近年来,在都市繁华的大街上,又出现了一道道亮丽的风景线,那就是彩色LED屏。光彩绚丽的大屏幕为城市增添了生气。但是很少有人意识到笼罩在这层华丽面目下的危机。
% u* _5 P3 y! m1 o, ~/ }% R
0 a* i' a3 t9 U; N 这种危机就是火灾的隐患。某大厦新安装的LED屏,运行时间不长,就发生了火灾。技术人员十分困惑,因为设计施工都是严格按照规范实施的,况且线路上有完善的过流保护装置,在线路过流时,会自动断开电源。消防人员在分析火灾起因时,也没有强有力的证据能够说清真正的起因。) r6 ]# Z: ^! W! Q+ Z( z
* L% C8 t8 p1 [ x0 n3 B
实际上,人们不理解这种现象十分自然,因为这是一种全新的现象。这种现象叫做谐波电流现象。谐波电流是一种高频电流,它主要产生于现代高科技电子设备,谐波电流的一个主要危害就是诱发火灾。任何高科技电子设备工作时都会产生谐波电流,这就像任何汽车都要产生尾气一样。 q* r+ n9 n" r; m
: k) z: _! i. U4 I o! {2 d& r 为什么高科技电子设备会产生谐波电流呢?这是因为任何电子设备都包含整流电路,而整流电路工作时,就会产生谐波电流,就像汽油发动机工作时要排放废气一样。电子设备是依靠复杂的电子线路工作的,而这些电子线路都是靠直流电来供电的。由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电进行整流,变换为直流电后才能使用。1 ^8 l- g8 c) N( g# p) l+ k' z' N/ P
3 H& i5 x- a2 g2 g; k& c# X& p LED显示屏就是一台复杂的电子设备,它包含了大量的整流电路,因此产生很大的谐波电流。由于电子信息设备的大量普及是近年来的事情,人们还沉浸在享受电子技术带来的种种便捷之中,对他们带来的危害还远远没有认识。就像几年前人们充分享受汽车带来的便捷,而忽视了空气污染、道路堵塞等后果一样。实际上谐波电流的危害已经日益严重地显现出来,并对全社会用电安全造成了不可忽略的影响。
9 {/ B; q' R6 R- h. ~# b4 |6 C) ~7 U- J
谐波电流的奇怪特性* B1 V; t+ Q% g/ w4 h& x
7 Q9 p9 ~# @; v9 ]% V+ x 由于谐波电流出现的如此迅速,大部分人对谐波电流还十分陌生。其中谐波电流的一个惊人特性就是会导致零线电流过大。5 s' U6 B. S+ |7 C8 C
1 T# q- P/ j7 h" m/ H7 H
传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来的吧。因此,传统上,在电气设计施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论彻底被颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,甚至会达到相线电流的2倍”。! j4 k' d/ X- C
' |9 f+ L2 _6 z" e3 x% C8 r/ Y 实际上,一些富有经验的工程人员已经观察到了这种现象。某新安装的LED屏,在项目验收的时候,验收人员例行要检测三相负荷的平衡情况,结果无意之中,测量了零线的电流。所看到的现象令他大感迷惑。三条相线的电流均在150A左右,但是零线电流竟然达到了250A。
# H$ n, t, B" f
/ A7 w+ e+ m- H, x7 w \- ? 谐波电流埋下的定时炸弹* X- A) H7 Z- ?, F8 D: }$ l
* X) P) I# R6 H" J* P% z9 c4 v1 J
谐波电流颠覆了我们传统的观念。即使三相负荷平衡,零线电流也会达到相线电流的2倍。如果电气设计施工人员忽略了这一点,使零线的截面积与相线相同,就会导致零线过热。零线过热会加速电缆的老化,严重时诱发火灾。% k) D- q' @. c4 F: q
+ t; ?5 @. Y+ ]8 _7 O/ C3 u# b 从基础的物理知识,我们知道,当导体上的电流达到原来电流的2倍时,导体发热量是原来的4倍!这是十分严重的火灾隐患。
* ^* C5 P; z& F# o! `9 [6 w$ Q; I) X& c1 D a
读者要记住,零线电流过大的危害远大于相线电流过大的危害。这主要有两个方面原因。- ]- a- m! M* \- D2 Q) I* R
: z1 G8 P* I/ c( l
首先,大家知道,电气线路一旦超过额定的负荷,就会严重发热,形成火灾。因此人们为了安全,在线路上安装了一些过流保护装置。当线路上的电流超过额定值时,过流保护装置自动切断线路,避免了火灾的发生。但是,电气安装规范上规定,在零线上不安装过流保护装置。因此,当零线上的电流过大时,没有任何保护装置动作,只能任凭发热,在燃烧条件具备时,就会诱发火灾。
- ^! c% T% ]" H# c7 @$ Q, x
) r: z! S# g& |4 ]7 I' q' ?2 z+ C2 M 其次,在一些老旧的建筑物中,有些零线采用了比相线更细的导体,那么当零线上流过的电流超过相线时,就蕴藏着更大的火灾隐患。 |
|
|
|
|