马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
目前,在新建或改扩建的大厦或公共娱乐场所,设计安装背景音乐系统,应该说是很普遍了,而作为火灾紧急情况下的紧急报警广播系统,则是依据《火灾自动报警系统设计规范》必需要考虑安装的。这两个系统功能相近,为了节约开支,最大限度地利用相同功能的设备,越来越多的设计将这两个系统综合考虑,使之能够兼容实施。然而这种设备兼容的前提是:必须保证两个系统在遇有紧急情况下,能够进行信号的“切换”,使紧急报警广播处于绝对优先的状态。
9 |% c9 h2 M- \( V
! T8 S3 b! Z% s应急广播词. n% ^' g3 X O" E6 e
( M6 y6 u- ~# e% e$ P0 q% h
1 ^6 P; }; g8 @: B, k第一次广播(预警、广播三次), Y+ w5 Y7 F3 a8 D6 N; n7 N0 w8 }
7 C1 n% }) _; ~/ l3 A7 `
- D Z! G. N2 E全体人员请注意:现在XXX区域出现火情,请大家不要慌乱,我们将采取切断电源等应急措施!如采取进一步行动,我们会广播通知大家!
& ~3 B! p/ L# d; T, K( s
' Z4 _( s& _5 Z2 o7 r
/ V( I' D3 P4 H G2 j& Y" S 第二次广播(紧急疏散、广播多次)9 M2 I, S, X& v" ^
; m" Z1 @) A7 x" r" r
* _6 F- t; R+ a9 K全体人员请注意:现在实行紧急疏散!请大家不要慌乱!听从现场工作人员的指挥!请跟随现场疏散员向安全通道方向撤离!' Z" k: C7 G. N
% Y+ V1 b+ h4 p: C t: q2 W8 C
自主检查表4 9 z5 G0 q- J" G% @% a u% T) Q
$ |( [. C7 k1 o$ B工程施工自主检查表为最基本之质量查证窗体,系承包商于施工过程中用来查核其施工质量是否符合业主的要求,为确保并落实工程施工之质量,必须依契约、规范、法规、规则、工业标准、施工说明书、施工图说、程序书及质量管理表等之内容检讨编订,执行查验时,现场工程师应将检查结果之合格或不合格依序详填于检查表并签名。4 I$ l% C6 L& C& B% k* L
, v; Z3 y0 q) a6 _, \! L3 B% [/ K5 r1 {7 G
自主检查表之内容至少应包括 : 工程名称、检查日期、检查位置、窗体编号、检查项目、检查标准、检查值、检查结果之合格或不合格及现场工程师、工地主任签名字段等项。
2 S& M% N- ]5 Q' ]! ? W1 ?. q6 W2 {1 r( ?' W
3 P' o2 a2 D- h兹就自主检查表之格式与编写及使用方法简述如下:
1 L0 ?1 j. u0 V1 K7 b; y, \! o
. n3 X0 A6 o7 F& R3 |. @
5 P# o' a* R% V7 f0 o7 C3 |(1)自主检查表之格式与编写方法
6 s8 z z- f+ O, t. j/ z! E! G7 `7 J# @& Y3 g
9 [0 U, D0 K; L7 S工程名称 : 依业主发包之名称
/ g& Y, ]( r2 i8 _
" ?* g+ z2 a) I/ E4 M# R0 J N9 U# q I
检查日期 : 填入检查日期
; o" i: d, H4 x) Q# r5 A
& o4 d) n0 d5 _9 }4 m
3 R' [' c9 O }( B( K检查位置 : 依设备安装之位置、房间或楼层, }2 t/ o7 S3 H8 v9 J$ W L
. \4 v+ a( g2 V
, u. K4 v2 R% W9 Q) G$ \9 [: y
窗体编号 : 自主检查表窗体之编号8 k% F6 N" r9 z, D$ k+ Q9 e
9 G- X5 m5 J+ ^/ u
u* _; ^* p2 b
检查内容 : 依安装设备有关之契约要求项目、设计规范、厂家说明书、作业程序书或质量管理表等按操作功能环节依序编排。如需使用量测仪器,检查时,应再加填所使用量测仪器之编号于该检查项目栏内。
* l* ?( f3 v8 s$ l
