1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?
' n& @+ ^7 Y! l3 X$ `/ o9 g
, s" \  A! @' \% H/ l& `: O( w答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
# K6 ~( {" Q4 S9 R" L4 D, N
! ~  \" E5 R4 L- Z* ~/ q. H8 _2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?- |: R; V" J" x2 d" J

1 B# Q6 C, q- ]% ]/ I5 {9 `答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。! g& z6 y( z7 z3 z

0 [% W# K6 r( h. T0 s. O3、红绿灯的作用?3 q) W/ e+ {3 g. j+ X2 H

& v1 F& k/ ?/ b+ e0 d! g: a答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
4 I' g' p; M5 r4 J- j1 {7 B+ y( _1 h, X/ M4 O" @
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。: v! A6 d7 z, D4 H. r1 w" W  l0 {

1 e) M; b6 R* `! b4、变电所突然停电如何处理?
" p0 {+ X7 Z: [# `  I; @; F  P, k- F$ K1 [. Y# s; ?
答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。
" s6 A; k, N. b4 e. q8 j# W# _* m
6 W; E( z5 m/ O2 D& K& \5、变压器的保护有几种?9 {3 g. C# u5 y; `

# O0 [+ Z. b% t/ J* K答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
, y. }9 k1 c7 z: o
. g: m! O- S+ V9 E(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。3 h) l9 i# O! U
9 v/ `  |% F0 {0 Q
(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
, R1 u; b6 j: L2 s0 n
4 I. D* b' n& O7 C* a7 q8 M# a0 c4 v+ t(4)温度保护,作用于信号,警铃响。
" ?: {0 I" @" i) K  q5 ^) k: o& J! h+ g  C: I& Z
(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。9 Y6 r# v; D) f& |
" Q" H1 T! f( v; l1 V% f
(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。
6 R+ y; O* y0 ?1 G" |0 y. q& _  u: X7 H9 l1 t+ J- I( x; A
6、变压器并列运行的目的、条件、后果?* ~  F' P1 X, w7 ^$ ~7 h+ h% Z

% p. R, ^8 n  |3 U, a" d答:目的:提高变压器运行经济性。
1 e6 N4 K* w) e. w5 _4 Q  F1 r; t+ B2 \2 O  w  f2 g
条件:(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。( U# E1 E6 E* j% F. s

8 C4 c$ B  R! N6 ](2)变比相等。允许相差+-5%
# Z8 A5 L. A. |) p9 V# t2 W7 A6 i9 t6 [+ t( d" K& v
(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%
) Q# r+ G2 B' J/ g5 F
5 L5 v3 c8 }) _/ Y7 L% X' B$ X/ N后果:(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。, Q$ H; H$ j8 _8 P

0 X' c/ m! E/ R/ j/ o(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。3 O' F& A# J) ^- C

! G9 `, a/ O! \) j7 c2 |(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。
 楼主| 523875129 发表于 2006-4-14 19:33:00
7、什么是电压互感器(PT)?, q$ p# D! q3 N" c

0 n3 G- m$ ~9 [答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。
, E8 U6 F1 }- m, P6 f) E3 t# `5 S9 [. ^1 u! x
8、巡视高压设备有哪些规定?8 e) ]) c- v3 n! C

1 V9 ~  h/ K7 a5 l& p9 T& \答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。" e5 R" }, l7 |9 @( b
9 B! }$ E( h! E' F( r/ s* h7 {8 U8 }
(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。
3 e% L/ e3 e+ D% `8 [' N' X4 ^7 p# |( w' T5 S
(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套1 u4 _, {- Z' `
0 y! {: H4 ]; b. f! [0 }6 L
(4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。, [! n6 N& n3 A

# {% `/ |# S! v5 p9 ~  a5 b' v9、变压器的空载运行?负载运行?
: L5 ]" e0 E$ W2 B5 |. k) |7 ]
& O( q: n5 H3 A# |答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。
% M* I& w1 |% X+ ~6 [% m* Z* i0 }' F1 x8 F
所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。( o$ D! @0 t' P: f' `) c

1 X& ?+ ^4 @+ Y% S6 S  L10、变电所值班员的职责有哪些?
, ^' |. t+ D$ R9 C. B. _
+ n0 y) g. p1 d- |* F3 }: r答:(1)进行倒闸操作和事故处理。2 t: P: d1 P* P) b+ X

