公共广播与紧急广播系统安装工艺标准
3 }' R% ]4 Y- d' @/ w% z3 `( ^8 B& ?% J$ ~9 S5 n: n7 ?5 N2 R
4 \* G4 h; R X5 k1 W" l
、施工准备$ ` |9 D& U0 Y
1.1 技术准备4 Q& S0 {1 ~; t7 D) ^
1. 施工前进行图纸会审。
: V. @) `7 G: C% b8 [4 R2 h2. 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准。0 V7 a, b+ N4 I6 {
3. 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。( E( @6 k& }4 x/ u
1.2 主要材料
4 R- p: c) Y, u, l扬声器、功放、广播机柜、电缆电线、电缆卡子、螺栓、管材、型材等。3 |3 @- ^4 m a
1.3 主要机具
; ^ ~+ Y+ w- D- P3 N# c5 O+ }% e* J施工机具:升降机、电焊机、切割机、弯管器、电钻、砂轮机等。
# K/ y- H% v' G; G! \0 M测试仪器:数字万用表、声源、声级计、示波器、低频信号发生器、失真度测量仪、对讲机等。
' P$ B, G5 n# ?. e1.4 作业条件
5 ~/ ?: B6 J$ i/ E/ U3 E( Y/ [公共广播与紧急广播系统系统安装前,应具备下列条件:0 y, L" M. O9 U- K. F1 I
1. 已完成机房、弱电竖井的建筑施工;
0 A# m: P" u' Z3 i2 `5 g7 c2. 预埋管及预留孔符合设计要求;3 M3 H2 U" C; q V1 b3 M6 w
3. 设备机房施工完毕,机房环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件;* e' E8 r8 x! U* m* N( @: w4 h
二、材料质量控制
* Y; x' v9 d0 Z. `$ [公共广播与紧急广播系统的设备、材料进场验收要求除遵照相关规定:7 T: r* T* t6 o& `, c. Q" I- d1 I, Y
1. 扬声器(箱)、功放、广播机柜、电源的各项技术参数应符合设计和产品技术要求,均应提供生产厂的生产营业执照及相关测试证明。
0 A7 T: ?; j& u" k% i2. 各类线缆具有出厂合格证等质保资料。# g5 b: [4 e, ]. _2 ]
三、施工工艺
# h, d! v% x9 R& a) G8 x3.1 施工工艺流程1 D; J; c& o; `
技术资料复核→机房设备安装→线路敷设→扬声器安装→系统测试
0 H' |2 ~1 I+ }6 f$ U _# [& }& n3.2 施工要点, A3 P2 ~0 C# @$ P [3 {
1. 机房设备安装
8 [" A7 x7 X1 [$ a! f4 q音控室内布局按设计要求进行。
% L4 k1 r( }' ?4 i. `7 ZA. 广播室设备的安装应考虑到维修方便,设备间不应过分密集,控制台与机架间应有较宽的通道,与落地式广播设备的净距一般不宜小于1500mm,设备与设备并列布置时,应保证间隔便于通行,不宜小于1000mm;
( T: O. g, ~+ VB. 设备安装应平稳、端正,落地式设备应用地脚螺栓加以固定,或用角钢加固在后面墙上;% I' b' m3 ~" O2 V7 B
C. 设备安装完毕,应对其垂直度进行调整,垂直误差不大于1.5/1000。. w0 W! h3 p3 g3 h. N
2. 线路敷设- W8 k5 Y! h% D$ X7 I+ i `8 j$ i
A. 音频信号输入的馈电应用屏蔽软线。
3 s$ Q3 L# p% r! ?8 b" ta) 话筒输出必须使用专用屏蔽软线。长度在10m至50m之间应使用双芯屏蔽软线作低阻抗平衡输人连接,中间若有话筒转接插座的必须要求接触特性良好。
3 ^6 J& d& T. \1 F( i$ i- J$ Eb) (2)长距离连接的话筒线(50m以上)必须采用低阻抗(200Ω),平衡传送连接方法,最好采用四芯屏蔽线对绞线对并接穿钢管敷设。/ s9 g7 D; ]5 g5 a
c) 调音台及全部周边设备之间的连接均需采用单芯(不平衡)或双芯(平衡)屏蔽软线连接。$ Q7 L( ^) l# a6 n- |
B. 功率输出的馈电是指功放输出至扬声器箱之间的连接电缆,视距离远近进行截面及高或低阻抗的选择。
; n% A& G8 ]; B* h- c* s/ ra) 厅堂、舞厅和其他室内扩声系统宜用低阻抗输出,采用截面积为2~6mm2的软发烧线穿管敷设,其双向计算长度的直流电阻应小于扬声器阻抗的0.02~0.01。
1 |7 G' z' z- z9 Y9 Ab) (2)室外扩声、体育场扩声大楼背景音乐和宾馆客房广播宜用高阻抗定电压传输(70V或100V),馈线宜采用穿管的双芯聚氯乙烯多股软线。9 R- \2 S2 _' x6 X4 P
c) (3)宾馆客房多套节目的广播线应每套节目敷设一对馈线,而不能共享一根公共地线,以免节目信号间干扰。
/ ]: T- A! G1 B: f7 ^" d0 NC. 供电线路选择(单相、三相、自动稳压器),宜用隔离变压器(1:1),总用电量<10kVA时,用单相220V;总用电量>10kVA时,用三相电源再分三路输出220V供电。电压波动超过+5%或一10%时,应采用自动稳压器,以保证各系统设备正常工作。所有馈电线宜穿管敷设,线路施工应参照《建筑电气工程施工技术标准》ZJQ08 - SGJB303 -2003执行。' r% f1 c1 i2 Y- `% V) G' i8 P+ v
D. 接地与防雷应按标准规范要求进行安装敷设。3 R6 U. z& h' h: X
a) 应设有专门的接地地线,不与防雷接地或供电接地共享地线。: I6 v9 R. N3 \! ^$ w
b) 音频接地必须为单点,不得形成音频接地环流。
$ Z% l0 g- h" `0 K3. 扬声器的安装+ C# F* H$ n! h) D
A. 扩声扬声器系统宜采用明装,若采用暗装,装饰面的透声开口应足够大,透声材料或蒙面的格条尺寸相对于主要扩声频段的波长应足够小。
