大漠
发表于 2016-9-7 07:31:09
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
公共广播的设计及选型2 _. z+ o5 g& p2 B; k, b2 Z
, n) ~' @6 U" P; ] 一、公共广播系统的分类
: n: s& V5 u2 W* C5 D" m
7 F* w& | z4 z8 @( r 现代化建筑的公共广播系统根据建筑规模,使用性质和功能要求可分以下三种类型:
" k p* M% K0 \: L) ]9 g6 y9 ]
& @, M/ V3 d7 m+ S& E9 S! Q ⑴ 业务性广播系统。
5 m9 J; P5 j% [! A) } 3 Q/ J. Q; y& |$ F8 ~) W; }/ w/ t# p
⑵ 服务性广播系统。
) a. f0 Z6 g) U0 { 3 G9 y2 }) ^" ^, q' d
⑶ 火灾事故广播系统。! k. ^& N4 S6 @5 F
/ Q& ]$ I+ [ }# A/ J 1.业务性广播系统:办公楼、商业写字楼、学校、医院、铁路客运站、航空港、车站、银行及工厂等建筑物设置业务性广播,以满足业务和行政管理为主的业务广播要求。
1 i( h, _3 ~( r* \+ e# ~' p
, g( A% d% s5 F0 u# B 2.服务性广播系统:宾馆、旅馆、商场娱乐设施及大型公共活动场所设置服务性广播,服务性广播范围是背景音乐和客房节目广播,目的是为人们提供欣赏性音乐类广播节目,以服务为主要宗旨.宾馆等服务性广播节目一般 选4套。广播节目内容安排应根据服务对象和工程级别情况而定。
; U6 z' R/ x# ^ y; c$ r- d
) X( d7 r3 n4 E: r2 j( z# l+ h 3.火灾事故广播系统:主要用于火灾发生时,在消防控制室的消防人员通过火灾事故广播引导人们迅速撤离危险场所。
" `( ^7 ~; c- P3 t( b# M
( d! U% o1 p. Y. j% [7 ? 二、公共广播的设计 M3 s m$ S+ x8 v7 y) M o/ n% i3 [
& |' k+ d" F' \/ p! \4 Q @( l 1. 公共广播的设计依据下列标准
- n8 Q4 j. v* N6 z7 l) g / a4 L4 d' s) ]- C1 o
(1)中国人民共和国行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ T-16-92。
# C' v, N& H4 o4 p
4 v* A: w3 F/ X; I (2)中华人民共和国国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GBJ/16-88。! {& a+ Y. J4 r+ T: j! s5 A. N
) l( l! w& T( w+ B
2.公共广播系统组成
Y+ B+ h! }7 N& A 3 t) d6 o+ u, G1 [
公共广播系统主要由信号源、功放设备、监听设备、控制设备、火灾事故广播控制设备、用户设备及广播传输线路组成。5 ]! ^2 Y; k- J
: }0 s% D& a5 ?% X
3.公共广播系统设计6 G3 _6 r5 m9 X1 W% u; a
7 Y: C1 _& C1 B0 P" c! p: G* D" J ⑴ 传输方式:系统的输出功率馈送方式采用有线广播传送方式。
' r; J, j0 i c- z! P( ^; K) R; X
! ?5 U9 \& F3 _ ⑵ 对线路衰耗要求:在公共广播系统中,从功放设备的输出至线路上最远的用户扬声器间的线路衰耗应符合以下要求:1 m! W/ ^% U9 {& z% f1 Q# F
6 U" O7 W0 S1 ]. T · 业务广播不应大于2分贝(1kHz时)
8 _4 L( t! c# o V% M
6 S/ b; `& N+ a1 `; J( y ]: l · 服务性广播不应大于1分贝(1kHz时)
/ w {. m, a9 p
- y/ y8 e( p g" Y$ C2 Z1 w! R ⑶ 采用定压输出的馈电线路,输出电压采用 70V或100V。
/ C) X2 b1 [# d/ i8 t& q1 L Y ( o7 t! l7 k/ @; ]- _- X N
⑷ 功率放大器的容量计算方法:
% D6 ]9 d% Q2 e2 o( L6 c0 @+ g
% R8 k* j( `- p 业务性广播系统和业务性广播系统的计算方法:
) x8 f- w# R* i+ q/ n+ |3 N- E
8 \" p* }9 y z8 g" N/ i P=K1×K2×ΣPo
1 h/ ~2 z4 q+ B: S, g : q0 m2 W. W, t m1 A
式中: P--功率放大器输出总电功率(W);; P! Z; M* a6 ^; I$ W4 [4 x2 J# Z
( b- P8 [4 i9 P6 @) Z Po--Ki×Pi,每分路同时广播时最大电功率(W);
6 k9 e% i, ~. w" Z/ O, J3 d' \
- B P; ^! X& k# v$ L( u Pi--第i分路的用户设备额定容量;# J: |- r0 D& `& `; z8 b! S* L
( I U/ q3 M1 r2 {" e0 X/ \ Ki--第i分路的同时需要系数;5 Y( j: E3 K. a9 c0 j! j+ L
1 D% ?, ~. W+ ?( S. ?5 W 服务性广播时,客房节目每套Ki取0.2-0.4;9 K$ N+ s4 ^# j% W$ p8 ?1 H r
, B9 q/ o) N \+ i& c% s
背景音乐节目Ki 取0.7-0.8
' O& ]* K& z3 Z) H2 c8 L
: d m T* q0 h0 S2 G2 I! R5 R K1--线路衰耗补偿系数:线路衰耗1dB时取1.26;线路衰耗2dB时取1.58;- @6 r; e6 H' q( S& ?' z% P
* @) u# A) _! f" w+ v" H6 Q K2--老化系数,一般取1.2-1.4;" {; P: [* {' |+ k0 m5 a+ _
9 i% w2 P1 {: s3 a! e0 ` · 火灾事故广播系统的计算方法: 该系统计算方法有以下两种方式:
: K* d& D; r1 n7 Z
; \% l" {7 j, d# | a. 功率放大器容量按该系统扬声器总数的1.3倍确定。$ o+ s; s0 d, n# x% e) M
1 l, {4 g) r; a
b. 功率放大器容量按该系统中最大3层扬声器总数的1.5倍确定。 |
|
|
|
|