2 ^7 K& R4 K0 P. z5 N" q6 }(2)负责按时巡视设备,抄表计量。$ f! ]- m, m- F- R/ e0 h0 [
1 L, V) i, d; P- D! ~4 c3 w
(3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行。
" C3 I% s5 i: g7 D0 r: ~$ G6 r
4 Y% w" p: k# ?(4)负责填写各种纪录。
' j% ?, V* I0 U) P3 h" T; c! c: W3 D* Q  z" ^& G2 Y( Z: h/ |. B
(5)保管各种工具仪表,备件等。' P# s- S9 o; V9 q- p2 l

" q/ R3 k& m% T# a; c" I(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。5 H$ w7 @0 `* M& U

; _1 [; S8 K4 T$ Y/ T(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。+ M) f5 E% V4 P% G, E

4 W+ d  k/ q" e# J11、倒闸操作时的注意事项:8 f0 j/ [  P4 F
# Y+ J( x5 |5 K! e* Z+ Z
答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作
, S. S4 p4 f5 G
6 `2 I) X9 @& r( J2 X2 I! l(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。/ G* S% ]- q4 l5 b

) C1 q+ ]" u' S- _4 P* T6 L(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。
" Y/ S' W+ p9 W- _/ s6 Y+ {7 `* p0 i2 D9 R* V7 P/ u
(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。
+ |3 @. o2 G6 e! ?/ c! x8 H+ A/ p2 t2 Z0 ?
(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。+ ?! s! v* D- Q

3 y, y" w2 r/ X(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。+ M3 t3 l- U- T
' o. ]2 [6 P# V+ e4 q
12、什么是高压配电装置?/ K$ {( t0 \$ s5 Y7 _

* |* T" w# v" Q: ^; q2 Q3 _1 s答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。
) q0 ~7 p0 t" V1 O& N+ V( ^# {) M# \$ I, Z* a' c3 a
13、高压配电装置的一般要求是什么?
+ ^1 r* O5 J9 A7 q; ~1 \+ G
. K( l4 U8 I  t3 x答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。! d3 P: O9 M. Z* ~7 I- _

$ N: r; E( _: s: K+ A(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。
+ {6 M; x6 [- |" u9 m* L4 r/ ~2 f- D% [
(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。" u3 W4 k/ K; V4 ]. Y

; d7 x4 _; k2 E% ]14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?
$ L6 P  d# Q; b$ Q5 X; k# {
# ^7 ]& Y3 j7 u0 M1 N) K! ^答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。2 o- Q! x/ e: m7 Z- `1 ?

8 K& ^2 F- w/ V& f0 F15、高压隔离开关有何用途?4 |, n4 z' o1 X. x" y( p

" b, j, B$ d0 {1 G* T答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。+ h* o# W# p8 W) N
2 [% t5 s5 B# d+ w
16、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?
) K7 w% Q3 m' ]* ], Y2 H/ _
. B5 X7 ]% Z- X0 U; Z" T, g答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。
 楼主| 523875129 发表于 2006-4-14 19:35:00
17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?
& ^5 M5 V. E  Z) S, M
8 s8 J0 t8 A( Z, X1 d, S5 B答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。
" {" F1 Q6 @$ v0 J# \3 x3 a! ?! N% q
18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?4 `( y: N# U$ E, B

3 q# h7 t7 b4 N答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。% H1 m  H2 ?, s

) G7 Z( a3 ?% B' j" k(2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。
) N& Q( G  w2 m( }  K) J" @+ G7 L* T8 X! X8 k* ^/ Y, h
(3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。
8 t# T, t3 f6 X) ?5 y* u  h" K, M; Y
5 C' T9 [# c. E6 W) }2 x9 ]19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?0 k1 k" A* s$ P! N& `" `5 B
" P! Y7 v2 f9 q0 E
答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。" D/ |" }. I7 X" ?! N

( Z* k( Z: ]/ ~. v% ?. q- b5 L(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。+ q/ l. D) K( b% R# L& {5 K
2 E1 t) m& k6 S* T* m
(3)断路器内发出放电声响。" `# Q8 X, U% d8 ~+ g% g1 |

$ e7 Y: M4 i" S3 ^(4)断路器连接点过热变色. J) \8 k' _+ z# T% `6 L2 w, g3 W

" h# l; X# c" c4 {8 |(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。
' x' j! k- q, t# Z6 z: ~
% l& U* _1 @( Q, p  B+ e(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。( \( ]# j- v- Q, X& P! T" m* w  M
3 s. [( Q% e( |; ~  V* d/ \
20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?- D+ Z- P. \( B2 P! h# u2 S

