马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
近年来大量的别墅地下室被用于制成家庭影院,成为一种时尚。江、浙、沪及部分沿海地区,由于地下水位较高,土壤潮湿以及开发商未按照建筑物防水技术规范施工,造成许多地下室墙面、地面渗水、泛潮,使家庭影院装饰产品变形、设备发霉、音质下降,让潜在的家庭影院客户望而却步,同仁们也甚为头痛无法施展拳脚。针对这些问题今天与同学们交流,下面讲地下室影院防潮防渗水施工(下称防水):
$ e5 p2 g- b! c! d
0 O- K1 P4 i0 J8 K 地下室分为全地下室,半地下室,全地下室—地下室顶低于室外地面,半地下室—地下室顶高于室外地面。跟据地下室的防水规范要求,土建时应在地下室墙体、底部的外侧做防水称—主动性防水,在室内做防水称—被动性防水,被动性防水是一种补救措施,施工难度大,技术要求高。
9 C4 R' Q8 @ }5 @7 m$ s0 S$ q* x0 K2 Z, Y7 g
做好地下室防水,总结出二句话,1、把以后钻孔、打洞的工作提前完成!2、认真做好三个步骤工作。- S) j. r; p# B% q, d* B. j. a
8 J+ O4 V# n+ a9 t
地下室防水施工包括三个步骤:施工前准备、防水施工、施工后保护,每一步骤都关系到防水效果,最关健一点把以后钻孔、打洞的工作提前完成!很多地下室做了被动性防水效果还是不好,这主要是施工要点没掌握、操作不细心,细微决定成败永远是真理!如能严格按照以下方法施工,防潮、防渗水的效果是确切的!
4 y2 o3 S) h: t( k+ ]( ]5 m1 V! a) v: O
0 w7 V, i% F7 S 一、施工前准备:
$ W9 R2 P) Y$ V; W \
W; k6 Y% W& o: d 首先按设计要求1、在墙面、地面弹线开槽,注意:尽量少在地面开槽,做透声墙结构的影院,线管尽量走明管。2、在墙、顶、地预埋固定件,如幕布吊钩、投影机吊杆、龙骨(轻钢龙骨、木龙骨)固定角钢(可用3mm镀锌板100*50折成直角)、线管线卡3、用高标号水泥砂浆修补线槽。
' Y# e& O" h; u
* x- A/ K5 P0 Y) T5 L- q# r 注意点:线管要固定牢固不松动,线管有接头要用胶水粘接,线管要出墙面10mm。
& F" x. G0 v. s1 I; n8 ?; J+ _9 D8 c+ ^. r" Z6 k4 z
预埋件位置正确不松动。* b. a' \& y9 N+ K* W" q: q7 [' a- z
3 d; a, H6 p7 q; e$ f
墙、顶、地面有空鼓,要凿除重新粉刷。
" M/ ?5 R+ \ } a+ S
5 h( w# h M' j, e 二、防水施工:0 u4 v# i& n$ w% r
/ v& ]0 o" z3 C
防水施工前墙、顶、地隐蔽工程验收合格,预埋件验收合格,线槽修补处平整不起砂无空鼓,墙、顶、地表面清理干净。- {. _# k }& Q- N
: L- M* Q% S) o+ P% A z
选用环保型优质防水砂桨(双组份,上海地区可用朝阳牌、东方雨虹牌,外地选可选用当地供应的优质产品),按比例配合经充分搅拌(分批搅拌避免时间长了砂浆变硬)用刮板批,顺序顶—墙—地,每公斤批一平方米,经24—48小时充分干燥,再批一遍。
% t+ Q3 f5 M( i
* h! @4 {3 w6 w: s" p 注意点:防水砂浆层应厚薄均匀约2mm左右,不得露底、空鼓,阴角处应抹成纯角。2 ?: D& Q" J0 v! w2 [! G* B* X
# J- @6 a. o' R- j
预埋件周边不得有空隙。
2 @- {8 D( s" S! L) J
; k* s0 s/ f$ {! q. } 线管口周边要密实。" [1 h( x9 `8 ?& F: w) f9 }: I
6 S( S7 e/ V# U& a9 Q8 j 三、施工后保护:
, K1 f6 n0 A: ?/ k( r4 V7 `* G2 R5 @. q9 e
在防水砂浆充分干燥后才能进行后继施工,可先在地面辅厚5—9mm中纤板保护(如层高、工期容许可在地面防水层做50mmC20细石混凝土保护,需较长时间养护),方可行走,做浮筑地板结构的应在地面防水层充分干燥后,直接在上面辅隔音毡加50mmC20细石混凝土,顶、墙面安装时不得损坏防水层。4 g* q* S5 D7 s* Y* B
0 N' v7 Z+ o0 K 注意点:每个施工人员必须牢记,保护好防水层比做好防水层更重要。这时的影院犹如一艘海底潜艇千万不能把艇壁戳破!否则后果......
/ U+ F! u" E( u+ @, H
+ D, m, M) w' t! L6 W1 M+ L 四、其他:& g" r. j5 i, N7 {, d/ y
' H" a4 `+ N1 V. o9 o$ {9 c 以上防水施工是防止建筑外水份向室内渗水、泛潮,地下室另外还要防潮气,梅雨季节空气湿度高,这时二、三楼的墙面都会潮湿,地下室就更严重了,这一问题无法用施工方法解决,最简单的方法,紧闭地下室房门,用抽湿机24小时工作! |
|
|
|
|