今天分享一些知识点,可能对你有帮助。知识点有点多,下文会继续讲。: E5 s# a0 j1 ^
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别?+ z. i- `2 q0 Y/ L3 ^8 p# @
主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。% Q7 K$ @& Q7 @$ [+ X7 D% @6 D
2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
: E! k, J7 q7 f U5 f" x R" t 零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。
. }( f4 r6 N( e( T3 z 3、什么是重合闸的后加速?0 Q$ X! w* p4 ^8 s. \, F
当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。
) d* u$ B( \5 b( G9 G 4、错误操作隔离开关后应如何处理?$ C3 ~5 f. \: t* v( G' [
(1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上;
' I; I( c$ d9 @ (2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。
r% ^- y3 Z( ?* L8 l+ p 5、什么叫R、L、C并联谐振?5 \6 {1 J+ |0 Y9 M7 K) e
电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。+ } H3 f% [$ @' P8 U8 `3 m
6、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点?
4 t9 m# g$ l& T1 X3 P! G, l; G% o (1)灵敏度高;
: i q" l. M6 L- S6 _ (2)可见做振荡闭锁装置的起动元件;: Z) a( k3 k5 M2 z# G& X
(3)在电压二次回路断线时不会误动;
* g, C/ o$ Z; i+ e4 M) s (4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。
* v! e# Y6 K, u6 G) ~0 ~& C% J3 B! G 7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备? |
|
|
|
|