浅谈电源时序器的作用与应用6 y& w% E( c( n2 J9 w- ~- c1 b
. o; j) C: x) m$ k. U h 1、 电源时序器简介
0 f1 a0 m5 l; B! n. H/ K4 C% I u& T$ }, B
电源时序器,简单地说*是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以*地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。: v8 {# z; w u, o. z# ?9 |6 m
: [' q, @8 Y- a3 d' |! G B" R
在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,*能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。
% R' P2 X8 `. J: S% t; D8 N9 f2 S# U1 R( L! G
2 、电源时序器在音响系统中的应用! ?$ ~# v9 g" A
/ E |6 L+ r' \( @6 s 首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。
2 d9 V! X% k4 ^+ D* r$ s2 f9 k* _2 i8 b- ]3 D/ R8 P$ w$ T
在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,*需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。1 U1 D- @4 A( ^# x [* j
, _- }5 m$ u3 v+ i" u# v
事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。
" T" |% m. T. S3 {% q: S; s4 b* \0 y/ a# B b; d5 k n- O
3 、了解时序器的关键参数
; V3 B9 j& t5 x) S) J2 Q& J1 h7 l; {- ]- p
1)电源输入输出:输入电压,输入*电流,输出电压,*输出电流,通道数,插座类型。
" H5 M0 w# Z, O9 c7 s; b3 N7 n, p) I3 F& _5 T
2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。+ n7 s. Z: o. H2 u! [
7 t( \4 ?+ \( W& ~" ^( D0 L+ M
3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。
# f% r6 m9 U6 I% x' ^$ q( N+ a( R% H2 s' f5 L6 [/ k/ @( z
4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。$ Q+ J; s1 F2 t4 o8 g- G
8 {. m- w! B* ]. ?" Y 5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。' N T+ j& u9 Q, M5 c% g
0 r0 m2 y" Q3 Z. D# ^4 J0 m" \3 v
6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。
8 ~$ [2 ~6 r. N1 j; t0 h1 J! W: d: y5 D m2 w1 p# H/ N" f2 h4 N& U
7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。
+ E) F4 Q$ P6 z6 H+ M7 b
" b9 d" h" `: q, { 8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。
6 V. A4 m* q! `1 ]: }( H ]; G
& l+ F* P3 g+ [: e" s 有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。
9 `4 h9 x/ T9 p* a' _- C2 _/ {; k2 ?: G1 `4 ^9 T5 p
4 、使用注意事项8 }* N$ Z; `7 Y; T
! r! y9 @( Z% F: B
1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,*在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
+ X( j- X1 f6 s) G4 m
- Q3 I* I" }5 X" e: p4 ^ 2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。; [) s) V" X! f [) Y/ S; g; g I4 M
% m+ q7 ?/ L$ W7 t) F2 E$ z
3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的*功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。# s/ X0 M7 r1 U7 H* B" a8 U. w9 Q( e( H
* e1 g* o5 z/ U" i3 Z& }' D( I
4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,*能和灯光等供电分闸控制。
# p* r5 ?% U4 s8 X# K' b( x- o5 {8 F* `
5 、时序器的扩展功能和控制方式
n o: |& ]: r% f7 H0 y9 h+ d' u' G/ q) U! P9 u& a8 H U9 Z
时序器除了基本功能外,有些特殊型号还具有扩展功能,这里以一款净化电源时序器(PROBASSCO VS-801)为例(图1)。( T- x) B' y( g
$ K: O6 _1 o) Y; S" J' h( U
7 h, r, t& k+ j7 w5 B$ u# H
& s' x; Y6 c, g9 I( W n1 _' R/ I时序电源/ L$ [2 \- @4 t' m, [' ^: f
图1 PROBASSCO 净化时序电源管理器. w; m% _ C# a7 B5 u* c9 U. ]! I7 d
J! v @7 L* ? P* x
首先具有消除系统间(特别是灯光系统)电磁干扰,对于音频系统提高音质有明显作用。其次是MCU控制,智能化的多种控制方式和控制接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方式;紧急/外控用电平控制、红外控制信号输入、标准RS232串口(IN/OUT)外部接口控制方式,甚至还能通过PC机控制软件,对1台及多台机编程进行系统控制;在时序控制上,可设定任何1路为常开模式,设置顺序工作时任一相邻两路间开关动作时间(有*长时间限制),功能上类似可编程定时器的功能,满足了一些特殊用户应用要求。
" h! s; T* s0 h8 Q g, B4 c7 V) C V2 h& g2 z* y. q
6、 时序器一般故障排查# M' e( Q, L Q! F
4 f1 U) ~3 b$ N! D v$ W1 y
一般情况下时序器出现故障,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声音,用万用表测量有无输出,紧急情况下可采用直通。另外*是某一路的插头松动,接触不良。
$ M* c5 G) ~# |: Z. p' q: ?! D! l$ p" v1 s% V* W0 e2 R, I
工作前查看输入电源指示,输入电源是否正常,查看输出通道指示灯,控制面板是否正常。有无异响异味,发现问题要迅速切断电源。 控制和低压控制部分故障,较为少见,故障现象为供电正常,出现开机无任何反应。 |
|
|
|
|