6 `# ~6 U4 _6 ?: M8 Z答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。
5 ?: d& j: d4 X, d% [& d
# x- M1 S+ o. F- A(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。
6 e  {& z  d1 b0 W9 t0 x! E5 a# h: \: X! ~
21、怎样判断死接地和非死接地?& x3 U+ w- j. \& G2 i% E5 W! f+ f
, g, X, c8 A: ?* N2 B
答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地
: S& {" a- n. `5 @: q7 i7 P* \" o0 M! P/ m! }- q
22、中央信号的作用是什么?共分几种信号?
7 R  N2 w* d% S
2 o" O! e% j; y- S# W8 `8 ?答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。
+ e9 R( F$ a1 H& }& I/ h0 {$ m7 H1 r' Z1 d  M' W) M. q- ?: F
中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。
. @3 ^/ L1 j7 ~
8 C# ]7 n6 X8 J8 ]23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?- k! A# v1 A9 i* @" W& g& x" G

2 {  w1 [3 R* H2 l% u7 d答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。8 s+ M+ |7 M) u) O+ c8 j

) C6 \5 w# o9 W# u# F( ~( H0 D任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。
& o) N* k, q3 o* L1 d: I
0 \$ [; w1 O6 q$ {  S24、如何挂接地线?
% |; `1 ?; |# v& E# i4 d$ w' Y) X; b  ]
答:(1)选择合格的接地线。
0 a# U9 b5 L8 g1 h4 s) Q" |' ~
6 r( N; L9 a, B: F% a' G2 h* |(2)两人进行,一人操作,一人监护。
7 r4 |  J3 R  d1 Q5 S3 g7 o. U* g
(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设/ P! f) D- J2 {: N

: S$ Y" a4 t4 Z) ]; B1 u(4)先装接地端,再挂导体端: t! \) g. v1 k5 f
; }% E- b+ [7 a6 d6 c0 K- A
(5)拆时相反。
2 O+ `7 Z6 b; O5 V$ A
9 z) P/ m; i6 m4 K& f7 w2 J. [(6)必须戴绝缘手套。  h& x" K; w2 w% `, y
& }: [# a0 i4 c" i, q8 L! A$ v
25、什么叫接地?' @5 S: @+ |, \8 j6 V6 X

1 w1 ?) P# A! q8 M答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。
3 j0 L$ F' A" T
) l( J8 }, R* P7 q- v+ i2 q8 r26、什么叫保护接地?! |9 m" w) |0 K4 M

: @. i$ Y1 y$ u  G答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。
  q) P5 }1 G+ T3 C, L
9 L5 B) o3 v7 b; u( r) }27、什么叫保护接零?
. G1 J* [5 h; f7 Y0 w( e- }8 g1 K4 r* V* h' v" s
答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。
 楼主| 523875129 发表于 2006-4-14 19:37:00
28、什么叫重复接地?5 v9 P& h2 H" P5 H
: S  I& _3 a; t! _1 b% e
答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
% ?. ~$ b  H( Y6 J% ], E9 t6 {7 s% A6 D' v6 s* ]
29、电气事故可分为几类?. D4 v; m4 H( ]9 h  x! s7 V9 v2 g! h

% w1 k. A2 C, B, @1 p+ Y) h3 B; R答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故( `2 z0 B6 Y+ _  d3 S( r4 w  m

- z3 ]3 j- b/ K" |& C6 x' _30、什么是安全电流极限?5 |5 z+ z" s4 O. Z) o0 P

" }  P4 n; I' e) N4 Y, {9 G答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。
6 _1 ?* p8 G; p" N" M. i
$ U: g# X( G% ~+ U* \31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?( M7 d2 v$ b& R9 m! ?6 M; Q! k

9 u' \0 R  J/ q, r" K答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。
4 @' R9 m- t. ]0 y8 q  s2 C- W; K- c9 M  \* m) l/ H
32、触电急救的要点是什么?
" ^5 W9 j) f' A+ V0 l" e9 I+ W' B+ K$ y4 @" g( M% a
答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。# {$ I: I$ J! P/ `/ D
$ P- Y# u' h- b) [
33、触电急救用药应注意哪两个问题?9 v+ i! X$ s; a( N4 l+ V

: k% x% U; L4 K5 N) w答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压(2)要慎重使用肾上腺素。
; U$ |) Z+ h5 F0 c  y1 @) p& a+ f+ F* S+ `7 {1 H
34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?/ \) I/ u8 C: m6 f0 e

