$ K4 d) I% C 普通玻璃窗隔声量也不是很大——建议使用加厚窗户和中空玻璃;
$ t3 {3 ~" C; f9 R' ? 普通门隔声量也不是很大——建议使用加厚门或专用隔声门;1 n- S, {/ _; d0 I9 J4 }8 m
管道穿墙处是薄弱环节——管道穿墙处是往往留有孔洞,不仔细处理,则留下噪音隐患,使其它隔声措施前功尽弃,而一旦装修完毕,属于陷蔽工程,极不好发现及处理。建议使用喷涂式泡沫隔声材料或美国进口喷涂式环保植物型隔声棉,不遗留的孔洞,遮挡严实;# e$ z- V( r* r+ E$ x' T
风机管道产生噪音——市内噪音往往是由 空调系统风机管道产生的,为此,对空调系统工程安装应提出噪音限制要求,而这往往是容易被忽略的。必要的时候,应对产生噪音的风机管道进行专业降噪处理;
+ N" G# d: O9 G9 t; I( Q3、公共厅堂内装修常用的吸音处理结构:8 g! D% S! g: { C7 F D
两面侧墙(包括窗户之音),应做吸收低音的木结构(或四周墙壁做木墙裙);" S b$ y0 x9 Q3 F: _* @ E- F
舞台后面和舞台对面墙,应安装强吸音装饰面;6 [# Z( `% O& G2 R/ X. G
总之,在声学装修工程中,为了与音响系统配合以获得好听的总体声音效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。使厅堂音响效果达到预期的目的,避免留下遗憾。