音响工程中,尤其是娱乐场所中,怎样避免内部的高分贝音乐声对周边居民产生影响,一直是设计及施工过程中的重点和难点,也是环保部门关注的重点。因此在相关建筑物内的隔声处理是一个不容忽视的问题,尤其是在要求较高的录音、扩声环境。
8 X! e1 F& L" a% ~. s& m 那么怎样科学有效的通过选取材料及结构进行隔离、降低房间本底噪声呢?
) [( Q: j+ T/ @' a, J5 J首先得明确几个有关的概念。
7 d& [2 K; N$ L9 A9 O# q 在国标GB310.7-82中,所谓的隔声量R就是声学中的传声损失TL, 4 x5 c! f. E. Z; T5 j& z) @
定义为: : m0 I) A2 `8 j! j8 u) T! [
TL=10lg1/τ * V1 v5 W% q/ I# p* I1 Q" E
其中,τ是透射声能与入射声能之比,称为透射系数。
0 _, x4 O$ F! [7 N) ^( l 在隔声设计中,质量定律是最重要的理论,即
( a4 G# N1 N" e \! O 隔声量R=10lg1/τ≈20lgωm/2ρ0ρ0 1 q; T3 Q2 `+ o6 p( i% `% B/ O
式中ω为圆频率,m为隔声体的单位面积质量,ρ0ρ0是空气特性负载阻抗。 6 c6 [/ {6 n& T
以上两个概念及定量计算公式是我们入手的原则。只有围绕上述公式中涉及的物理量及材料特性,才能有效的隔断声音的传播。 * }' P5 q- H6 b
由隔声量的计算公式看出,隔声体单位面积质量可以直接作用隔声量。单位面积质量提高一倍,隔声量增加6dB,这就是为什么在隔声技术中总是强调使用厚墙的原因。2 i4 z1 `! n( c. C: X
但是,在实际工程中,单纯靠增加隔声体单位面积质量是不经济,也不现实的,这时采用双层甚至多层墙就是一种有效的办法。
" D" R6 ^' |# @- B 其中采用双层隔声结构是普遍采用的方式。 ( F% S- l) A: h$ @; x" j
当声波的振动频率高于共振频率,即kd<<1时,双层墙隔声量为:
& z1 _ S, S8 K0 ~+ G 隔声量R=R1+R2+20lg(2kd) 0 U, d) [6 e1 {
其中,k是波数=2π/λ(λ为波长),R1、R2为双层墙各自的单层隔声量,
9 ]! `+ k$ C# \9 h: i d是双层间的距离。( [0 s& Z t" q) D6 Q' V6 m
当频率继续增加,使得不满足kd<<1时,双层墙隔声量为:
|- V* T0 O8 K$ ]- a. I, o! V 隔声量R=20lg[2(ωm1/2ρ0ρ0)(ωm2/2ρ0ρ0)]
; T3 ?: b8 [' p8 T6 y 其中,m1和m2分别为双层墙各自的单位面积质量 " `' N9 C4 I% M5 w
从上面的公式可以看出,双层墙结构无论在材料上还是在隔声量上,都比单层墙经济有效。
8 n' F; X! }$ W" B) {% _ |
|
|
|
|