公共广播与紧急广播系统安装工艺标准
0 R! y9 M2 ?; c( [/ I0 K% w) G+ | A9 Y# P4 \/ c0 Q7 w" o
; ^* `' g9 a i+ {- F) @9 S1 M; W、施工准备 e) o4 r1 {4 ]0 q
1.1 技术准备/ H! _4 P7 y/ A9 y# O/ x( ^3 n
1. 施工前进行图纸会审。( f# E4 I+ q3 b- r( `. G
2. 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准。: V( E3 W/ F) G5 X$ ?# x
3. 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。2 v6 h' w, \/ t D9 Y& g
1.2 主要材料
& _: ]9 Q7 C, b: d* d% ^$ H扬声器、功放、广播机柜、电缆电线、电缆卡子、螺栓、管材、型材等。: n7 ?" A. i' X% w" _: u- Z) a
1.3 主要机具& \( j0 |6 V' s% I, h* s
施工机具:升降机、电焊机、切割机、弯管器、电钻、砂轮机等。
1 O0 \/ U! w3 H# F G: o2 j测试仪器:数字万用表、声源、声级计、示波器、低频信号发生器、失真度测量仪、对讲机等。+ J" G6 p& a( x. W7 a+ X$ u0 m3 B
1.4 作业条件. W) O/ I- i7 m6 ?6 U
公共广播与紧急广播系统系统安装前,应具备下列条件:
2 R' n! r3 l$ Q+ d1. 已完成机房、弱电竖井的建筑施工;9 c1 w- e; V: O9 n5 J% q" z
2. 预埋管及预留孔符合设计要求;4 i3 j! ]% s5 V' e& F% U$ I
3. 设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件;6 o& p6 _$ B) B. ]) E
二、材料质量控制; T4 m! B- Z' h1 C- v& `
公共广播与紧急广播系统的设备、材料进场验收要求除遵照相关规定:0 t% u6 {! F& P. {( U) O7 F0 i
1. 扬声器(箱)、功放、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的生产营业执照及相关测试证明。
6 ^0 L" O6 y( S6 w% U2. 各类线缆具有出厂合格证等质保资料。
+ V9 @* l4 q6 U. t( l三、施工工艺+ k) a$ |: v: j9 I* x9 ~
3.1 施工工艺流程" n, d; J E1 X6 G
技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→扬声器安装→系统测试
$ M& B4 [4 o# W4 F* u' {3.2 施工要点
) z& ]8 M! A4 h, l9 a/ [) ~1. 机房设备安装( n! L' } h% I f9 Y: C
音控室内布局按设计要求进行。. ~3 b% A/ T5 [0 o9 ?; Q% ]
A. 广播室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不宜小于1000mm;8 W+ k( g# M* d" _
B. 设备安装应平稳、端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面墙上;
+ e' `& z4 Q# H, Z" x" LC. 设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,垂直误差不大于1.5/1000。7 N- V5 c' X9 f$ U& _
2. 线路敷设# f ?6 Z1 e, ^/ g9 \
A. 音频信号输入的馈电应用屏蔽软线。2 R8 S, g/ x! I! M
a) 话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插座的必须要求接触特性良好。
) [+ @ q) }* I3 B$ `& pb) (2)长距离连接的话筒线(50m以上)必须采用低阻抗(200Ω),平衡传送连接方法,最好采用四芯屏蔽线对绞线对并接穿钢管敷设。
) t7 n( W1 Z- E4 i$ g ]5 o6 ~* c) Z5 Ic) 调音台及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或双芯(平衡)屏蔽软线连接。; j9 G, w I! c' G, O1 J( j6 _
B. 功率输出的馈电是指功放输出至扬声器箱之间的连接电缆,视距离远近进行截面及高或低阻抗的选择。
, v, {1 p: O/ ~) x- ua) 厅堂、舞厅和其他室内扩声系统宜用低阻抗输出,采用截面积为2~6mm2的软发烧线穿管敷设,其双向计算长度的直流电阻应小于扬声器阻抗的0.02~0.01。
: m7 a; U! Q \, s p& d% t; z& Zb) (2)室外扩声、体育场扩声大楼背景音乐和宾馆客房广播宜用高阻抗定电压传输(70V或100V),馈线宜采用穿管的双芯聚氯乙烯多股软线。
( j' A% M$ C1 A7 g8 H. {. N4 uc) (3)宾馆客房多套节目的广播线应每套节目敷设一对馈线,而不能共享一根公共地线,以免节目信号间干扰。% L* u2 j# {! C5 L% M I" G
C. 供电线路选择(单相、三相、自动稳压器),宜用隔离变压器(1:1),总用电量<10kVA时,用单相220V;总用电量>10kVA时,用三相电源再分三路输出220V供电。电压波动超过+5%或一10%时,应采用自动稳压器,以保证各系统设备正常工作。所有馈电线宜穿管敷设,线路施工应参照《建筑电气工程施工技术标准》ZJQ08 - SGJB303 -2003执行。
) @. R8 N0 C# J: uD. 接地与防雷应按标准规范要求进行安装敷设。
8 N- c& ` r! j; k1 }a) 应设有专门的接地地线,不与防雷接地或供电接地共享地线。
1 K7 `2 O7 ^0 g I% z0 @# S- Sb) 音频接地必须为单点,不得形成音频接地环流。' H- q& |* R- L/ [3 p/ T5 a u- ]
3. 扬声器的安装
6 p8 x5 e2 `7 |7 O( ~* f0 w; h) [A. 扩声扬声器系统宜采用明装,若采用暗装,装饰面的透声开口应足够大,透声材料或蒙面的格条尺寸相对于主要扩声频段的波长应足够小。
