测量音响设备扩声系统指标的方法
, M5 T1 G: j2 n6 f! _& }$ _+ C
4 \/ a- j9 t% f/ f b& m1 i8 T 音响扩声系统是重要的声音输入设备,能够将人发出的声音稳态的发布到厅堂的各个位置,这其中有多个指标能够测量音响发声系统的状况,今天我们就来了解一下。) H a9 d; [' t' X
1 S% r) ^* p0 Z4 z. l
①测量条件' w& S; h2 X) c( Y2 [
2 N! x8 {) G/ f' e8 K
测量厅堂音质各项指标应满足下述条件:, a' W% z: e, k' e. E* D( t) [
) R! B7 N; q3 [' `: U: t
A、扩声设备按设计在厅堂内安装完毕,并调整使之处于正常工作状态;
8 a: }( }* z8 g; P6 r5 Z2 v9 X. d
B、测量时,调音台的多频补偿置于“平直”位置,功率放大器的音调补偿置于正常位置;
( m9 h3 K- ?2 v# @# q0 w
4 E1 g# y& s8 i) e2 f5 `) \; sC、测量时,厅堂内测点的声压级至少应高于厅堂总噪声15dB。混响时间测量时信噪比至少35dB。" T2 A ^8 t) k2 @- i0 Z7 {* `
2 o9 {* G& w' [- p' V% s+ xD、各项测量一般应在空场及满场条件下分别进行。满场难以进行的项目可以只作空场;* w! M8 M$ b$ |- F1 L
4 b4 E: D, l$ v/ N1 kE、测点的选择应满足下列条件:
+ z7 v5 O. [/ f2 |' `8 G8 ?
& t; |! t9 T O离墙1. 5m以远;距地1.1—1. 2m;对于对称厅堂,测点可在中心线的一侧区域内选取。$ k5 T/ U& F* f& O/ f6 \. J
& H9 G8 U! Z8 N( n- n②测量方法$ ^4 U4 M8 X1 H+ x* q4 V9 |9 X
* C d t" K* r* N* U4 Y- F6 d测量可用声输入法和电输入法之一进行。3 F% E# |9 y+ Z8 k5 ?5 v' ~& t2 m5 w
) b. s2 U5 T* w, R3 e3 vA、 声输入法(可有点测法和自动记录法)
6 n) v8 Y* T$ p1 C3 W2 z
: l6 M9 I: r$ j7 a5 C; H1/3倍频程粉红噪声信号经过功率放大器加到测试声源上。改变1/3倍频程带通滤波器的中心频率,在扩声系统传声器处和观众厅内测点上分别测量声压级。当传声器处各频带声压恒定时,观众席各测点处1/3倍频程声压级的平均值响应就是厅堂扩声系统的传输频率特性。若扩声系统传声器处各1/3倍频程输入信号不相等,则在各测点处1/3倍频程声压级平均值中相应修正这一相对差值。6 ]# \) _! R4 V5 Y
3 O- d0 n# l- o) V' D+ P测试声源离传声器的距离,语言扩声为0. 5m,音乐扩声为5m。
% h7 U' a' O0 _; H4 J1 H* l9 R6 }& `& S @% U
测量在传输频率范围内进行,测试信号的中心频率按1/3倍频程中心频率取点。- Z0 Z! g2 h% W7 O; d$ A. q
6 i* _5 N6 ]8 J0 x2 u6 HB、 电输入法. ]" Q2 G9 ^ v- J% o5 [% ^% @% ?' _
: X* D, t5 n- j7 r3 t0 v3 K
1/3倍频程粉红噪声信号直接输入扩声系统调音台输入端,改变1/3倍频程带通滤波器的中心频率,保持各频段电平值恒定,在观众厅内规定的测点上测量声压级。 |
|
|
|
|