" M( A8 d4 ^" o2 a( q& G1 A, o% H1 Y答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。( p- R: Z6 z, C/ i$ ?) w/ a2 Q- p
( [2 a* H) P/ L; `! c$ z8 Z
35、电气安全标示牌常用的有哪些?
" r. u9 r6 [7 ?
# E9 ]6 W, K, q* [$ n, R# W2 b答:(1)禁止合闸,有人工作。(2)禁止合闸,线路有人工作。(3)在此工作。(4)止步高压危险。(5)从此上下。(6)禁止攀登,高压危险。(7)已接地。+ f. `  D% H$ V! e% q9 ?
7 y! z4 o& u: e: J" _7 e- q
36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?
: C5 U' f; C. L/ R( e! ^
- J5 V: G  ^! l6 K7 }! Y, W# u答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。0 w  z3 t$ _& [& y6 A+ v% U6 [( l
' ^4 T3 i8 U; D; A1 b1 H
37、线路作业时,变电所安全措施是什么?/ s. q' {! X* H7 f; }2 F# ?; J+ x1 z
7 i, N% e7 l5 v+ e. d/ K, r" z4 T
答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。(2)严禁口头约时停送电。(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。1 F6 E4 ~( t  p" f

/ `1 N1 r$ S: B6 x38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?" y" G  d* [: i5 D/ r; Y
/ v1 y% w" Y) V+ S$ O* s
答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。
0 p# u2 Q( {) C! w6 U9 |( `- P5 q2 u! Z1 K' L$ K" g
(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。
 楼主| 523875129 发表于 2006-4-14 19:41:00
39、为什么运行中的CT二次不允许开路?' q3 `. M! t* M: L$ v
9 F( b2 Z1 H/ w, A# y1 {# W
答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)9 D9 n) s8 S# A/ F! Y

7 z- X% N( h: j4 q4 T7 {# n40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?) J. g; a; g$ g9 m- `

: F. ^' N6 ^6 Z4 H( p/ }答:(1)防止带负荷拉隔离开关。2 [% q; X1 F5 T/ C7 \' b

2 q9 ?, G( K9 A, d% o4 V! [- @(2)防止误分合断路器。9 |9 A  e5 Y  u

/ Z- }  [% `8 W% Q. Y) [(3)防止带电挂接地线。
  v* Z) e3 k8 O' X+ n) I1 t
; \5 W2 d6 ?$ j1 C( N3 i(4)防止带接地线和隔离开关。
. N$ |& }* ~! h" M- h% D6 c
# [& {; s( ^8 \4 `* e(5)防止误入带电间隔。& K9 w! B9 A- u* U* z; u
# T* v) h( f9 x; N$ `
41、继电器的种类?( e" N5 V/ t) T- A! x2 k5 p

+ o7 V) F& l0 B1 b3 Z+ A答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。4 \) }# d5 A2 m; _) G; o

0 r1 x' b- X  c4 u+ p' ?5 _按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。1 S$ g/ S& l* L  H" n; [$ D
2 P# A! |) O/ |5 ^, V
按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。; d+ _; e$ T% Y5 u
: F8 p. f/ {7 E! C/ ^
42、二次系统的任务?
. f$ K- }' y$ y# ~2 X
5 H% I8 w4 e5 {8 k答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。
5 Q! m! x2 b1 q: Q5 @9 F$ ^  S8 [- S3 \7 i# ^' V
43、二次回路分类?: }; t% e9 @6 W* V! y& `4 U# E

5 S+ H1 D( B/ r  m) C答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。
1 ]$ o3 L4 t: T$ b: h7 G" \3 S# A( K0 i
44、变电所信号装置+ g6 G; g. g7 F3 U3 x
6 T% _6 L8 W( l5 _/ O' @
答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。
  w' X1 m) X7 P5 F8 L1 k+ t( V  C
7 Q/ h5 K$ R+ D2 T2 [3 C6 }, r位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。! Z) x5 N! p0 u9 W

