描述室内混响特性的客观物理量主要是混响时间。
X1 |* T4 I" O% j 严格来说,混响时间定义为,室内声音已达到稳态后停止声源发声,平均声能密度自原始值衰减60dB(即一百万倍)所需的时间,单位为秒。混响时间是我们录音时需要十分注意的,因为,混响时间的长短,首先决定了声音的空间感以及声音的清晰度和丰满度;其次,在影视录音中,一个声音的环境空间的建立,必须通过混响时间来建立。所以,要根据不同声源的情况,加入适当的混响来完成影视空间感的建立。4 W7 L7 l& R* N' R. v
; p! }( R1 l6 w0 p8 E; C. b j另一个表征房间的混响特性参数的量是混响强度。它是反映直达声与混响声强度大小之间的比例关系。当混响较强且混响时间较长时,声音的清晰度将受到影响。特别对于语音来说,前面的字音将与后面连续的字音相混,使清晰度下降。/ ?2 Y. E. |. d* D( m
/ w. u% m& c% _0 L: E# n
实际应用中,一个建筑物的混响时间长短,由它本身的大小、结构和所用材料等因素决定,一般有以下规律:4 d3 A3 _$ e0 \2 \$ ^8 O, t
① 房间容积越大,其混响时间越长。( K% p% P1 W, \, y2 \
② 房间内部表面积越大则混响时间越短。' I! y& j: P8 t5 L5 K# `
③ 所用材料的吸声性能越强(即吸声系数越大)其混响时间也越短。3 w3 }9 `5 t1 s2 Y. u
: S" ]$ j, ]/ p* ?- n6 m
主观上评价一个房间混响特性时,常常用“干”、“死”或“或”来表达。对于特定的室内,混响时间较长,会使声音丰满圆润,也就是较“活”;相反,混响时间短并且强度较弱时声音听起来会给人以干巴巴的“沉寂”感,即所谓的“干”。所以,混响对人的听音效果起着很大作用。通常,听音乐时要求的混响时间较长,使其听起来丰满而热烈;相反,语音则要求较短的混响,以免使其清晰度下降。
/ C$ w) F$ p' L# a8 T
0 H) O P7 M3 h" I* O' p2 i- J; q使声音丰满而活跃的最合适的混响时间,称为最佳混响时间。
, F! X1 v: ]3 a& H& y空间较小的房间取小值,空间较大时取大值。
7 u* V# ?6 }' T! u3 H& x
# R4 j- [5 |4 X2 R& X, Z# }! {混响时间的计算:, b4 k4 d* y4 v' o
房间的混响时间与房间的容积、表面积及房间平均吸声系数有关。房间的混响时间可以通过测量得到,也可以通过计算求得。赛宾(W. C. Sabine)通过研究提出如下的混响时间计算公式(赛宾公式):7 F/ p+ J- N" s$ J( t0 @
8 B# u+ p) b) e, y
(1.1)' v w4 c& y- }: J! \ K# g
式中,v——房间容积;s——室内总表面积;α——平均吸声系数,且有:
. i9 [( o9 R" k0 `, O. C; o (1.2)+ D0 w+ r2 V' I: }0 U2 ]
/ H9 E. S5 e: r. g0 W! |式中为室内不同材料的表面积,为不同材料的吸声系数。- [7 [( p- v' o* r8 L" [ @+ c5 F& t8 j
赛宾公式在吸声量不大(α<0.2)时还是近似正确的,但对平均吸声系数α>0.2的房间,其误差较大。这时适合采用如下修正公式计算:
. b8 G# y, z' u4 s n3 u5 Z (1.3)
5 U5 l+ ]& S% e* [0 Q式中,m为空气吸收系数,它不但与频率有关,还与温度和湿度有关。空气的吸收(4mV)这一项在低频时是很小的,但在100 Hz以上,尤其在4000 Hz时,对大容积的房间是很重要的一项。所以在低频时,由于(4mV)这一项很小,式(1.3)可简化为伊林(Egring)公式:% i7 @$ t7 ] \0 b. @4 q* e
(1.4) P, z) _; u3 ~ S8 {
一般来说,对于上述有关混响时间的三个公式,赛宾公式(1.1)用于一般近似计算和测量混响室吸声系数时使用;伊林公式(1.4)用于如试听室、播音室等小空间场合;而式(1.3)用于如音乐厅、礼堂、体育馆、影剧院等大空间场合。式中的空气吸声系数4m值如表1.3.2所示(在1000 Hz以下时可省略)。
& } w3 q' t, Z/ C/ F) g3 W
2 |- ?3 [9 q% {- h2 _& p( E- t" U 在计算混响时间时,通常要计算125 Hz、250 Hz、500 Hz、1000 Hz、2000 Hz和4000 Hz六个频率的值。对于音质要求较高的厅堂还应计算63(或80)Hz和6300(或8000)Hz的混响时间。 |
|
|
|
|