专业音响灯光工程导线如何选择
. N5 R, P6 e- H( G# ~+ p* c% |
" @2 K1 p. Z3 K1 S 专业音响灯光工程中导线选择的问题,大家都遇到过,正确的选择会让你施工起来更加轻松。假如你选错了,那么会有一定的麻烦,比如导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费,现在就由专业音响网给大家介绍下导线选择的口诀。2 ]7 i9 @7 U: P. }
4 h1 I0 I( C: n- { "三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。8 q N% ]& w2 j1 Y6 c2 s$ w
1 m) j0 S2 s& y2 [* |4 x6 @ 三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mm2以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。, `0 ~# u* S1 \
, u/ G: \0 e" Y: a2 Q
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
" e$ j* Q! V+ ?' O
9 y1 d1 i% \2 l1 j* n$ Y" R/ J [ "条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。, Z2 j ]) \4 l6 B2 K: D# @
|
|
|
|
|