# j* d' H$ Q b) z7 q+ U2 y/ m" L# ~
3 v- T5 c. z$ a- Y1 I7 g3 E检查标准 : 依据设计规范、施工规范、法规、规则、工业标准、厂家说明书、作业程序书等之要求文件或要求之规定数值。8 m) ?4 g) {5 [* B
$ u7 t8 G+ ^0 ^( S: M* P h; ^1 V& G) R% K4 b$ r3 S) _8 i* I
检查值 : 供检查人员填入检查数值,作为判定合格或不合格之参考。
, Z" d- H) ?" n) b: }0 }7 u& c+ Z
. U3 u- ?# J8 |( ~2 S
检查结果 : 供检查人员填写合格或不合格之情形 ; 如有不合格项目,应循不合格处理程序办理,直到不合格问题获得解决为止。0 O6 I. m; M% O: i
3 ]0 h7 |$ p& b9 k/ T# U1 i; d: r
4 v! }9 x* Y7 b" [% x
现场工程师、项目经理等字段,供相关人员签名用。
# Z+ g; x5 I$ J6 K& r, B' v4 L0 N& n/ E4 j0 h+ z! E3 y/ _
( B7 }* B: C4 S' Q7 M7 w8 d( G# D6 r(2)自主检查表之使用方法' b7 z3 S+ m, z3 }4 ^/ f2 b: g
- ^3 N; c4 q7 _& e
! I+ Z/ I$ z3 D
表列项目 : 逐项检查并诚实记录,若无该项目,应注明不适用。: H9 B: F6 o, X( |
# m" s0 h1 s% Q, f; z0 i$ @6 Y: g. i& j( l, Q
现场工程师、工地主任签名时,并注明检查日期与时间。
: r* ` j, b* J, W$ L0 q# M8 \3 V; I/ f8 d- C" S; X, y& P; t9 _
2 [( T/ \, t+ O+ \3 Q
检查纪录保存,以供稽查或评估分析之用。1 n; e) U: L8 B. L# D3 Y2 T
7 O4 a) l4 G7 ]4 I
, C$ k2 g# ~/ i2 G/ v在日常维保中,建议业主、物业单位、消防维保公司使用类似于 iFire 消防宝的软件提升消防维保的服务意识和责任心。软件通过将规范的保养维修操作流程与 NFC 技术融合,按照维保合同进行维保任务的智能派发,提供多项目保养计划自动生成,解决服务遗漏和不及时的窘境。通过信息化技术四维定位工作人员,确保各类巡查记录表的客观性、准确性,实现设施设备管理的无纸化与数据可视化,有效降低公司运营成本,提升了维保的质量。
/ ~7 i9 T$ t" f+ ~7 z1 F* x3 A( ^( Y& M- a- n6 I# q
; M% C' Z1 ^" d6 @9 W9 _
背景音乐与紧急广播的切换 / T; T5 w B# c; {' q8 B
0 g( U+ C0 x1 @. M) m需要进行切换的几种情况 1 * \$ ?8 r; J- J' o: |3 O3 n* a
+ |% l; Q) G' `& y' k- x' p1 g- m
在实际使用中,一些新建的大厦基本上都是多用途的,既有商场,又有娱乐,还有办公、客房,一方面有自己办公,还有一部分出租。这样就使整个大厦的背景音乐系统在播放过程中,不同的区域又包含着许多其它信号的插入播放,这种信号的插入包括:$ Z. a+ `, ^3 J+ `8 X1 j
+ Q v/ T8 s, T1 s
$ O0 k; k4 ?1 T" J: K3 H; R0 I
! Z" P2 [4 u, J! c1 j⑴在正常播放背景音乐的同时,应具备临时广播找人、宣传广告插入的功能。其形式是以中断或叠加其背景音乐的广播之中。9 P( H, H" c+ H( ], X4 O! _
# B6 T. o( K2 r0 O& E6 i' w9 |) R# x7 Q5 S: a6 E9 B
⑵无人值守作息时间的插人。按照既定时间顺序向有关位置插入作息时间(钟声、音乐或其它音响效果)。 7 ?+ L0 L. ]* ~
Y3 q# l; [% h; R" X
( x8 V9 I5 X- U- k6 Q7 ^& ]这种信号的插入是在背景音乐系统中的信号“插入”,而本文所谈的“切换”,是指遇到紧急情况下背景音乐与紧急报警广播的切换,在这种切换中紧急报警广播是绝对优先的,也就是系统在接到紧急消防信号时,不管背景音乐在何种状况下,系统都将切换到紧急报警广播状态,从而完成“切换”的任务。
8 w' }5 O& Y2 E7 v7 l" w" O