" _4 Y* c+ p5 Y; \2 R; X7 u4 y% k& ]B. 无论明装或暗装均应牢固,不得因振动而产生机械噪声。2 b5 r2 Z7 ^# S6 c: ~* D
C. 与火灾事故广播合用的背景音乐扬声器(箱),在现场不得装设音量调节或控制开关。
7 a9 e# u6 A. c2 ^, p- G8 RD. 扩声公共广播系统声特性测量方法按有关标准规定进行,厅堂扩声系统执行《厅堂扩声特性测量方法》GB/T4959—1995,歌舞厅扩声系统执行《歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法》WH0301—93,体育馆则执行建设部标准《体育馆声学设计及测量规程》JGJ-T131-2000。
! B# I+ o6 h& b4. 系统测试) r$ ?9 ]/ e4 w" ~
公共广播与紧急广播系统系统安装完毕后,应进行系统检测和功能检测。
4 Z7 ~1 Z+ w' `2 H+ YA. 系统检测包括以下内容:5 H6 ~3 |$ S2 b) K/ _- b: j( n" n
a) 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理; H+ t9 D5 W/ C6 f( ^
b) 放声系统应分布合理,符合设计要求;
! `" [1 P! h7 y; R9 m. xc) 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;9 j! P3 h z4 {( C
d) 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;. ^: }, U, D. e% t6 U
B. 功能检测应包括:" r8 o6 }. ~3 r1 D) N
a) 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播.+ y; \; n# y2 `# q8 \- H b
b) 紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按有关规定执行;
$ R# |2 K4 I) F+ ?+ a1 O3 q# x8 rc) 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;
6 x* ~* |1 H; c) y# ed) 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。# e9 e& i, w" X$ ?! g/ W9 n& Z7 z
四、成品保护
4 X" D3 z7 g( ]4 b8 p& P4 @0 e2 q% R1. 敷设管路时,保持墙面、顶棚、地面的清洁完整;修补铁件油漆时,不得污染建筑物。
9 w/ S0 M; _ ]* C4 U' `2. 施工用高凳时,不得碰撞墙、角、门、窗,更不得靠墙面立高凳,高凳脚应有包扎物,既防划伤地板,又防滑倒。
. M8 d/ L3 z) }3. 现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,应留专人看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位;遇有管路损坏时,及时修复。8 ]! B) ?/ J" q# E; H( h' {, L
4. 在机房内施工,必须采取保护和防尘措施,以免碰撞损伤设备。3 o) ~. J% x+ _+ z
5. 音控室的门应加锁,未经许可非安装人员不准入内,工程交工前需设专人值班。8 F E3 b9 r O
五、施工安全、环保措施
( A2 h5 I. k7 _' B: y) j; c! z1. 应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的,应对施工现场实行封闭管理。
8 E6 x) v4 ]+ t2 N2. 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的,应采取安全防护措施。
% O6 Q7 H+ R( f8 I3. 施工中应遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定,采取措施控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害。
; O; B7 H4 D, T: K( u六、系统检测
: x, \3 Z6 q# s$ z9 b2 b7 Z4 J! @' A公共广播与紧急广播系统检测应符合下列要求:0 u0 K; I# B( f2 q# I: K6 h
1. 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设和接地形式,保证安装质量符合设计要求,设备之间阻抗匹配合理;
2 A8 y5 h$ m' h' S2 t2. 放声系统应分布合理,符合设计要求;$ |8 H7 c" J( s- H1 L! c
3. 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求;$ e: v% z, ^" D
4. 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统的音响效果;" I+ W- _4 k1 U! F
5. 功能检测应包括:
. J; V; c6 X4 @; ^a) 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播.# Y! {; L9 l/ t9 x$ @9 [6 W% K
b) 紧急广播与公共广播共用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出;紧急广播功能检测按有关规定执行;
4 }$ w8 D( N2 Y4 c: Y" |c) 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用机自动投入运行;4 y, S' D' Z8 L8 ~( c! k
d) 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。