二、影院观众厅体型
3 V6 n4 z( h' E: }: ^0 ~& ^: H& i( ~. X/ T& F) \3 D' U/ u
电影厅设计的几何尺寸:观众厅的长宽比例不超过1.5(±0.5):1
) l2 x$ R) v7 D3 Z4 i3 V. E6 c. |- R" y
三、影院观众厅银幕设置
" s" N( d) d+ g! I6 l; v- X+ ]( ]4 H; t, H5 m) \# t9 u# ?. G
1、电影银幕的设置:根据建筑柱网结构,可以小于8M,不应小于5M;
: d N I, b, n2 j+ a9 L6 w& w8 t, n, P( U1 y
2、银幕距后墙的距离:不应小于0.5M。- c) s+ r" Y8 d _# i4 P
}) w, o) y# I* [; O
3、银幕高度确定:同以上国际影城。5 ~2 y6 Q5 A6 g- K3 B% V
9 Y- d' ]! W0 J( y% W2 G5 x四、影院观众厅座位排列7 c/ L; M+ r5 H5 B9 r1 }0 P/ {/ Z: S
/ c3 o3 o* H- ?: \
1、座椅两扶手中心到中心宽度不宜小于0.50M,扶手间净宽度不宜小于0.44M。- V# S9 E; Q6 g
9 c/ M8 ~! ^1 P& e' w' a2、观众厅内座椅排距不应小于0.9M,相邻两排之间的最小净宽不应小于0.25M。5 q" p3 ]" I: _. p+ d7 s
2 j T9 M$ w" E% O( `2 l# k) P$ R
3、观众厅内走道宽度应符合消防规范,不宜小于0.9M
& I- I: Q# a+ U. w7 n& B
! k) G2 [- G! H0 S; P; K5 v五、影院观众厅地面起坡" S% V* i7 Z" H7 m
9 I0 ^; Z* ]. C% _2 A厅内起坡采用无遮挡式设计,计算方法同以上国际影城。
. G) S! p: U U3 ^. v- y E s6 \; z* ^! W1 Q0 ?6 K
六、放映机房0 z8 z7 k) i9 n9 w5 R
2 }/ z' @/ ^- Z' O' O1、放映窗口外侧底边距观众厅最后一排地面的高度不宜小于1.9M。! d; O" V: p/ t" Y6 J9 p
' Y7 G0 e: \2 G7 p4 \
2、电影放映机房的设计,单侧机房深度不宜小于2.5m,双向机房深度不宜小于4.0m,高度不宜小于1.8m。地面活荷载应取3~4 k N/㎡。
- L0 e- T+ B B1 c, |( P# `! Z/ |4 ^3 l. L9 G3 G& ]- O7 q! ^! C. u! x
3、两台放映机的位置应符合下列规定:3 ]; P/ n. K' n
3 h% u& t8 z2 R
1)两台放映机间的轴线距离不应小于1.2M. G/ M0 _' U5 m) g
0 e" }5 D; @( u& W2)放映机轴线与右墙面(操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.2M1 B8 g( Y( Z1 N' w3 c: E4 M/ ^
1 x# p* d3 `; ^& ]! `8 ^3)放映机轴线与左墙面(非操作一侧)或其他设备的距离不应小于1.0M* n+ [5 p' D- d" k
9 B" ^5 }8 r# f Z* S
21、放映窗口应符合下列规定:同以上国际影城。
& O5 b: `0 ]0 Z5 k8 K
; ]0 y2 d8 [- ?. @# a4 x& K9 Q二、采暖、空调设计要求
2 p$ c4 O! c8 V: o7 a5 \8 {, I& p* n. x* \+ L w) U
(一)国际影城(五星级影城)
: K0 t Z6 z0 Y. d% ~! j( {9 T7 u6 l0 E3 G1 C y
1、按照《电影院建筑设计规范》和《星级电影院的评定要求》电影院内的季采暖温度设计为大堂16±2°,观众厅、休息厅、放映机房为18±2°,空调平均风速为0.2~0.3M。夏季空调制冷温度为26±2°,空调平均风速为0.3~0.5M。* P4 J7 f8 `, T, |5 w. L
" n8 f# @% X0 M# a. ?, \; p; z, w9 v) X2 H ^2、影院内的相对湿度冬季为≥30%,夏季为55~70%。# U4 q1 \5 R. D
" D: `$ W3 s: o# L! e8 ~
3、观众厅的通风,新风量不应少于22㎡/人.h。" ]2 A) p& h. F: q9 I2 d0 [# ~
