在低压电气系统中,电气设备和线路能否安全可靠的运行,在很大程度上取决于导线的选型是否合理和连接工艺是否合格。导线的选型和连接是一个电气工程师必须掌握的。
. J: t9 ]: g( S- f, i, k2 v8 C9 y0 K) G7 e( R4 E
导线连接的基本要求7 Y- a/ O8 s( P8 Z, n5 q0 u/ a* _/ t
% a: E! B: z; o' l; c8 z9 K
在《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》(GB50258-96第3.1.3条)中,综合起来导线连接应具备以下条件:一、导线接头不能增加电阻值;二、受力导线不能降低原机械强度;三、不能降低原绝缘强度。
* _, a5 b. ]/ h( L; r5 Y. ^
, l8 O9 J6 _: S$ D导线连接的基本工艺
) r) H" F1 J: |) N5 a+ c9 K
" {( s: R2 r6 Q/ `: |在不规范的接线操作中,经常出现“扭绞+胶带”的做法,即:只将导线简单绞接,不经焊接,直接用绝缘胶带包裹的情况。由于弯曲后的金属总是具有松散扩张趋势,而非聚拢收紧,所以无论扭绞后的导体表面看起来多么紧密,导体间实际接触力几乎为零,电气性能和强度都无法保证,极易受外界影响,应严格按照下述方法正确连接。9 m- v+ z+ ~5 U3 W0 f
- O/ y8 Y% X# W6 t `* k, R独股导线的连接:0 ]/ r% `1 c1 V6 f$ V
& _7 A3 F9 m; i; y$ w
1.铜线的连接:截面较小的可采用自缠法,截面较大的可采用绑扎法。但连接后要涮锡,也可用“压线帽”压接。在不承受拉力时,也可采用电阻焊的方法连接,无论采用何法,连接前应去锈。
* j- A/ j9 g- o! k/ o/ R7 j
, f& }. k; j0 @$ |; x1 v) D2.铝线的连接:一般不可用自缠法和绑扎法。可用“压线帽”压接或钳压管压接,压接前,对导线去锈。
5 n, ]8 y0 D% F5 E2 e& |; p, v! X7 @2 v
" X5 T, v. @1 i- ` \1 _2 E5 z多股导线的连接:/ n9 i q0 K: G2 B/ y* w
: ?) v- Y9 O# L2 L; I1.铜线的连接:一般可采用绑扎法,绑后要涮锡。七股时,可采用插接法,接后涮锡或采用钳压管压接。
+ G6 M2 z( q) U; t: h, K T# L& z2 d* A% z
2.铝线的连接:一般仅可用钳压管压接。
% P- Q* P K) b- @+ K4 g
& Y1 o- Z) E- u u2 v: ~铜、铝导线的连接:& k# k. n3 {9 h/ R8 K2 J" a
, T4 B3 s2 U% O7 P( Z
1.小截面独股铜、铝导线,在干燥的室内,可以将铜线涮锡和铝线直接连接,但连接前要将导线去锈涂导电膏,连接后,先包两层橡皮胶布,再包两层普通胶布。% E0 Q* ]8 Z) k* t% N. ^5 i
! ~% l6 ]) |1 |1 V2.在潮湿的环境和室外,要使用铜、铝过渡接头连接。
# V- u# s$ h/ @% y4 y; O' |/ A$ s# Z* U$ [
因为铜铝直接连接会在连接处产生电氧化反应,使得接触面电阻增大,从而导致接触面应电阻增大而发热,破坏绝缘,严重时能烧毁导线造成火灾事故,所以严禁铜铝导线直接连接。0 h, c8 s2 n( e' F( p/ u
$ {9 T3 E i0 [6 \1 H! e- a: J/ M
导线的识别与选型
7 ]+ ]2 C) H: x1 S8 Q1 o- q1 ]$ G, Q1 |, u3 ]! L' o
识别25mm2及以下的导线+ t$ Z: e7 s5 X: I8 Q, u- l5 {
9 J% C4 f8 g) D7 e国产25mm2及以下的电线共有八种规格,即1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm)2。
7 ?. ?" P) } g" E1 v: _: Q4 D7 Q% r' G, w
导线截面与直经的关系
) I1 `1 K8 X1 M x) a3 Z B4 K8 y
, }- p$ r" J# r截面S=1、1.5、2.5、4、6、10、16、25(mm2)。; i' m+ ?' r+ r5 ~' z- x' h$ p2 K
! _- _0 C& l; w直径D=1.13、1.37、1.76、2.24、2.7、3×1.33、7×1.70、7×2.12。
' n" [5 z! N' C) a/ W; D0 s9 `& E9 @+ \' `
导线截面与直经的计算:S=R2π(半径的平方×3.14)
% ~0 f; G5 b V# p+ [. v" J6 @- l; D Y+ t2 i
负荷电流的估算:! n" X& k; W& [% \8 \+ Y2 H& Q' h& I0 Y0 ]
( a7 {' ^9 D' K. ?, T' T; d三相电动机1KW≈2A;) V. {+ D& Q; v t3 c- H6 G& S! k+ R! T' R
) f3 g) B# A( J9 O1 `) y单相220用电1KW≈4.5A;
( V$ [; p4 y9 u1 x1 s0 ~
* u, m7 q- ?% [单相380用电1KW≈2.5A。/ O3 E* _; J, d# ~1 ], H( O; H4 H# O8 ^
8 V8 m' d9 x; [' | J
负荷电流的估算:
; x+ h5 m6 W; S+ N4 z/ B- B2 {% n8 j) D& c/ W& I
三相电动机1KW≈2A;
7 h- `$ t8 A6 u: f, v! |7 D3 o
+ e9 X, _! U0 x1 R* ?单相220用电1KW≈4.5A;$ `( S) m5 S E7 A+ }
+ o4 t( j0 ~" b4 M! l" Z
单相380用电1KW≈2.5A。
7 Y; P ?. X& C$ A# ~ C# ]+ A0 m! U. g3 O
选用导线口诀:0 O4 ?) C$ g, M' D0 t
! N# {! i |$ E+ _' n j10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95两倍半,穿管、温度八、九折;铜线升级算;裸线加一半。# E' f# l! ^5 K
|( E* J& V3 t10下5;百上2;25、35,4、3界;70、95两倍半,即10mm2以下导线每1mm2按5A计算;100mm2以上导线每1mm2按2A计算;25mm2导线每1mm2按4A计算;35mm2导线每1mm2按3A计算;70-95mm2导线每1mm2按2.5A计算。- W Q6 b' \' Y
& e. F# D: Z! v1 J
穿管、温度八、九折,即穿管暗敷设时导线载流量打八折;环境温度大于35℃时导线载流量打九折。0 }! M2 ^1 q- F" A/ \
: i( Q8 i w" C$ E7 Z- l+ P6 B4 r4 W
铜线升级算,裸线加一半,因为口诀是铝线计算的在使用绝缘铜线时,按加大一档截面的绝缘铝线计算,使用裸导线时,按相同截面绝缘导线载流量乘1.5。( ^0 |+ E5 }8 N' \: J
* }1 G' x, G$ G5 ]( ?* X总结