! f M" D$ I7 Y; a2 `0 ]* T
5 B" A( x6 p$ |5 C T“切换”包含以下几种方式。8 e7 `0 l+ U3 q) E9 L
) f4 A$ }" J$ J% v( j9 N1 ?* q
0 m7 V* L( e6 C2 ^0 b6 e, M- h U
①全切
$ z: H' t$ ]$ f( v% C F J: ~1 x4 | N% M) j" P1 ^
' M. W& B! Z/ r$ y当大厦任一区域出现紧急情况,依据“设计规范”的要求,系统应向事故楼层与相邻楼层实施紧急报警广播。这时,其它的楼层不作紧急报警广播,但是停止播放正常的背景音乐,处于哑音状态。这种“切换”的方式称为“全切”,其形式是将背景音乐与紧急报警广播信号源的低电平信号与相应报警楼层功放前的信号同时切换。这种方式设备中的信号源共有两套,功率放大器、扬声器等其它中间设备都是“兼容”的,但功率放大器的信号输入端需带有优先口输入。
7 u$ I7 x3 R- i. w0 r
5 J t- b, Q( }. ~
- P( _2 f4 n$ q& N②相关楼层的切换 # y. Y; s1 C( r1 n, Z
m3 [8 a% U9 w9 a
# {- {9 q8 P; S3 T/ R+ n2 }0 m
这种方式与“全切”方式的不同点就在于,遇有紧急情况,紧急报警广播只向事故楼层与相邻楼层切换广播,而其它楼层在不需要特殊要求广播的情况下,照常播放背景音乐。这种方式中主要的设备(包括信号源、前置放大器、功率放大器)基本上有两套,即:背景音乐一套,紧急报警广播一套,这种方式系统中的扬声器是共用的。但是相对来讲紧急报警广播设备用的很少,其中的定压式功率放大器,只要能够满足3-4层的广播功率就可以了。这种方式的“切换”其原理是通过消防设备的控制模块联动事故层以及相邻层,使之将紧急报警广播设备启动,切换并向相关的楼层实施紧急报警广播。
7 \; ^$ E* c& h& _$ \! x, [/ z另外在系统设计的时候,按每一楼层安装一台功率放大器(这种方式适合每楼层面积较大,所安装的扬声器数量符合功率放大器与之相适应的功率),在这种情况下,既可满足主要设备共用一套的“兼容”方式,还可以实施不需要紧急报警广播的楼层依然播放背景音乐。其切换原理为:通过消防设备联动相关楼层的控制模块,使之紧急报警广播的信号切换到相关楼层功率放大器的输入端(利用优先输人插口或用继电器长开接点),由此完成“切换”的工作。
, b; |' K' |, G( ^/ R8 m
) g A/ w$ d4 |$ i; g% b6 ~; n% h8 T# D! o: V% G% I
切换的形式2
5 \8 V- _. x5 u- I7 T3 @# S
$ }* @& g& B+ L& |7 t6 T1、电子优先线路的切换方法 ! p8 N$ o! M& m
- ^+ Y% H5 w0 y+ P
# e4 J4 z {+ M6 }; S! [2 B6 K( D' Q3 }" ?# N2 E
采用这种具有优先插口的设备进行切换是很方便的。特别是在楼层不高,功能简单的场所里,只作背景音乐与紧急报警广播的切换,是很常见的切换方式。这种带有优先插口功能的设备,在绝大部分专业的公共广播设备里都有。因国内外厂家的设备设计思路不同,有的优先口设计在前置放大器上,有的是设计在末级的功率放大器或合并式放大器的信号输人端,还有的厂家专门设计了信号优先级不同的输出选择器,这种设备有4个独立的信号通道,每个通道根据紧急情况,按1—4的优先次序输出,从而可以解决形式多样的信号插人与切换功能的工作。但是如果信号插入的形式很多而且切换的要求复杂,单纯采用优先口进行切换是满足不了要求的。& b7 {. s3 J1 v1 c I# G3 _6 j
5 a$ b+ v, h- [, `+ @4 w0 q
. P! o. _- q9 X! U
2、开关式的强切换方法这种方法是利用继电器的常开、常闭接点来实现切换
! N. a1 y5 D e5 q4 o8 j1 O1 ?' L+ }2 T
6 q6 N# ?. G6 |
一般地讲背景音乐信号经由继电器的常闭接点传输,而需要紧急报警广播的时候,继电器在接到指令后工作,常开触点接入紧急报警广播。这种方式是任何一种切换方式都离不开的。为了满足不同情况下的切换方式,复杂一点的项目均采用以上两种切换方式共用的方法,以完成复杂的“切换”要求。9 X k( Z& q y