0 ^ N7 F. o' _ z% ]% v
4、放映机房的通风和空气调节应符合下列规定:
% v* v) D: u U* ~5 h/ O8 H1 X3 S' b0 o5 n- [
凡观众厅设空气调节的电影院,其放映机房亦宜设空气调节;空气调节不应回风;机械通风或空气调节均应保持负压,其排风换气次数不应小于15次/h.( _) W1 @4 Z4 C
1 l! q( W$ N3 H6 A5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施,应使通过风口传入观众厅的噪声比厅内容许噪声低5dB。) b' e! g) r5 G. I7 E- G
' E$ n+ ^- }$ P$ d
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施,其隔声及减振能力应使传到观众厅的噪声比厅内允许噪声低5dB。
+ f0 m2 H: N' J( ?3 g# t2 [1 N" _; y, K8 L5 s3 D0 J
7、根据《影院星级控制标准》,内部各出风口噪声应严格控制在35dBA以下,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
6 H* M4 T/ g! m
4 {' J/ m+ q% O+ d5 x2 F: }' I8、考虑到上述噪声控制问题,影院空调系统必须采用全空气系统,每个观众厅均自成系统,且单台组合式空调机组风量不宜大于15000CMH。- V4 W9 i$ F7 G
. U% K0 W% n+ s( t# o
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
( y# _7 @7 K/ b
9 o4 z7 g( a; O2 p" W9 [(二)普通影城(社区影城)
' B7 r' T# r) F0 u, ^& y* M* O2 N; B" n' l; ~8 o$ B ^: I
1、电影院内的季采暖温度设计为大堂14±2°,观众厅、休息厅、放映机房为16±2°,空调平均风速为0.1~0.2M。夏季空调制冷温度为28±2°,空调平均风速为0.2~0.4M。" v: s# Q( m4 Q: f+ p$ s" b
4 O! p) D! j4 a: M# X) {
3、观众厅的通风,新风量不应少于20㎡/人.h。
- l! F- P; k- S( w8 w& U5 t( b' Z5 l; @: w9 D! w4 M
4、放映机房的通风和空气调节规定:同以上国际影城。. T9 R0 g( N" K. Y' U. _
8 I! }, d, y: @2 K- Z5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施。! V, d; p& F7 t5 ], k/ D' x8 X
3 Y9 f, |* E6 [4 |- ~" ?0 L3 U
6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施。
# \$ v# I# L6 M9 b# ^: N
/ C& z2 D" D( J$ d; S% x7、风口噪声不宜高于35dBA,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
9 S1 O$ r6 g2 s {3 d6 Y' |4 Z5 i6 w, d: F; `
8、影院空调系统及风量要求同以上国际影城。
0 D' [7 e5 A+ ^/ \9 i
" N' {# Q# e5 Y( S3 r9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。
w: P4 ? e8 M" W6 j7 O4 M
: G v, C8 C& Y3 ~% s(二)普通影城(社区影城)
) k4 X' L9 ?& r4 v, k/ E" _) K6 A o) s6 [7 J
1、电影院内的季采暖温度设计为大堂14±2°,观众厅、休息厅、放映机房为16±2°,空调平均风速为0.1~0.2M。夏季空调制冷温度为28±2°,空调平均风速为0.2~0.4M。
/ I5 X$ w, F3 z0 r: M+ X6 v: h, |5 w, ~" B
3、观众厅的通风,新风量不应少于20㎡/人.h。0 J6 W% U/ n) g+ f: V