! @9 O* q- ~. r* s* ?8 u中央信号装置分为事故信号、预告信号。
4 b! D/ b7 u, s& h6 i* H  a- U' i, ~# r4 _0 t' |
事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。4 R2 z1 j' t6 f$ ^/ V
( L7 O# G1 E* }, y$ g
预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。
2 l7 Y3 N3 D. ~) F( J8 p4 P/ W& ]/ v8 f$ T  {8 s" [7 ^& a7 H! ~+ N3 \
45、预告信号装置作用?
: x2 h3 W- I+ J, w/ g) a; Y) ^5 N( b/ I( `' q  E
答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。9 N; h+ U+ m5 A1 n  I
4 C4 {2 T: V. Q9 b
46、什么是空投试验及目的?
4 E! \8 `3 K  r4 q: w* t
$ K$ f' Q  M5 Z: n1 o答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。
6 }. Z' z$ L& b" M& ?2 `2 K% T7 z' [3 H4 D6 w3 C9 }/ S# b
目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。
% j+ C  B- w4 L7 w! c) {
$ l# K6 A, U( t) ^47、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?
1 ^6 {+ ]; W7 `% _4 o& Q! A. y; F% F# b9 b
答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。
0 q* G( U5 _3 E3 k8 H0 k8 R
- N# C* }$ O3 M# |48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?
5 U' l  j7 }- @* i9 {
1 I3 O; C, j% t* u' b答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。
5 G+ O6 o7 ~% w  p1 G: r, y$ F5 o! t9 x' z  z
49、过流和速断的区别?
& s* n0 p( W1 x6 B" [
3 M2 |6 n' v+ P+ R答:过流保护带有动作时限,速断保护不带时限。
 楼主| 523875129 发表于 2006-4-14 23:37:00
50、互感器巡视内容?% k/ z3 _6 E: W  D* i$ T6 S4 j/ |
7 b3 a  f& H$ }8 u7 O: r& R9 Y9 Y! P
答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变(3)各部接线端有无松弛发热现象。(4)油位指示是否正常(5)三相电压是否平衡在允许范围内,(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。* L1 [/ \4 T7 Q
& w- I0 C! I: V% T1 d4 ?9 s/ |+ d
51、电容器巡视项目及标准内容?. M8 e6 b  u0 g0 H% H$ e

. _4 l% |7 t1 G3 x. |  a9 I答:(1)声音正常无放电声(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹(4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。" ?5 ~) @5 t6 C

: u7 ]; U4 e! M52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?
  ?7 U) ]9 [0 U( d, B# V9 ~- w, T& Q2 v, N" B$ k
答:(1)过负荷或负荷有显著增加时(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时(5)根据领导指示增加巡视等。
0 N1 L4 H- h- G' y! e4 V9 F$ C, `  i- @9 S' {8 p# |
53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?/ Q' B7 I1 s7 ^
* z- k1 r- e  P4 n" w/ t( [. j% U
答:(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声(2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常(3)油枕或防爆管喷油(4)漏油致使油面低至油位计所示上限(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等(6)套管有破损、裂纹、放电现象。; X1 U7 W+ y% k
, `  r) c( v0 `5 i
54、巡视变压器的内容?
) ^% \5 f3 }  k) U' m, l
" k( G/ k4 A4 g, q7 g答:(1)音响应正常(2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象(3)油温正常(4)负荷情况(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象(6)气体继电器应充满油(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。: h( `3 {& d0 L7 F
0 ?9 O% \, e  J
55、变电所值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?
5 D+ B. Y. h3 y) P* G1 q$ {' ?/ ~- b
答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:a.收回工作票;b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;d.拆除全部接地线和警告牌。
9 K7 A3 J4 a7 C7 s0 R0 x: k! s" \9 ~* ^2 h# P( Z$ X3 A
56、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?' }  L5 a5 J2 p1 c& x( ]

" t, N$ ~  _! j& s答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。(2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。  f$ p& l7 S2 S" K1 o. o

