由已知电源功率计算LED的数量
: _1 R# d0 f! c S% n& v' `7 Z3 o4 H, B4 x0 P, ]
例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED?依以上公式(即取所得数据的整数) 1:对于恒压驱动方式: 由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数
% Q- p1 n3 w+ g8 |" L( m# K/ P
7 D9 j" `- H, x0 v- @" {+ A (1)计算每条支路的LED个数 (2)计算并联支路数 注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.
6 |% x$ l# L3 U2 t: }
2 N; I' N, F' D5 i4 X5 R7 q 例:一个额定输出电压为DC24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢?(取所得数据的整数)- e$ L% \. o9 h& Y9 C) d
+ ]+ `7 A5 J& w' s& ] 可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED. 2:对于恒流驱动方式 由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量 (1)计算并联的支路数 (2)计算支路串接LED个数: 例:一个额定输出电流为DC0.35A,额定功率为10W电源,驱动耗散功率为70mW,正向电流为0.02A的LED,可怎样配置?
9 g. ]( p3 ]) r6 z6 V
. D+ Y3 ]" n' G. `$ x' }8 _ 并联支数路: (取所得数据的整数) 每支路串接数:个数 即可以带17组,每组8个LED串接,共136个LED. 线路损耗及线路压降的计算 P电线=IRV电线=IR R电线=σ(备注:L为电线长度;S为电线横截面积;σ为电线电导率)也可以查电工手册.
& _- [! g( {3 V K# Y W% d' `8 I; e! p
例:用长度为10米(正、负极电线各5米),24AWG的铜芯电线,通过电流为2A,其损耗的功率及线路压降为多少? 查电工手册可知:R电线=0.737W V电线=2×0.737=1.474V P电线=2×0.737=2.948W 从以上计算可以看出,线路电流较大时,要注意选择合适的导线截面,否则线路损耗及线路压降是相当大的. 我们只有完全了解LED和LED电源的基本特性,才能正确设计和使用LED光源. |
|
|
|
|