变电运行基础知识汇总: ^' z1 R; j$ N! Z9 A
8 @6 R1 ]3 S/ m
1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?
' n& @+ ^7 Y! l3 X$ `/ o9 g
, s" \ A! @' \% H/ l& `: O( w答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
# K6 ~( {" Q4 S9 R" L4 D, N
! ~ \" E5 R4 L- Z* ~/ q. H8 _2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?- |: R; V" J" x2 d" J
1 B# Q6 C, q- ]% ]/ I5 {9 `答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。! g& z6 y( z7 z3 z
0 [% W# K6 r( h. T0 s. O3、红绿灯的作用?3 q) W/ e+ {3 g. j+ X2 H
& v1 F& k/ ?/ b+ e0 d! g: a答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
4 I' g' p; M5 r4 J- j1 {7 B+ y( _1 h, X/ M4 O" @
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。: v! A6 d7 z, D4 H. r1 w" W l0 {
1 e) M; b6 R* `! b4、变电所突然停电如何处理?
" p0 {+ X7 Z: [# ` I; @; F P, k- F$ K1 [. Y# s; ?
答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。
" s6 A; k, N. b4 e. q8 j# W# _* m
6 W; E( z5 m/ O2 D& K& \5、变压器的保护有几种?9 {3 g. C# u5 y; `
# O0 [+ Z. b% t/ J* K答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
, y. }9 k1 c7 z: o
. g: m! O- S+ V9 E(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。3 h) l9 i# O! U
9 v/ ` |% F0 {0 Q
(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
, R1 u; b6 j: L2 s0 n
4 I. D* b' n& O7 C* a7 q8 M# a0 c4 v+ t(4)温度保护,作用于信号,警铃响。
" ?: {0 I" @" i) K q5 ^) k: o& J! h+ g C: I& Z
(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。9 Y6 r# v; D) f& |
" Q" H1 T! f( v; l1 V% f
(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。
6 R+ y; O* y0 ?1 G" |0 y. q& _ u: X7 H9 l1 t+ J- I( x; A
6、变压器并列运行的目的、条件、后果?* ~ F' P1 X, w7 ^$ ~7 h+ h% Z
% p. R, ^8 n |3 U, a" d答:目的:提高变压器运行经济性。
1 e6 N4 K* w) e. w5 _4 Q F1 r; t+ B2 \2 O w f2 g
条件:(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。( U# E1 E6 E* j% F. s
8 C4 c$ B R! N6 ](2)变比相等。允许相差+-5%
# Z8 A5 L. A. |) p9 V# t2 W7 A6 i9 t6 [+ t( d" K& v
(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%
) Q# r+ G2 B' J/ g5 F
5 L5 v3 c8 }) _/ Y7 L% X' B$ X/ N后果:(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。, Q$ H; H$ j8 _8 P
0 X' c/ m! E/ R/ j/ o(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。3 O' F& A# J) ^- C
! G9 `, a/ O! \) j7 c2 |(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。 |
|
|
|
|