目前,在新建或改扩建的大厦或公共娱乐场所,设计安装背景音乐系统,应该说是很普遍了,而作为火灾紧急情况下的紧急报警广播系统,则是依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)必须考虑安装的。这两个系统功能相近,为了节约开支,最大限度地利用相同功能的设备,越来越多的设计将这两个系统综合考虑,使之能够兼容实施。然而这种设备兼容的前提是:必须保证两个系统在遇有紧急情况下,能够进行信号的“切换”,使紧急报警广播处于绝对优先的状态。
, F; p) e/ n( ~/ S# F. o) b9 G, l4 D$ c, m7 `6 d5 p
一、需要进行切换的几种情况
* J4 i+ N9 o5 r6 F" }
: _" p. t' t, j0 b0 X1 B 在实际使用中,一些新建的大厦基本上都是多用途的,既有商场,又有娱乐,还有办公、客房,一部分由自己使用,另一部分出租。这样就使整个大厦的背景音乐系统在播放过程中,不同的区域又包含着许多其它信号的插入播放:6 n% |) \+ _" _: O0 V' u- @
4 E& w% G7 P. Z0 h 1、在正常播放背景音乐的同时,应具备临时广播找人、宣传广告插入的功能。其形式是以中断或叠加于背景音乐的广播之中。0 A2 n- g' _# P& I" f# J
# T/ I% f# z9 Q- N4 }3 q+ V 2、无人值守作息时间的插入。按照既定时间顺序向有关位置插入作息时间(钟声、音乐或其它音响效果)。
+ D6 ~0 N3 P5 B5 Z0 h+ F
2 P+ ?, `) M, o K& }. L 这种信号的插入是在背景音乐系统中的信号“插入”,而本文所谈的“切换”,是指遇到紧急情况下背景音乐与紧急报警广播的切换,在这种切换中紧急报警广播是绝对优先的,也就是系统在接到紧急消防信号时,无论背景音乐在何种状况下,系统都将切换到紧急报警广播状态,从而完成“切换”的任务。
+ f5 {( u4 {( }) E( V% N& X+ z5 Y
0 L5 F2 u- t# ~( @ “切换”包含以下几种方式:
8 v* |: f# a9 Q. X5 R; Z% D# M* x$ j0 {; n, e( v
1、全切
; T7 f! {7 j8 o# U6 o1 `+ e( v
: a$ e# E4 ~% r5 S 当大厦任一区域出现紧急情况,依据“设计规范”的要求,系统应向事故楼层与相邻楼层实施紧急报警广播。这时,其它的楼层不作紧急报警广播,但是停止播放正常的背景音乐,处于哑音状态。这种“切换”的方式称为“全切”,其形式是将背景音乐与紧急报警广播信号源的低电平信号与相应报警楼层功放前的信号同时切换。这种方式设备中的信号源共有两套,功率放大器、扬声器等其它中间设备都是“兼容”的,但功率放大器的信号输入端需带有优先口输入。) I5 K0 {5 K1 ^, n+ q0 f K
5 X* D8 N1 E+ c/ r1 ], `
2、相关楼层的切换
* f( `0 l6 F8 U7 D, f6 E# `( ?+ U7 i" W2 k* q3 L
这种方式与“全切”方式的不同点就在于:遇有紧急情况,紧急报警广播只向事故楼层与相邻楼层切换广播,而其它楼层在不需要特殊要求广播的情况下,照常播放背景音乐。这种方式中主要的设备(包括信号源、前置放大器、功率放大器)基本上有两套,即:背景音乐一套,紧急报警广播一套,这种方式系统中的扬声器是共用的。但是相对来讲紧急报警广播设备用的很少,其中的定压式功率放大器,只要能够满足3-9层的广播功率就可以了。这种方式的“切换”其原理是通过消防设备的控制模块联动事故层以及相邻层,使之将紧急报警广播设备启动,切换并向相关的楼层实施紧急报警广播。目前广泛采用这种切换方式。* r/ P# X; K2 \! ]
% S. P: m3 f; r
另外在系统设计的时候,按每一楼层安装一台功率放大器(这种方式适合每楼层面积较大,所安装的扬声器数量符合功率放大器与之相适应的功率),在这种情况下,既可满足主要设备共用一套的“兼容”方式,还可以实施不需要紧急报警广播的楼层依然播放背景音乐。其切换原理为:通过消防设备联动相关楼层的控制模块,使紧急报警广播的信号切换到相关楼层功率放大器的输入端(利用优先输人插口或用继电器长开接点),由此完成“切换”的工作。$ s/ ~9 n/ z/ n6 |9 @