( |9 f, m7 k/ L! h) M  I# B57、当交接班发生事故时应怎样处理?1 g9 J5 W* _* W

  q; q4 w9 D" T1 C答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行(2)交接班中发生事故,要停止交接(3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。
  J  j" \, E0 x
, G0 k4 u$ S0 E58、“六核对”/“八不准”?
* ?+ S9 H/ ^! C6 r0 ?, q, H0 _  H# N% |" O
答:六核对:(1)与调度核对(2)与模拟图核对(3)与操作盘核对(4)与操作把手核对(5)与开关箱核对(6)与操作机构核对。八不准:(1)没填写操作票不准操作(2)操作票没核对不准操作(3)两人不明确任务和操作过程不准操作(4)没检查没对号不准操作(5)没确认设备状态不准操作(6)两人没到位不准操作(7)没接到准确命令不准操作(8)双方对话不完不准操作。
: r# I2 A& Q6 A0 M! \% b+ }4 M; ~( g' H0 N5 P) ?# s6 `
59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?
- l; ]$ J' N5 d# s4 m0 W# c9 j5 ?% R, s, }( F& X
答:(1)相色变化(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度(3)红外线测温仪测量(4)雨雪天气有无蒸气发热现象。
3 S* x: I. l( i# q! A7 K( v3 L# y. E
60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?
. u7 P1 J1 O! d1 c5 J" @" Y! R5 \; L# t7 R( x" B7 x
答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时(2)电容器爆炸(3)运行电流超过额定电流1.3倍(4)电容器油管喷油或起火(5)接点严重过热或融化(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声(7)电容器外壳有异形膨胀。  y% `, s. ~, v! w  h
% w6 u% ~+ k7 v& @
61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?3 w' w4 w, a% V4 v! A2 ^
8 T% o: t, ^8 f( `
答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。: t) f/ p$ T9 J; {/ F/ [
! ]6 B6 y0 j- X
62、运行人员的三熟、三能?
0 E5 @  v* e' b: z+ V- p1 E
' h2 O$ B* \% W' R答:(1)熟悉设备系统和基本原理(2)熟悉操作和事故处理(3)熟悉本岗位的规章制度。
# L) d  ?; K: E4 R0 n% z" m% t0 G. w5 j* C5 x# f/ g, F2 f  A
(1)能分析运行情况(2)能及时发现故障和排除故障(3)能掌握一般维修技术。
whjfc 发表于 2006-4-27 16:44:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>陈峰</I>在2006-4-26 17:45:00的发言:</B><BR><BR>3 I5 F6 v* V: B7 n, g9 ~
<P>谢谢!很喜欢你的词,长期合作啊!闪电很棒啊,已收藏。</P></DIV>: ]( W' o3 a) `+ y% @0 I6 o" c9 g7 j
<P>呵呵,好啊,长期合作。很开心你喜欢我的词,欣赏你作曲的才情。</P>[em01][em10][em10][em17][em27]
minihifi 发表于 2006-4-28 22:36:00
支持![em07][em10][em10]
whjfc 发表于 2006-5-22 18:11:00
再来问好,敬好朋友一杯。[em10][em10][em10]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

软硬产品代理咨询服务:声卡:雅马哈UR22C、罗兰声卡、福克斯特、艾肯、阿波罗 、M-audio 、普瑞声纳 、福克斯特、 达思冠系列 音箱:吸顶NS-IW560C、吸顶NS-IW660 、NS-AW350、低音NS-SW050、低音NS-SW100;JBL 吸顶8124、CSS-8006BM;香蕉猴 gibbon系列;普瑞声纳E5XT、E4.5、 E3.5BT 有线话筒:舒尔PGA27、PGA48、MV51、mv88、mv88+、SM27 ;森海E945 、MK4、E835S;舒伯乐top248s;罗德NT1-A、VIDEOMIC、VIDEOMIC GO、VideoMicro、VideoMic NTG 无线领夹麦克风:罗德 wireless go II 一拖一、一拖二;猛犸lark150 耳机:森海HD300 pro、美奇 CR-Buds 、索尼7506、爱科技K240S、K240 MKII、K271 MKII、K52、K72、K92、先锋、飞利浦 1:飞利浦会务通/会议摄像头/全向麦克风/执法仪/录音笔 2:洋铭便携式移动演播室 / 切换台 / 摄控一体摄像机 / 虚拟演播室 / 微金课教室 / 色键器 3:逻兰音视频切换台 / 声卡 / 电子鼓 /电钢琴 /耳机 4:Blackmagic专业摄影机 /调色台 / 切换台/ 广播级转换器 / 监视器 / 采集卡 5:索尼专业摄像机/佳能专业摄像机/松下专业摄像机/ insta360专业摄像机 6:话筒:铁三角/ 舒尔/ 森海塞尔 / AKG / RODE/ BBS 7:音响:YAMAHA/ 声艺 / 皇冠 /JBL / 真力/咪宝/BOSE /美奇 8:声卡:RME/羚羊/IXI /艾肯/PreSonus普瑞声纳/Focusrite福克斯特/YAMAHA/雅马哈/ickb 9:耳机:铁三角/beyerdynamic拜亚动力/AKG爱科技/索尼/RunningMan/美技 10:思锐三脚架 /防潮箱 /米泊三脚架/意美捷三脚架/曼富图三脚架 11:XSW系列,300.500代理商,EWD数字系列代理,6000.9000定制产品,还包销了全国三个型号:XSW1-825,EW100 G4-945,EWD- kk 205

小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备13005321号-1)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表