: p$ m# H" ^9 w' e* B; f4、放映机房的通风和空气调节规定:同以上国际影城。
% H7 F6 C0 y; P) r7 c- q- k2 i2 t2 T
5 y" H+ i- m; O3 c+ ]* s5、通风或空气调节系统应采取消声减噪措施。
2 i z8 [4 Y$ Z+ t! S' c
0 x- Z2 b& s) q6 \8 J6、通风、空气调节和冷冻机房与观众厅紧邻时应采取隔声减振措施。9 M& x1 i4 t4 V$ x! E) T4 Q5 b
4 n* @; A* C9 o$ i4 k6 I! b) o$ Y9 I j
7、风口噪声不宜高于35dBA,且本底噪声不应低于NC30评价曲线。
( M2 t/ j) d! r* B* Z8 I
; k0 o4 r" J' b6 b# d3 Z& R) X' o; L, v8、影院空调系统及风量要求同以上国际影城。1 ?" J! R; Z# l6 o3 u
, U6 J- N( n" W9 {. j
9、考虑到上述噪声控制问题,组合式空调机组送风管段,在进入观众厅前必须至少做三级消声措施;回/排风管段,在进入观众厅前必须至少做两级消声措施。3 n. \7 k7 k$ c; N/ X8 @
F5 A4 m, p W
三、影院内的照明及用电设计要求
9 N7 s. a2 m& L0 T' U% N9 ?4 Y8 _2 j& K3 K: } F- M! m
(一)国际影城(五星级影城)% A2 M3 L2 K a6 y; e1 b5 r
) a+ o7 C( q, w1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为200 lx,休息厅、洗手间的照度为150 lx,观众厅为100 lx,(开会时为200 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
& j5 X% z l! C8 p( d5 j9 r' O7 j# _( @' X3 w
2、 星级电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
, \9 X1 [- |" }' e% a7 s6 c" Q/ z" I$ v* H, h; H, M9 Q# e8 f- L
3、 用电设计(含照明):大厅(350座以上)设计25KW、中厅(180---350座)设计20KW、小厅(180座以下)设计15KW,大堂用电40KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明)备用电源20~40KW(五~十厅)1 I% P4 W# E5 z( w2 m6 x; w
- `0 y- C1 n$ J- R! w0 U4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。; a2 r2 l+ O! M4 K; b
. o/ t( I- U/ ~2 y$ e$ X
5、影城应设有独立专用的配电房和计量表。
f: }$ M7 `2 {$ i @- W# V9 m P4 I+ s4 f
(二)普通影城(社区影城)
: N* F7 \' D& e$ }: D7 Q2 @
& b) u) L/ A, t) m2 e1、大堂、售票台、小卖部、存衣处、设备用房的照度为180 lx,休息厅、洗手间的照度为130 lx,观众厅为80 lx,(开会时为180 lx,可调),疏散通道为75 lx,放映机房为20~50 lx。
( P/ g, A% l: {! I0 J" ~2 w7 Q6 |: ?8 k" u# W$ S: R
2、电影院观众厅应设座位台阶灯,供电电压不超过36V。
9 W0 ?8 D3 f' i- y R' T& A( s
( ~3 F9 t, y+ c H( d' t* b3、 用电设计(含照明):观众厅设计15KW,大堂用电35KW(包括卖品柜台动力电源和走廊通道、卫生间照明),备用电源10~30KW(五~十厅)
! f; q: a6 x3 t6 U) O7 z/ N* N, ^6 F' G9 V# d, n8 m( V
4、影院设备应采用独立的专用接地装置,其接地电阻≯4Ω,采用共用接地装置时其接地电阻≯1Ω。设备安全接地点应与保护接地点距离应>15M。
( C/ c- Q- ]/ V
" o5 O7 K- s1 b w5、影城应设有独立专用的配电房和计量表。
; v: H! V% U5 e3 Z- r6 I |