你的公共广播系统声音清晰吗?
4 H2 q! |2 S, W# P6 `' S" y! M% \* e
公共广播系统中的语音通知必须让人明白,否则结果只是噪音污染,而有时候语音通知不清晰可能会产生法律上的影响。
, F% q @, i& _. o& c7 W消息清晰度是非常重要的,因为大多数PA系统也是ISO 7240-16和ISO 7240-19控制的疏散信息系统。这些标准要求测量STI(语音传输指标)。STI测量的技术要求在IEC 60268-16中有其标准。
; |$ p0 A3 U9 F) Z+ G! g有几个重要的驱动参数有助于提高或降低良好的语音清晰度。信号噪声比(S/N)是非常重要的。在理想的情况下,通告的声压级(SPL)应比背景噪音高10至15dB。由于背景噪声实际上总是很随机,测量LAeq很重要。在最坏的情况下,也必须考虑到S/N。如果通告信号与背景噪声的水平相同,那么您的STI就会降到0.5,还不算上会有其他影响。
' A. G5 J$ }, s; W ~要想得到良好的STI读数,开始了解环境对混响的响应(RT60)也是非常重要的。高混响时间是清晰度的敌人。无论您讲所有参数设置得有多好,如果您的房间表现出两秒的平均混响时间,STI就被限制在0.5的最大值。7 a* z/ Z2 J, ?) _: u5 B& J0 Q% e! e
由于这些原因,安装商、承建商在整个安装过程中要使用适当的测试设备就变得很重要了。只有当所有组件有最佳的搭配时,才能产生所需的的性能结果。5 ~/ @& s3 { ~
如何最有效地使用Teanma公共广播系统8 t7 |* E# [! C0 _
1、确保所有已安装的扬声器有相同的极性,保证给定的功率有最高的SPL输出。
! U( p9 }1 F7 a0 M T( d2、测试每个扬声器是否就位。可以通过使用19kHZ的高通滤波器来测试,这样就不会打扰公众。: F$ y( R; G/ L
3、验证连在一起的扬声器数量是否匹配驱动分配放大器的规格。为此,您需要一个阻抗计。像样的仪器,如MR-PRO还是提供连接的扬声器功率的直接读数。2 P8 B0 x1 W9 d; m- Y% N* h) V
4、验证您所在的环境的混响时间,如有必要,要让建筑师或建筑公司意识到进行房间处理的必要性,意识到混响时间依靠频率,应在整个语音频带中进行测量。
4 S& {% S0 l4 {5 G. Y- L5、验证电气系统的失真水平,确定损坏的信号处理器或放大器,为此,您需要一个纯的正弦波音调合像XL2那样的失真分析仪。
/ m% b# F# _# M9 e6、准确地了解您的背景噪声水平是什么。如果可能的话,您需要调整PA系统,以高于 这个水平10至15dB进行传输。为此,您需要有平均功能的SPL测量仪。请记住,在90分贝以上的绝对水平时,清晰度会开始再次下降,因为在这么高的水平时,我们的耳朵会变得不那么敏感。
2 }1 _' ^' U8 L. c; u: I( L& d& x7、如果PA系统操作员使用麦克风来播出疏散通告,STI-PA测试应用校准的音频信号源,如TalkBox来进行。远程控制设备科关上和打开测试信号,而您在测试点之间移动可节省您的理智,特别是在大环境中时。
1 p$ G' j7 _. V# d3 `: Q# p8、当您优化所有这些移动点后,您不需使用STI-PA仪器来最后测量一下语音清晰度,如果使用得当,您会在所有测试 点通告疏散系统的0.5最低要求。. z* U% H! H9 q
大多数上述的测量也可以使用基于PC的测量。然而,由于该标准要求您在各个岗位,特别是在最差的位置上进行测量,用手持工具进行测量是明智的。 |
|
|
|
|