) e5 m5 e- ? M. m
! _7 ]% O5 |% V8 X6 n5 B
3、手动切换
! ~! D+ _5 g1 z) A$ g$ J' U- I' x2 k
. f @3 Q6 a5 s# R' H, j* z7 M5 \8 U7 a6 n+ Z
手动切换功能是每一个系统中都不可缺少的,手动切换是指在规定的自动切换时需要对其它的楼层或区域也要广播时,实施手动选择切换。
$ K/ j6 G: Q9 s/ D$ j7 d; b, X, n* U系统切换设备的选择
9 n. m6 p k8 N( G2 H" X6 h3 系统的“切换”离不开“切换”的指令,而“切换”的指令无疑是来自消防控制设备,目前在切换设备上有两种选择,一种是背景音乐系统设备自己配接一套紧急报警广播控制设备,其工作原理如图:! v! {# t* b- o. T! j
这套紧急报警设备只要接收到消防设备传输过来的事故楼层的紧急信号后,经矩阵器连带相邻层(即+/-层)激活相应楼层的继电器,使紧急报警信号按照相邻层报警的原则将紧急报警信号播放出去。 ( e; E4 c; v1 o! M/ H7 V+ L
另一种是充分利用消防控制设备的联动控制系统的控制模块来进行切换。该控制模块是消防控制设备总线制联动控制的执行器件,当火灾报警时经逻辑控制关系,由模块内的继电器触点的动作来启动或关闭外控设备。由此控制模块来实现事故楼层与相邻层的信号切换,采用这种方式是很方便也很经济的。
* z1 B3 X3 u. o: r* O
# l9 `) {/ e/ i# P7 D
+ h% n8 R5 `5 }6 E* ?! o在消防控制系统中,基本上按每一楼层作为一个分区,并在每一分区中安装相应的控制模块,作为紧急报警广播而言, , W, `. D1 d. J1 q* D8 ~
1 }4 x2 V* K! C: J$ M7 T: i
. A$ I* A/ |4 [8 w0 @( L% v/ ?$ H
事故层与相邻层的控制模块的启动是由消防控制设备来完成的。采用这一方法可以省去背景音乐设备中配接的紧急报警控制设备,为此就可以完成背景音乐与报警广播的切换。
; T1 q8 @& a) c- {( y( _: ^8 c; P( b& [ k
0 i# |0 R* x: g' x! t) [% ~+ h4 {3 M
* U9 u% a0 Q/ q# C% _/ M/ x/ G) a+ p. a2 `0 ?2 F
# ~5 }, n1 L& d2 G' {切换过程中的控制设备4 3 P4 J9 C$ B& a7 d# M/ U4 I: C
1 E8 _7 [: P" m) ~7 X4 t* t
7 J3 ~- K# o% [* }, v5 ?$ f- S% X. R |- Q1 M
: H2 W3 t/ t6 n" S# y: y+ |# x8 \在背景音乐与紧急报警广播的切换过程中,其关键的问题是控制相应设备的工作。无论是采用背景音乐自己配接的紧急报警切换设备,还是利用消防控制设备的模块进行切换,其所要控制的设备包括:
- g! H% w! T! W) [- l+ }1 t
) z, w0 z. f n6 `' ]+ x; j" a/ Z) E' D5 X" _8 p
9 E! W7 P% r2 }* i7 N2 E, P5 y
(1)电源部分,当背景音乐系统处在夜间或节假日时,设备的电源系统在接到消防控制信号后,自动将已经关闭的电源打开并向系统供电,使系统处于工作状态。7 ^) F% R; z2 |
) u) L. c* f8 K+ P {) N: q. A( W- Z
(2)向紧急报警广播信号源发出联动指令,使之能够向系统传输紧急报警广播信号。
; a+ i% R; m4 l" h7 r9 B$ r# e* O8 h/ W/ a0 w- v9 z K0 O
. {5 ~! I% O1 z6 l) L- D& ]
(3)切换事故楼层及相邻楼层的信号通道。
- \ b8 L5 n* D5 z4 S7 B2 O
* [$ l8 T" n8 T$ \- T1 ?2 l: s6 A* [/ @% j# \9 j
在进行系统设计的过程中,选择背景音乐与紧急报警广播信号的“切换”方式,首先应从大厦或建筑物的功能和要求去考虑,本着可靠、简单、投资少的思路去选择,才是科学的态度。% O3 |3 v: T) I) I, S- |
|