  会议系统工程在安装调试的过程中会发现一些问题,发现这些问题之后好如何排查呢?排查的方法有哪些呢?

出现这种情况,一般有下面几种原因:

1、你音频设备的电源不干净,与灯、空调等大功率设备共用了一组电源,灯都是有镇流器的,打开后造成了电流干扰,这属于电噪声。

2、我不知道你是不是有墙插等音频信号到调音台,如果有,可能是该路音频信号线没有穿管并与强电走一块了,造成干扰。

排查方法

1、根据你描述的,应该不是音频设备本身的本地噪音,这个可以排除。

2、因为你是打开灯后才出现的这个问题,那么很大可能是电源的问题,你可以换下电源看看,比如直接换一组电源,现在的会议室都会分几路电源,可以依次尝试下,找到噪音没有或很小的电源。

3、如果你还有外接的音频信号,比如墙插、地插等,你可以依次的拔掉来确定是不是这个引起的
永恒不二 发表于 2008-8-26 11:25:03
欣赏,谢谢大家啊
瞳之暗杀者 发表于 2008-8-26 13:16:46
分享,谢谢大家啊  
奥丁 发表于 2008-8-26 21:15:30
:lol  :lol  :lol  :lol  :lol
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

软硬产品代理咨询服务:声卡:雅马哈UR22C、罗兰声卡、福克斯特、艾肯、阿波罗 、M-audio 、普瑞声纳 、福克斯特、 达思冠系列 音箱:吸顶NS-IW560C、吸顶NS-IW660 、NS-AW350、低音NS-SW050、低音NS-SW100;JBL 吸顶8124、CSS-8006BM;香蕉猴 gibbon系列;普瑞声纳E5XT、E4.5、 E3.5BT 有线话筒:舒尔PGA27、PGA48、MV51、mv88、mv88+、SM27 ;森海E945 、MK4、E835S;舒伯乐top248s;罗德NT1-A、VIDEOMIC、VIDEOMIC GO、VideoMicro、VideoMic NTG 无线领夹麦克风:罗德 wireless go II 一拖一、一拖二;猛犸lark150 耳机:森海HD300 pro、美奇 CR-Buds 、索尼7506、爱科技K240S、K240 MKII、K271 MKII、K52、K72、K92、先锋、飞利浦 1:飞利浦会务通/会议摄像头/全向麦克风/执法仪/录音笔 2:洋铭便携式移动演播室 / 切换台 / 摄控一体摄像机 / 虚拟演播室 / 微金课教室 / 色键器 3:逻兰音视频切换台 / 声卡 / 电子鼓 /电钢琴 /耳机 4:Blackmagic专业摄影机 /调色台 / 切换台/ 广播级转换器 / 监视器 / 采集卡 5:索尼专业摄像机/佳能专业摄像机/松下专业摄像机/ insta360专业摄像机 6:话筒:铁三角/ 舒尔/ 森海塞尔 / AKG / RODE/ BBS 7:音响:YAMAHA/ 声艺 / 皇冠 /JBL / 真力/咪宝/BOSE /美奇 8:声卡:RME/羚羊/IXI /艾肯/PreSonus普瑞声纳/Focusrite福克斯特/YAMAHA/雅马哈/ickb 9:耳机:铁三角/beyerdynamic拜亚动力/AKG爱科技/索尼/RunningMan/美技 10:思锐三脚架 /防潮箱 /米泊三脚架/意美捷三脚架/曼富图三脚架 11:XSW系列,300.500代理商,EWD数字系列代理,6000.9000定制产品,还包销了全国三个型号:XSW1-825,EW100 G4-945,EWD- kk 205

小黑屋|手机版|Archiver|音频应用 (鄂ICP备13005321号-1)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表