在有电声装备的厅堂工程中,为了获得好听的音响效果,有必要认真进行厅堂的声学设计和处理。但在当今的装饰工程中,人们头脑中存在着许多模糊认识,习惯按似是而非的简单吸音概念装饰厅堂,以至投巨资装饰完毕的厅堂音响效果却往往难以达到预期的目的,留下很多遗憾。其实进行厅堂声学设计和处理历来是一门专业性很强、也不宜把握的技术。电声设计也一样,人们往往觉得只是把设备连通能响就行。但器材的先进性、可靠性、实用性、易维护性与档次搭配的协调性,系统设计方案的巧妙性,器材所具有的音色和文化地域背景,与经营目标的一致性,声场分布、电声技术指标的控制及与建筑声学和厅堂装饰的关系作用,施工安装的可靠性与安全性,电声噪音控制等,非有专业技术和丰富工程经验不行。按国家标准要求,装有电声设备的厅堂必需进行建筑声学及电声设计。
+ Q! D D6 t0 B2 ~% V' F+ C& h4 ~9 w1 {( ^. J5 h- f% t8 f7 k. U4 M# Z( C
一、建声指标设计厅堂的音质特性是建筑声学和电声电声的综合效果,建声是电声的前提搞好建声设计是很重要的。根据用户各种厅堂的主要用途应严格参考国家有关技术标准,我们为贵饭店各类进行厅堂的建声指标设计:) Q5 k3 ~5 x, U u [" h
; L; G1 n# }$ x. v3 |+ X 1.背景噪声厅堂内的背景噪声高低影响语言清晰度和听音效果.一般在厅堂内最小声级的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于对清晰度有明显影响,信噪比提高到50dB,就可以获得高质量放声.一般厅堂内的语言电声系统的平均声压级约为70dB左右.背景噪声又是厅堂电声系统节目源的动态下限,直接影响到听众的听音效果.根据国际标准噪声评价数NR曲线,它是评价噪声烦恼和危害的参数。各类厅堂及专业用厅堂内噪声允许值以及根据我国一些厅堂实际噪声水平和设计所采用的指标多为NR40以下,为保证有足够的信噪比,要求所有厅堂内主生噪声的设备如空调,可控硅调光设备等全部开启的情况下,空场背景噪声应满足评价数小于或等于NR35。# z0 f3 W" V, U1 k) T0 X; f/ t
0 t- c4 X" A9 \7 e* w 2.隔声隔振措施:厅内应有良好的隔声隔振措施隔声隔振指标按GB3096-82《城市区域环境噪声标准》居民文教区执行即:昼间50dBA,夜间40dBA。
8 N% d' C1 m5 K, U9 E5 ]2 f
/ i( U2 V& |' {. [, C 3.建筑声学指标:各厅内建筑门窗、玻璃、座椅、装饰物等设施不得有共振现象,厅内不得出现回声、颤动回声、房间驻波和声聚焦等缺陷。2 z% X' d6 P( R3 k
+ V9 ~/ m# m! `% v% |3 E) K
二.电声指标设计
/ ~7 h* ~+ ^* } e* N6 p0 U* e. V# d" M, p4 Z7 C/ k- P X% q
1.多功能厅:我们在以往会议厅电声系统设计时,声学特性指标均采用广播电影电视部部分颁标准GYJ25-86<<厅堂电声系统声学特性指标>>中语言和音乐兼用的电声系统二级(语言电声系统一级)声学特性指标.考虑到新建的北京饭店多功能厅应具备多媒体会议、同声传译、会议电声、文艺表演及交谊舞会等多种使用功能的要求,因此电声系统声学特性指标采用语言和音乐兼用的电声系统二级声学特性,为此多功能厅电声系统声学特性指标为:
& I4 v2 j8 G9 H$ k# _* Z
& J# B- e |* _9 f' y; B 1.1最大声压级(空场稳态准峰值声压级dB)125-4000Hz范围内平均声压级大于或等于93dB& D) y Q" |- k; w0 u. q
h5 C* E4 u5 g; G9 m9 \ 1.2传输频率特性63-8000Hz,以125-4000Hz的平均声压级为0dB,允许偏差值为+4至-12dB,且在125-40000Hz内小于或等于正负4dB
+ @9 r; B: e5 y* d7 R
" E5 G$ r; Y2 j 1.3声场不均匀度在1000Hz和4000Hz声场不均匀度小于或等于8dB- ]! Z6 g. h; @) r( ?
1 H( ^" z" u& x$ n: N 1.4传声增益(dB)125-4000Hz的平均值大于或等于8dB
$ v8 n. f+ X/ f8 `
8 r3 Y8 M2 Y8 T0 a- E. S n8 K 2.夜总会:参照WH01-93《卡啦OK、夜总会电声系统特性》。+ k1 V1 S- e9 n, i
% l$ I% ?# A0 ~& U3 @% _; l 3.杜比立体声影院参照GYJ25-86<<厅堂电声系统声学特性指标>>。 |
|
|
|
|