& ]! D* \' p: V" p0 V- q9 N+ nB. 无论明装或暗装均应牢固,不得因振动而产生机械噪声。( Q+ p8 r( Y5 O8 @5 T
C. 与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器(箱),在现场不得装设音量调节或控制开关。2 J7 T3 f. z2 G+ J
D. 扩声公共广播系统声特性测量方法按有关标准规定进行,厅堂扩声系统执行《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959—1995,歌舞厅扩声系统执行《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301—93,体育馆则执行建设部标准《体育馆声学设计及测量规程》JGJ-T131-2000。& L$ v' M2 r6 e& D! U: W# l
4. 系统测试+ V& l$ M5 [, X/ k/ O6 {& x9 C
公共广播与紧急广播系统系统安装完毕后,应进行系统检测和功能检测。
1 X% e3 ]9 P3 |4 e$ SA. 系统检测包括以下内容:: C2 H6 }6 R6 b, @6 `" {3 K& B. Y
a) 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;
% Q' U3 p! I* ^# Jb) 放声系统应分布合理,符合设计要求;# S$ D1 d" T* {/ I, H5 ^
c) 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;
/ _+ @# u% \4 ?2 O1 Id) 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;
$ K: M& _# ]; X- ]' O7 P8 k7 QB. 功能检测应包括:
- n: f& e( f `" A8 Aa) 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播.' D( `/ {; [ j; p& E6 O2 c- W
b) 紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按有关规定执行;
" V( K7 [3 D8 ^c) 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;) k% y; K. G* ^, R( _
d) 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。
5 l1 u9 M* d8 h2 P# P四、成品保护4 |% C0 b9 P' ?3 S z* ^
1. 敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整;修补铁件油漆时,不得污染建筑物。
" I- E* R" B9 v2. 施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗,更不得靠墙面立高凳,高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,又防滑倒。9 f4 @/ E( t; n5 i. `: C! y
3. 现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,应留专人看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位;遇有管路损坏时,及时修复。
/ I8 E! U) r6 w: ~$ I4. 在机房内施工,必须采取保护和防尘措施,以免碰撞损伤设备。2 n2 W0 q, C6 n# k, K9 Y
5. 音控室的门应加锁,未经许可非安装人员不准入内,工程交工前需设专人值班。
* q. A4 J0 |* {% S! D! _五、施工安全、环保措施
1 U1 P3 K2 d* D% W; ^, P( ]' x6 Z1. 应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应对施工现场实行封闭管理。 a3 g7 |# S& V% Q6 d$ Q; {* m* \5 H
2. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,应采取安全防护措施。
0 F$ Z5 j/ N6 L5 v) q) H ^3. 施工中应遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
$ K. w6 B7 T- \六、系统检测
1 N, x% }' U) ^- {; A' H公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求:: e% V4 p1 D2 f$ ]2 @" i; T7 G: i
1. 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;' H0 F' {1 L6 j/ c4 b! R* V4 d3 M
2. 放声系统应分布合理,符合设计要求;
; M& l* {4 } u: F% t1 W7 g3. 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;
. B) a! i4 p. C/ T4 x, c# K. O4. 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;7 Q0 R/ S8 K! }; v# j. \
5. 功能检测应包括:
! l' ]; j/ N, {- m& va) 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播.: J7 z+ v) w2 ^. s) p
b) 紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按有关规定执行;
T6 F8 r) f' k5 fc) 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;, a' [2 b% E( j: P" l, d
d) 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。7 B1 I5 j- a/ w/ ]. z
|
|