连环乱打
发表于 2008-12-27 22:42:23
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
两者的联系:
公共广播是在火警或者紧急情况发生时和发生后,消防广播是在火警发生时,两者相互牵连相互依靠,你中有我,我中有你,两者在现代化智能建筑里发挥着不可忽视的作用。
如何把两者有机的结合在一起呢?这是个问题(后面会说出解决方案),消防广播和背景广播对音质和音色的要求也不同,故一幢智能化大厦是只靠消防广播去完成背景广播的功能是做不到的,如何解决问题呢,首先解决问题前我们需要了解一个重要的问题:背景的喇叭和消防的喇叭两者是共用的还是分开的(共用与分开的解决方案也不同).如果两者喇叭是共用的(建议采用背景的喇叭,一,音质音色好,二,外观美而且款式多,三,功率大小种类多)。因为前端喇叭只有一条两芯线,因此必需在消防模块前解决问题,采用三线或四线布线方式。
方案一:共用喇叭。此时背景广播(公共广播)和消防广播可以共用一套线路和喇叭,在喇叭回路上安装1个消防强切模块,消防强切模块有4个接口,一端连接喇叭,一端连接消防功放,一端连接背景广播功放,一端接强切电源(消防广播提供)。没有火警发生时,由背景广播功放驱动喇叭,播放背景或者业务广播;当发生火警时播放火警,消防广播提供强切电源强切“消防强切模块”,由消防系统功放来驱动喇叭,播放消防语音通过消防系统进行疏通指挥人群。从而达到背景广播和消防广播自动切换功能,使消防广播能达到验收标准;平常使用背景广播时,能达到用户使用需求。此时设计喇叭的数量就要按消防广播的声压级要求来设计。
方案二:背景广播和消防广播分开做。互不干扰。各自一套。此时的优点是公共广播系统也有消防联动的功能,可以利用公共广播进行紧急(疏通指挥)广播。利用公共广播和消防广播相结合。双重线路,双系统对消防事件的应对更保险、更方便发布信息。(同方案一相比成本上不同,但却加强可靠性)。
备注:消防广播的喇叭高音很高、音质差,不适合用于背景广播,同时消防广播分区没有背景广播灵活、多样化。而且消防喇叭布局间距较大,不适合背景广播。背景广播需要的声压级和消防广播的不一样,喇叭声音较小,柔和,覆盖范围较小。(背景广播的声压级比环境噪音大6dB,消防广播的声压级比环境噪音大12dB) |
|
|
|
|